sergeykn написал : ВВГнг 3х10 не подойдет?
Если сможете им вписаться из протяжного отсека в стояк, то ради Бога, но шансы практически равны нулю.
sergeykn написал : Крепление на потолок принципиально?
Если действительно хотите прикрепить, то ДА.
19.06.2010 в 17:50:37
sergeykn написал : ВВГнг 3х10 не подойдет?
Если сможете им вписаться из протяжного отсека в стояк, то ради Бога, но шансы практически равны нулю.
sergeykn написал : Крепление на потолок принципиально?
Если действительно хотите прикрепить, то ДА.
19.06.2010 в 18:17:19
"Если действительно хотите прикрепить, то ДА."
Не совсем понял, на стене не реально закрепить???? По стене на уровне от 5 до 15 см от потолка ничего нет - специально детектор с работы таскал проверять.
Насчет кабеля "Если сможете им вписаться из протяжного отсека в стояк..." - Спасибо, учту.
"если в этажном будет стоять селективный дифф 100-300мА. Вместо вводного 50А - рубильник 63А."
в этажный щиток:
Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 2 фазы 300mA 63А 4м (AC) -
смущает что до счетчика стоит 50А и счетчик.
Вводной на кв. щитке - Модульный выключатель 2P 63А 2M -
Кстати, для общего развитя подскажите, что лучше много жильный кабель и моножильный? Если не брать в расчет способность к изгибам, а только вопросы электрики?
2ink_mast: Вы были правы насчет замеров. В другой парадной -+ 11В получается. Завтра у себя замерим.
19.06.2010 в 18:31:04
sergeykn написал : на стене не реально закрепить?
Стены бывают разные (опасность попасть на провод и пустоты возле потолка), потолок же ж/б плита. Вот вроде и все отличия.
19.06.2010 в 18:42:31
sergeykn написал : смущает что до счетчика стоит 50А и счетчик.
А что не так? в квартирном щите УЗО не более 30мА, для чего на 100-300мА они должны стоять вне квартиры?
19.06.2010 в 20:43:20
Перерисовываю схему. Судя по каталогу УЗО на 63А однополюсного у Legrand нет. Ставить 2P ?
19.06.2010 в 21:43:20
sergeykn написал : Судя по каталогу УЗО на 63А однополюсного у Legrand нет.
УЗО однополюсного ещё не изобрели и Нобелевская ещё ждёт своего героя.
19.06.2010 в 22:16:02
Все разобрался.
По каталогу Legrand (стр.115) Есть полюс+ нейтраль и дувухполуюссные. На 63А полюс+ нейтраль - нет
19.06.2010 в 22:53:47
sergeykn написал : Есть полюс+ нейтраль и дувухполуюссные.
"Полюс"+нейтраль может быть только электронным, а УЗО электронные Легран не выпускает.
19.06.2010 в 23:02:06
значит я туплю. где не прав? во вложении страница из каталога
19.06.2010 в 23:08:09
так вопрос снят. Вдумчиво просмотрев каталог нашел: DX™ устройства защитного отключения (ВДТ) – тип АС и А от 300 до 500 мА.
19.06.2010 в 23:18:47
sergeykn написал : где не прав?
Это диффавтомат, а не УЗО, а полюс+нейтраль из-за защиты только по полюсу - к дифференциальной защите это не относится.