Ситуация следующая: 14 эт 16ти этажного панельного дома(П3-старого) Наблюдается распространеное явление при приеме душа скачки-горячей-холодной воды. измерил манометром. Давление воды в ГС 4-4,5 (5мах-ночью), ХС 2.8 (3мах) а также наблюдается четкий подмес через смеситель горячей воды в холодную.. на горячую ставится редуктор. honeywell D 04 и регулируется на уровень холодной.

А вот собственно вопрос: надо-ли ставить на холодную??? с одной стороны защита от гипотетического скачка и гидроудара.(какой имхо маловероятен, но теоретически возможен) с другой я получу давление 2бар что как мне кажется маловато? или не маловато??? какие рекомендуемые давления??? планируемый разбор: мойка + раковина + душ + стир.маш + посуд.маш. + унитаз + крышка.биде.

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

23.05.2006 в 10:22:07

KhNA написал : а также наблюдается четкий подмес через смеситель горячей воды в холодную..

Поставьте обратный клапан.

KhNA написал : надо-ли ставить на холодную???

Не надо.