yav110455
yav110455
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Москва

Сообщений: 7

27.06.2010 в 18:07:49

Подскажите,пожалуйста,ответ на мою проблему.Собрал систему водоснабжения в доме,в деревне. Источник воды скважина.Гидроаккумулятор на 100 литров.Во многих обсуждениях пишут регулировка давлния от 1.5 бар до 3 бар.ГА у меня Reflex 100. Выставить реле давления на эти параметры не получилось.Замерил давление воздуха в ГА ножным автомобильным насосом.Показывает 0.4Мпа(Мпа -по памяти,может и ошибаюсь в единицах). Я так понимаю,что это 4 атм.Может кто-нибудь подскажет,почему такое высокое давление в ГА.Дом у меня одноэтажный.Самая высокая точка воды-душ.Я думаю,что 1.5-3 бар мне будет достаточно.Какие должны быть мои действия? И еще при подключении ножного насоса-попытался подкачать воздух (для пробы),но продавить нипель воздухом не смог. Александр. Можно ответить на ящик yav110455@gmail.com

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

27.06.2010 в 21:22:45

Давление воздуха меряли на отключенном ГА?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.06.2010 в 00:07:30

На пустом ГА (без воды) выставьте 1.5-2 атм. Вам хватит.

0
yav110455
yav110455
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Москва

Сообщений: 7

28.06.2010 в 00:22:39

С новья все собрал.Запустил систему .Давление поднялось до 5.Реле не срабатывало на отключение.Отрегулировал реле на отключенияе до 3. Стравил воздух из ГА до 3.При включении давление за 2 секунды поднимается до 3 и реле отключается.Воды там явно не 70%,т.к она уходит из ГА за пару секунд .Давление падает до 2 и затем слышен звук уходящего воздуха.При давлении 1 срабатывает реле на включение.Подскажите,почему в новом ГА такое высокое давление ?Это так доложно быть во всех новых ГА? Если в ГА выставить1,5-2,то что выставлять в реле? 3-3,5? Я правильно понял? Спасибо за ответы.

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

28.06.2010 в 00:35:11

  1. Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 0,1 -0,2 Атм ниже давления включения насоса (самого низкого давления в системе). Если реле включает насос на 1 Атм, то в пустом баке должно быть 0,9.
  2. Никакого выходящего воздуха быть не должно. Может у Вас мембрана в баке порвана?

Обычно делают вилку насоса 2 - 4 Атм. Бак тогда качают на 1,9.

0
yav110455
yav110455
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Москва

Сообщений: 7

28.06.2010 в 00:39:40

Бак новый.Но ведь вода не набирается в бак

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

28.06.2010 в 00:42:32

yav110455 А как она туда наберётся, если там давление выше, чем в трубе с водой.

0
yav110455
yav110455
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Москва

Сообщений: 7

28.06.2010 в 00:45:52

Вот и я об этом подумал

0
yav110455
yav110455
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Москва

Сообщений: 7

28.06.2010 в 00:48:07

Хорошо.Попробую стравить воздух до 1.5.Посмотрим что получится.Спасибо

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.06.2010 в 11:23:48

Гидроаккумулятор работает за счет энергии воздуха, которая накапливается при закачке в бак воды насосом. Чтобы насос смог закачать в гидроаккумулятор хоть каплю воды, давление создаваемое насосом должно быть выше, чем давление в воздушной части. Поэтому, без воды, давление воздуха в ГА надо выставить немного ниже (на 0.1-0.2 атм), чем давление включения насоса. Это надо для того, чтобы ГА полностью не опустошался и мембрана не прикипала бы к входной трубе.
При включении насоса в ГА начинает накачиваться вода, которая заполняет нижнюю водяную часть. Естественно, верхняя воздушная часть начинает сжиматься и давление воздуха в ней начинает расти. Так происходит до того момента, пока не отключится насос. При 3 атмосферах гидроаккумулятор примерно наполовину заполнен водой, и это его оптимальный режим работы. После отключения насоса давление в трубах поддерживается за счет того, что воздух через мембрану в ГА давит на воду и выталкивает ее при наличии расхода. И так будет пока давление воды не упадет до давления включения насоса. Далее цикл повторяется.

0
yav110455
yav110455
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Москва

Сообщений: 7

02.07.2010 в 08:30:24

Спасибо за советы.Выпустил воздух из ГА,уменьшил давление,установил все параметры,все работает.Но только я подозреваю что в ГА 70% емкости воды не набирается.Но это уже следующий этап дерзаний.