haramamburu написал : Так получается - не запломбирован?
Открою маленький "секрет", если счётчик Меркурий пломбируют одной пломбой, то крышка снимается, не повреждая пломбу...
20.06.2010 в 00:47:46
haramamburu написал : Так получается - не запломбирован?
Открою маленький "секрет", если счётчик Меркурий пломбируют одной пломбой, то крышка снимается, не повреждая пломбу...
20.06.2010 в 00:54:16
*abс* И зачем? Алюминиевые ТОЖЕ?
20.06.2010 в 00:56:39
*abс* написал : Инспектор написал 4мм и автомат на 10А Это было год назад
я так миркую, шо за год ничего не изменилось, кроме аппетита пломбировщика/приёмщика
20.06.2010 в 00:59:40
haramamburu написал : И зачем? Алюминиевые ТОЖЕ?
Без разницы.
аматор1 написал : я так миркую, шо за год ничего не изменилось, кроме аппетита пломбировщика/приёмщика
За год изменилось моё видение по расположению щитка, его размеров, наполнения, количество потребителей... Поэтому хочу переделать.
аматор1 написал : кроме аппетита пломбировщика/приёмщика
Аппетитов не было, всё абсолютно бесплатно было.
20.06.2010 в 01:07:35
2*abс* Ну а зачем тогда "все" Это, раз квадраты и АВ побоку?
20.06.2010 в 01:17:52
haramamburu Ну хотел услышать что то типа "не ставь 4мм ставь 6" или " не ставь 6, ставь 4мм"... :) И ещё про реле напряжения. Так никто ничего и не сказал... Надо его, не надо?
20.06.2010 в 01:26:13
Вам? Не стоит, и так все знаете!
20.06.2010 в 02:29:14
*abс* написал : Надо его, не надо?
А в чем проблема, надо(всю ветку не читал).
*abс* написал : Ну хотел услышать что то типа "не ставь 4мм ставь 6" или " не ставь 6, ставь 4мм".
Какой вы жадный, а заработать спецу? 10мм2.
20.06.2010 в 10:59:16
ink_mast написал : Какой вы жадный, а заработать спецу?
Я не жадный:) Для себя делаю, сам и заработаю;)
ink_mast написал : 10мм2.
;)Прикалывайтесь? Если честно, знаете, почему у меня сомнения на счёт 6мм возникли?:) Он жесткий, мне его гнуть не комфортно...:D Поэтому буду ставить 4 мм.
ink_mast написал : А в чем проблема, надо
Какое именно?
ink_mast написал : (всю ветку не читал)
И правильно сделали:)
20.06.2010 в 11:27:30
*abс* написал : Он жесткий, мне его гнуть не комфортно... Поэтому буду ставить 4 мм.
Попробуйте 2,5 - ещё мягче.
20.06.2010 в 11:41:10
avmal Ага,:) но тонковат. Думаю, что 4 это самый нормальный вариант на 25А автомат. Сейчас вся квартира висит на 16А автомате, ну разве что духовку не включали, и посудомойка ещё в магазине:), ни разу не сработал от перегруза. К тому же, в щитке от стояка до моего рубильника 4мм сделан провод, а менять его, ковыряться под током, да ещё с толстым, жестким 6мм, как то не приятно, а если отключить стояк, то по выскакивают соседи неадекватные и будут возникать, когда электрик ЖЭКовский мне пакетник ставил, чего он только не наслушался от этих долбанутых соседей, а меня так точно уроют на месте...
P.S. А про реле напряжения что нибудь скажите? Не создавать же отдельную тему... Да и читать десятки страниц некогда-завтра щиток собирать буду уже.