05.06.2010 в 14:45:22

Очень интересно, нормативы - в топку, включаем личный арифмометр и получаем:

amidant написал : Я бы посоветовал 2nick307 оставить 4 квадрата можно даже для перестраховки защитить его 25 А автоматом и все будет нормально.

Как-бы, 24,5 А для данного кабеля 3х4 и способа прокладки - максимум. Тут на форуме частенько панели под девять киловатт встречаются . И духовочку не забываем. Во что выльется сиюминутная, копеечная экономия в будущем - не известно!

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

05.06.2010 в 22:45:03

http://s59.radikal.ru/i165/1006/b7/f542111fb67e.jpg

вот ссылка . все линии кинуты отдельно, я их указывал, провод нюм 3х2,5 на кондер и на печь кинуты по 3х4 нюм. добавлю один 3х6 на печь по требованию уважаемого Прораба) что еще? на лампы буду тянуть нюм 3х1.5 как правильно раскоммутировать в щитке на 24 группы? как правильно поставить узо? по вводу - пока не знаю, какое максимальное напряжение, и очень сомневаюсь, что узнаю)

для соединения в коробках купил ваго на 2 и 4 контакта. коробки будут все заделываться нафиг, т.к. не собираюсь в этой квартире жить 10 лет)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2010 в 23:39:17

amidant написал : Этот СП31-110-2003 является рекомендательным документом и вполне можно на него наплевать.И вообще этот документ в ПУЭ даже нигде не упоминается.

А СП 31-110 и не может упоминаться в ПУЭ - ПУЭ упоминается в СП 31.

**"Введение

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)."**

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

06.06.2010 в 00:58:20

nick307 написал : как правильно раскоммутировать в щитке на 24 группы? как правильно поставить узо? по вводу - пока не знаю, какое максимальное напряжение, и очень сомневаюсь, что узнаю)

для соединения в коробках купил ваго на 2 и 4 контакта. коробки будут все заделываться нафиг, т.к. не собираюсь в этой квартире жить 10 лет)

Зря Вы с такими знаниями взялись за это дело.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

06.06.2010 в 01:13:24

ПPOPAБ написал : 24,5 А для данного кабеля 3х4 и способа прокладки - максимум

Где Вы нашли эту цифру .Этот кабель можно считать двухжильным.Плита у автора темы я думаю круглые сутки не работает.И люди не включают плиту на полную мощность (в большинстве своем).Я надеюсь,что автор не станет превращать квартиру в частную столовую :) .Так,что я думаю ,что в данном случае можно руководствоваться здравым смыслом,а не этим СП (в котором могут прописать и 16 квадрат ,и что теперь исполнять).

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

06.06.2010 в 01:19:42

2ПPOPAБ Автор Ваги собрался замуровывать ,а Вы ему кабель 3*6 предлагаете.:D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2010 в 01:20:21

amidant написал : люди не включают плиту на полную мощность (в большинстве своем).

"Меньшинство" вы предлагаете пропустить через естественный отбор?

amidant написал : можно руководствоваться здравым смыслом,а не этим СП

Лично вам, думаю, можно - СП написаны для других.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

06.06.2010 в 01:23:56

2avmal У меня и стоит кабель 3*4.И ничего криминального не произошло.

0
Singer
Singer
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

06.06.2010 в 02:27:53

Требование 3x6 в ПУЭ вполне объяснимо...В общем случае неизвестно что будет подключаться - только варочная или полная плита с духовкой, которая может жрать под 10 квт в пике. Поэтому норматив такой, покрывающий все возможные расклады, защита от дурака...

Но если проводку не сдавать технадзору (что обычно не делается в быту), то не видно особых аргументов против 3x4 под защитой 32 А. Тем более если отдельно варочная, то даже теоретически нельзя перегрузить, обычно они в районе 6-7 квт. Да и на плиту хватит 32 а, если на ней готовить, а не гонять стресс-тесты проводки. Например, у меня по проекту советская плита с макс мощностью 10.5 квт (написано на шильдике), а автомат на нее был 25 а. При этом на квартиру по бумагам выделено 7 квт. И ни у кого ничего не вырубает (у нормальных людей, многоруких шив не рассматриваем).

З.Ы. Кстати в новостройках во основном строители кладут 3x4 меди на плиту (экономия), и как-то сдают (видимо остальные, гораздо более существенные нарушения все затмевают)...Не такое и вопиющее это нарушение, короче. Хотя если с нуля, лучше класть шестерку конечно, но когда уложено, параноей страдать и бросаться разбивать штукатурку совершенно не стоит.

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

06.06.2010 в 07:17:49

amidant написал : Зря Вы с такими знаниями взялись за это дело.

я для этого с Вами и консультируюсь...

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

06.06.2010 в 09:16:43

Singer написал : Кстати в новостройках во основном строители кладут 3x4 меди на плиту

Где Вы это видели? У нас кладут 3-6 и ставят ДИФ 25А. У мя дома 3-4(с экономил) под АВ 25А, на 4 комфорки и духовку, за 3г(готовим 1е, 2е и компот каждый день) ни разу не сработал АВ.

Singer написал : Поэтому норматив такой, покрывающий все возможные расклады, защита от дурака...

100%.

0