13.12.2010 в 22:51:01
А какая разница что разрывать при исправных элементах цепи. Это мешает только КЛЛ-кам и то не всегда.
14.12.2010 в 16:10:34
Автор вопроса не отвечает насчет индикатора в выключателе. На данный момент, это единственная причина такого поведения потребителя.
14.12.2010 в 16:22:36
А даже если есть индикатор. Ну вспыхивало б как КЛЛ, что очень маловероятно. Но тут то горит в полнакала. Там индикатором что, лампа накаливания? Стартер вообще не понятно описал, просто ли в нише розетка. Или может быть она через выключатель, причем штатный от управления лентами. Может там обычный выключатель... Похоже что первое, а тогда просто банально неисправный комплект - лента/БП/управление.
14.12.2010 в 18:48:14
pavlo78 написал : Если вам нужно просто слегка подсветить нишу то светодиоды,если вам нужно освещение,то это лампы.Дешевле,надежней,долговечней,легко в обслуживание.
Если отбросить "дешевле", то почему не поставить основной LED-свет? Думаю над этим в своем доме.
14.12.2010 в 20:26:17
Vladimir_Vas написал : основной LED-свет
Дороговато выходит. Хотя, реализуемо.
17.12.2010 в 17:28:16
vlkam написал :
Да в выключателе есть индикатор и он не горит
17.12.2010 в 17:34:42
O Conner Стоит попробовать исключить его из схемы. Для этого можно открутить крышку выключателя и открутить один провод. Это даст полный разрыв линии
17.12.2010 в 17:37:44
У меня идет я так понял "0" на выключатель, а фаза напрямую. Вообще разетку можно выдернуть и просто оставить два провода, а вот с распайкой сложнее, она замурована.
17.12.2010 в 21:03:08
2O Conner Перепутанные ноль и фаза не так критичны, как индикатор в выключателе.
19.05.2011 в 22:22:34
Подскажите, пожалуйста, заказаны ленты со следующими характеристиками LED 5050, 0,6 А / метр, мощность 36 Вт / 5 метров. В комнате будут 2 куска по 5 и 3 метра каждый. Заказал 2 блока питания 4А, 48 Вт каждый. Достаточно ли мощности блоков питания? Какая схема подключения более правильная:
БП - лента - БП \ лента /
19.05.2011 в 22:36:40
Вообще то БП не следует соединять параллельно, по крайней мере без принятия мер. Так что каждой ленте по БП.
20.05.2011 в 07:15:24
а падения яркости на противоположном конце ленты не будет? И тогда наверное на 3 метровый кусок можно источник меньшей мощности взять?
20.05.2011 в 09:29:36
Zilant
20.05.2011 в 09:39:21
1) паралелить блоки питания нельзя - можете их сжечь 2) Лента представляет собой 2 медные без разрывные дорожки и между ними впаяны диоды. Падение напряжения на 3-5 незначительны. Если хотите продублировать питание, то Вам понадобится толстый провод порядка 1.5 кв мм и завсести его с другого конца ленты. Но этой порнографией при таких малых длинах мало кто занимается
20.05.2011 в 20:56:32
спасибо за подсказки, заказал один блок, как приедет сравню яркость.