Есть мысль запитать контур ТП не от системы отопления, а от ГВС, которая выполнена на газовой колонке Нева-3208. Поделитесь опытом и мыслями - реально ли осуществить? Спасибо.

0
Radj
Radj
Эксперт

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

23.05.2006 в 08:43:59

Подозреваю что подключая к водопроводной воде могут возникнуть проблемы.

  1. В водопроводной воде может быть много пузырьков. Результат - завоздушивание контуров, завоздушивание циркуляционного насоса, повышенная коррозия.
  2. Перебои с водой. Результат - завоздушивание, холодный пол, а если пол где нибудь на веранде, то и заморозка трубы.
  3. Производительности теплообменника может не хватить на пол и потребности в воде.

Так как у Вас частный дом и наверняка в нем автономное радиаторное отопление, то лучше всего использовать его. Разумеется не напрямую, а через узел подмеса (это трехходовой термостат) и циркуляционный насос.

0
Олег_Ж
Олег_Ж
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 301

23.05.2006 в 09:22:01

  1. Согласен.
  2. Логично.
  3. Должно хватить...Но первые 2 пункта перевешивают.

Вот в этом как раз и вопрос, а если отопление не требуется, но пол желательно подогреть, такая схема запитки заставит котел поработать только на контур ТП?

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

26.05.2006 в 22:26:18

Ну и что в этом страшного? Просто на остальную чать дома достаточно циркуляцию не включать.

0
Олег_Ж
Олег_Ж
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 301

29.05.2006 в 11:51:45

Согласен, так и буду делать..

0