И у меня похожая проблема.
Установил Gidrolock.
Согласно инструкции делаю тест: включил, налил немного воды на датчик. Запищал зуммер, сначала пищал несколько секунд непрерывно, потом запищал прерывисто, и одновременно заработали приводы на кранах - вода перекрыта. Вытер датчик, включил, краны открылись. Вроде, все ок.
Спустя некоторое время проделываю тот же тест - лью воду на датчик. Запищал зуммер, но постоянно идет непрерывный писк и приводы не перекрывают воду. Подождал минутку писка (на большее нервов не хватило, ибо пищит жутко :) ), выключил, протер датчик. Включил. Целиком контроллер провернул оба крана (т.е. по кругу "на 180 градусов": сначала перекрываются краны, потом открываются), и встал в рабочее положение.
Т.е. датчик сработал, а приводы воду не перекрыли.
И при этом получается, что приводы работают (т.к. при включении после второй попытки оба крана проворачиваются).
Промерил: напряжение на акк. 12,5 V (в том числе, при срабатывании датчика), напряжение на клеммах питания тоже есть (238 V).
При последующих тестах, получилось, что примерно из 5 попыток тестирования отключение воды было только в 2. Хреновая лотерея в случае возникновения реальной ситуации :(
Да, при постоянном писке идет какое-то странное жужжание, но со стороны блока управления, а не со стороны приводов кранов.