Владимир_60 написал :
Не обижайте воронежцев, Kamikaze, они делают, как умеют...
Это они обижают потребителей, когда пишут
ppkvin написал :
Держит ~ 440 с запасом
и указывая это значение в РЭ. А по даташиту тиристора - "запас" минус 16 вольт! Что это, если не обман?
ppkvin написал :
Техника не пострадала
А вот на форуме ixbt Вы проболтались, что
ppkvin написал :
С потребителем не общались, просто в сервисный центр сдали в ремонт ЗАС-1.2-Р, вскрытие показало такие результаты.
Как вскрытие ЗАС могло показать, что техника не пострадала? Или про технику уже сами придумали? Тоже обман?
Владимир_60 написал :
Пока такое - конечно, по ГОСТ перенапряжение вдоль электронного отключения ( до ~ 880В ) оно не выдержит - сгорит источник питания управляющей схемы.
Электрическая прочность вдоль отключения у него определяется электрической прочностью релюхи. При 880В оно может гореть, но в нагрузку аварийное перенапряжение не пойдет (зависит от параметров релюхи).
Но и само по себе отсутствие запаса по питанию не есть хорошо.