06.06.2010 в 14:00:42
Здравствуйте, нужно обвязать дом по ХВС и ГВС. На ГВС будет работать электрический бойлер, вопрос стоит в следующем - как организовать циркуляцию в ГВС????
06.06.2010 в 14:12:20
Нужно поставить циркуляционный насос между потребителем и входом в бойлер. :)
06.06.2010 в 14:15:16
Соединяете в следующем порядке: -тройник подпитки-циркуляционный насос-бойлер-потребители(последовательно)-обратный клапан-и замыкаем снова на тройник подпитки. Насос обвязываем байпасом с обратным клапаном.
06.06.2010 в 14:24:08
Огромное спасибо, схемку набрасаю выложу, подскажите чуть что не так???
06.06.2010 в 15:45:53
Вот нарисовал. Какая более правильная???
06.06.2010 в 17:02:28
Обе рабочие, причём на второй не нужен байпас на насосе.
06.06.2010 в 18:11:36
Ну да если насос выйдет из строя, то байпас все равно не поможет, циркуляции не будет. А не может быть что цирк. насос будет передавливать хвс, может нужен еще обратный клапан на входе хвс? Если давление ГВС будет больше чем хвс будет ли подпитка бойлера??? Не посоветуете ли модель цирк. насоса???
06.06.2010 в 19:40:05
Насос будет прокачивать лишь объем водогрея, замкнутый цикл в статике. В динамике основной поток обойдет насос через параллельный ок. На входе конечно нужен ок.
06.06.2010 в 19:47:11
Еще можно поставить реле потока на выключение насоса в момент включения потребителей, ну и таймер ещё, программируемый, дабы ночью насос не гонять.
06.06.2010 в 20:19:24
Nov547 написал : А не может быть что цирк. насос будет передавливать хвс,
Нет.
Nov547 написал : Если давление ГВС будет больше чем хвс будет ли подпитка бойлера???
Подпитка нужна при открытии гор. воды, а тогда давление будет ниже. Циркуль в этом вообще никакого участия не принимает.
Nov547 написал : может нужен еще обратный клапан на входе хвс
Нет, иначе порвёт систему ГВС.
Makarone написал : На входе конечно нужен ок.
Не только не нужен, но и опасен.
Nov547 написал : Не посоветуете ли модель цирк. насоса???
У меня уже 10 лет стоит Грюндфосс UPS 25-40. Брал самый дешёвый.
Да, не забудте в самой высокой точке системы поставить автоматический воздухоотводчик.
Мало того, они ещё могут понадобиться в нескольких местах. У меня, например, пришлось на полотеничнике ставить и перед циркулем. Воздуха было просто жутко много в воде.
В этом году почему-то меньше. Видимо на скважине починили что-то.
06.06.2010 в 20:51:40
Nov547 написал : На ГВС будет работать электрический бойлер, вопрос стоит в следующем - как организовать циркуляцию в ГВС????
организовать хотя бы так ...и обязательно с обратными клапанами :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу