Аватар пользователя
ons

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 179

23.06.2010 в 10:06:56

Установил в загородном доме Топас-5. Сейчас доделываем разводку канализации в доме. Встал вопрос об установке вентстояка для канализации. Т.е. как обычно делают для септиков - труба на крышу и ни запахов дома, ни срыва гидрозатворов. Установщики Топаса делать фановый стояк на крышу в моем случае не рекомендуют. Типа система зимой может замерзнуть, а срыва гидрозатворов можно не опасаться, т.к. больших сбросов у меня не будет. Однако в интернете никакой информации, подверждающих эти слова, я не нашел. Вопрос: есть ли тут пользователи топасов и подобных систем, кто не ставил вентиляцию? Есть ли проблемы?

0
Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

25.06.2010 в 20:33:38

Думаю что нет разницы как называется система...Я свою никак не назвал, но ничего не замерзает...(фанина на крышу выведена)

0
Аватар пользователя
ons

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 179

26.06.2010 в 07:20:24

У топасов, в отличие от обычных септиков, есть свой вывод вентиляции на крышке

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.06.2010 в 10:41:15

Вентиляция обязательно, т.к. компрессор закачивает около 100 литров (у Вас скорее всего НР60 или 80) в минуту свежего воздуха (при наружнем расположении компрессора) и ему надо куда-то выходить, и пахнет он отнюдь не розами, или при внутреннем расположении компрессора (что имеет массу недостатков, но у Вас скорее всего именно так) Топасу нужно некоторый приток и воздухообмен, для нормального функционирования аэротэнка.

В идеале надо вынести компрессор в теплое помещение и соединить его воздушной (мп, пнд) трубкой с аэротенком и сделать вентиляцию канальи в доме (причем второе необходимо в любом случае).

ons написал : есть свой вывод вентиляции на крышке

При обычных габаритах участков или в безветренную погоду находиться рядом неприятно.

0
Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

26.06.2010 в 20:09:20

2MADONNA очень интересно- то есть покупная система работает ....менее ароматно чем моя самодельная? ХА-ХА. А какая высота выведенной трубы?(на крышу)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.06.2010 в 21:12:01

Memo написал : то есть покупная система работает ....менее ароматно чем моя самодельная?

А что тут удивительного? Между нами - надежность покупных систем очень невысока, у них так поставлено, что вызов (независимо от причины отказа) стоит двести баксов, и получается, что подрядчик не особо заинтересован в надежной безотказной работе. Про запахи я вообще молчу. Так же как про уровень подготовки "специалистов-установщиков" которые что-то там советуют. Поубивала-бы.

Memo написал : А какая высота выведенной трубы?(на крышу)

Желательно выше уровня самых высоких окон мансарды, лучше по коньку.

0
Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

27.06.2010 в 20:42:13

ну это нормальное явление- любая канализация требует такого вывода ..но чтоб замерзало !!!

ons написал : У топасов, в отличие от обычных септиков, есть свой вывод вентиляции на крышке

вот это и есть причина заморозки.. на септике всасывает и идет на крышу. Если не делать вывод на К , то и продува системы не будет??? Возможно...

0
Аватар пользователя
ons

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 179

28.06.2010 в 12:14:49

MADONNA написал : при внутреннем расположении компрессора (что имеет массу недостатков,

А можно конкретнее про недостатки. Может, некоторые для меня неактуальны

0
Аватар пользователя
Fan68

Местный

Регистрация: 15.03.2007

Москва

Сообщений: 12

29.06.2010 в 14:54:49

У меня на даче стоит ТОПАС-5 без вывода вентстояка на крышу. Чтобы не срывало затворы в верхней точке стояка стоит приточный клапан (покупался в ОБИ). Возможно, он имеет другое название, но суть его работы в том, что он беспрепятственно пропускает воздух в стояк и не выпускает воздух (запахи) наружу.

Все работает (тьфу-тьфу-тьфу) 3-й год (зимой, правда, не пользуемся, но живем до морозов). Запахов практически нет (ни рядом с септиком, ни в ванной), по крайней мере если запахи и появляются, то они некритичны.

0
Аватар пользователя
ons

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 179

29.06.2010 в 15:27:26

Короче, решил сделать так. Ставлю тройничок. Отвод пока заглушаю. А там посмотрим. Пробурить крышу всегда успею. Всем спасибо

Fan68 написал : Все работает (тьфу-тьфу-тьфу) 3-й год (зимой, правда, не пользуемся, но живем до морозов)

Кстати, а как консервируете агрегат на зиму?

0
Аватар пользователя
Fan68

Местный

Регистрация: 15.03.2007

Москва

Сообщений: 12

29.06.2010 в 15:40:46

Чищу (сливаю ил). Доливаю воды до обычного уровня. Мою керхером (обычно в ноябре, перед морозами). В доме закрываю тряпками сливы. Весной за 1-2 недели до заезда на дачу все собираю, включаю и "подкармливаю органикой".

0
Аватар пользователя
ons

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Москва

Сообщений: 179

29.06.2010 в 15:49:52

Обычный уровень - это сколько? А то я свою систему еще не запускал даже :)

0
Аватар пользователя
Fan68

Местный

Регистрация: 15.03.2007

Москва

Сообщений: 12

29.06.2010 в 16:01:34

Когда включите - поймете. Вам же его перед включением надо заполнить водой, а потом он сам "отрегулируется" до нужного уровня. Вот по этот рабочий уровень (примерно) я его и заполняю.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2012 в 11:16:07

Fan68 написал : ...Чтобы не срывало затворы в верхней точке стояка стоит приточный клапан (покупался в ОБИ)....

Прошу прощения за "некропостинг", а где "географически" у Вас стоит этот клапан?

  • Ниже самого верхнего унитаза?
  • Вне дома (под домом)?
  • Он "одет" на простой тройник или есть хоть какая-то труба от тройника вверх (может быть с поворотом на 90 градусов)? (это если вне дома, под домом/в подвале - хотя бы сантиметров 10). Т.е. если в "клапан" попадет влага и зимой все подвижные части "примерзнут".
0
Аватар пользователя
rtgeolog

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Москва

Сообщений: 13

19.01.2012 в 21:08:30

Пользуюсь Топасом 3 года... всё же нужна вентиляция.