Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

12.06.2010 в 19:03:36

sovitalik написал : Если есть возможности, я бы поставил 10 А. Новая розетка= 16А, хороший АВ 16А сработает при 18-19А (длительный ток), вот и подумайте: что в первую очередь вы хотите защитить (допустим каким то образом возможный) удлинитель, тройник, (розетку) или провод 2,5кв. на группу розеток.

Вот с этим я согласен на все 100 :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

12.06.2010 в 19:05:52

sovitalik написал : Рекомендуется разделять свет и розетки, но запретов на совмещение вы ни где не найдёте.

Так и есть, свет отдельно, розетки общего назначения отдельно, комп отдельно, и контроль климата (сюда могу включить кондиционер, если раздобуду, обогреватель, вентилятор) отдельно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.06.2010 в 19:12:20

Chabrez написал : Сообщение от sovitalik линия 10 розеток на проводе 3-2.5кв.

Тоже 25 Ампер?

Ага. Так и есть. На бумаге от проектной организации ... На руках правда проекта уже давно нет,Ю по памяти: 1,5 квадрата и 16 А - на освещение, 2,5 квадрат 25 А - розетки, 6 квадрат 40 А - плита. В четырехкомнатной две розеточные группы. Розетка для СМ в коридоре на простенке между ванной и туалетом, при чем запитана от ОСВЕЩЕНИЯ. Такие вот проекты...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

12.06.2010 в 19:15:57

ПPOPAБ написал : Такие вот проекты...

Ростехнадзор одобряет :a

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

12.06.2010 в 19:17:30

ПPOPAБ написал : На бумаге от проектной организации ...

У мя в 2х проектах свет-1.5кв-16А, розетки 1.5кв-16А, в некоторых помещениях свет и розетки 1 группа (что в принципе и логично). :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.06.2010 в 19:25:07

Chabrez написал : Ростехнадзор одобряет

Ага, со всеми штампами, экспертизами...

sovitalik написал : в некоторых помещениях свет и розетки 1 группа (что в принципе и логично).

Не совсем, отключится и освещение при сработке от розеточной группы.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

12.06.2010 в 19:25:22

Chabrez написал : Вот с этим я согласен на все 100

Я ещё согласен что на каждую розетку свой кабель 2.5кв+ АВ 10А это правельно на все 100%. Но например мой клиент с зарплатой 10тр. в месяц, с этим не согласен(и в чём то тоже прав).

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

12.06.2010 в 19:27:09

ПPOPAБ написал : Не совсем, отключится и освещение при сработке от розеточной группы.

А у Вас часто АВ срабатывает? :)

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

12.06.2010 в 19:31:40

ПPOPAБ написал : Ага, со всеми штампами, экспертизами...

В (моих) проектах хоть и много нестыковок, но нарушений ПУЭ не обнаруженно(они из ПУЭ и копируют все пункты). Думаю и в вашем было всё по закону.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

12.06.2010 в 19:40:16

sovitalik написал : клиент с зарплатой 10тр. в месяц, с этим не согласен

Всему, в том числе и экономии, есть разумные пределы. Я согласен, что можно проложить провод ПУНП и поставить автоматы ИЭК, а розетки - Макел или Вико. Но когда для розеток прокладывают телефонную лапшу ТРП, сами розетки берут по 20 рублей, а на защиту ставят автоматы АЕ 1031, потому что электрик их кучу натырил, еще в советское время, я против, и пусть меня покарают боги, если я не прав :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.06.2010 в 19:44:29

sovitalik написал : А у Вас часто АВ срабатывает?

Слишком растяжимое понятие - Вас... К примеру, в квартире на Донбассе - 25А на всю квартиру, один единственный автомат. Срабатывал примерно раз в полгода, от перегрузки. После обучения жены (зы: это тоже возможно) забыл о такой проблеме напрочь. На предприятии - частенько по зиме, да и ламеров от строителей хватает. И как всегда зовут, при сработке, запугал народ, каюсь... В общем- мой личный опыт мало применим к рядовому пользователю, поскольку чересчур гипертрофирован.

0