Аватар пользователя
Palastrov

Местный

Регистрация: 19.06.2010

Пекин

Сообщений: 35

20.09.2010 в 20:48:20

Все зависит от партии, примерно в два раза. 100%

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

20.09.2010 в 23:53:18

Спасибо за ответы. Еще маленько помучаю: вы не пробовали какое-либо антикоррозионное покрытие в стальных каркасах биметалла делать? А то ведь смешно получается: от стали переходили на алюминий (типа, прорыв), а теперь опять вернулись к стали.

0
Аватар пользователя
Palastrov

Местный

Регистрация: 19.06.2010

Пекин

Сообщений: 35

21.09.2010 в 04:11:35

Пробовали на алюминии. В центральной системе отопления антикоррозийного покрытия хватает на сезон. В теплоносителе в ЦСО много примесей в виде шлама, песка, окалины. Эти примеси работают по аналогии пескоструя. В биметалле сталь довольно толстая ( на горизонтальном коллекторе до 4 мм. + слой алюминия 1,5 мм). Вечного нет ничего. Свои 30-40 лет он протянет. Все упирается в экономику.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

21.09.2010 в 07:11:44

Palastrov написал : Свои 30-40 лет он протянет.

вы хотите сказать , что вертикальные трубки не зарастут грибами за 5 лет ??