Замените 50 прямой тройник на косой! Тогда вода из умывальника будет проходить мимо сифона ванны. Ну а переход 110 на 50 конечно низковат.. По возможности поднимите. :)
07.06.2010 в 08:29:03
Замените 50 прямой тройник на косой! Тогда вода из умывальника будет проходить мимо сифона ванны. Ну а переход 110 на 50 конечно низковат.. По возможности поднимите. :)
07.06.2010 в 10:00:40
Как я понял оба тройника на 50мм на косые? В принципе эффект будет, вода с умывальника будет напрямую в 110 утекать, заодно и смывать отложения будет лучше
07.06.2010 в 10:13:35
alvik1977 написал : Как я понял оба тройника на 50мм на косые?
это даёт преимущество, направление потоку
07.06.2010 в 12:35:18
Да, вы все правильно поняли :) и не забудьте переход 110 на 50 развернуть! ;)
07.06.2010 в 13:08:47
Развернуть просто так не получится. Как я писал, трубы в туалете зашиты коробом с кафелем и труба 50, в целом, опустилась под весом водопроводных труб со смесителем в ванной, теперь там так же все отделано кафелем. Так что, если эффект повторится, придется разбирать короб в туалете, отбивать нижний ряд кафеля в ванной, поднимать ванну и поворачивать стык 110/50. Иначе, если просто повернуть стык, то у трубы 50 от первого тройника до стыка со 110 будет отрицательный уклон.
07.06.2010 в 13:24:45
Мм.. Может аккуратно отпилить алмазным диском все, что мешает? Накосячивших отделочников нельзя привлечь к восстановлению справедливости?
07.06.2010 в 13:58:06
Думаю можно заставить все исправить, но перекладывать кафель они долго будут. А тут мы только переехали и, вроде, сейчас все работает. Наверно подожду, если опять проблема появится, буду решать кардинально - подъемом ванны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу