28.06.2010 в 09:21:54
md5 написал : И как соединять первый кабель с новым в распаячной коробке, каким способом: скрутка, клемы??
Лучше всего в вашем случае клеммами WAGO 224-111.
tisugol написал : А почему именно жестких? Чем не устраивает ПВ х?
Вы имеете в виду ПВ3, ПВ4 и тому подобные? Тем, что жесткий не надо опрессовывать и лудить.
28.06.2010 в 09:30:16
Короче для подводки кабеля к розеткам использовать пв3 3X2.5. Правильно? А какаими проводами соединять внутри блока розеток???
28.06.2010 в 09:31:30
Chabrez написал : Тем, что жесткий не надо опрессовывать и лудить.
Но ведь большинство оконечных изделий различных фирм имеют подключение и без опрессовки/лужения. Во всяком случае то что видел из Легранд/АББ/Шнайдер. Поэтому хотелось бы уточнить, что будет ставить автор топика?
md5 написал : розетки планируем опустить чуть ниже
Вы уверены, что у вас кабель для розеток спускается с потолка, а не идет от пола к примеру?
28.06.2010 в 09:36:05
tisugol написал : Вы уверены, что у вас кабель для розеток спускается с потолка, а не идет от пола к примеру?
В данный момент пока не знаю, как буду делать все выясню.
tisugol написал : Но ведь большинство оконечных изделий различных фирм имеют подключение и без опрессовки/лужения. Во всяком случае то что видел из Легранд/АББ/Шнайдер. Поэтому хотелось бы уточнить, что будет ставить автор топика?
Также пока не решил. Что можете посоветовать оптимальное по соотношению цена/качество удобное в установке и использовании??
28.06.2010 в 09:37:49
tisugol написал : большинство оконечных изделий различных фирм имеют подключение и без опрессовки/лужения.
Мой опыт торговли электроустановочными изделиями европейских производителей ABB, Legrand, Schneider Electric, Prodax, Merten, Gira, Simon, ELSO говорит об обратном :)
28.06.2010 в 09:37:56
md5 написал : Вчера ради интереса разобрал блок из трех розеток на кухне, которые делали строители, так там все провода шлейфом, в том числе и заземление.
Кто бы сомневался... С точки зрения качества соединения, на нормальных розетках, заземляющий провод ничем не отличается от остальных. Единственная разница в том, что отваливание/плохой контакт нулевого или фазного провода будет заметен (при включении прибора в розетку), а вот земли нет...
28.06.2010 в 10:33:18
Если покупать Legrand, Schneider Electric есть ли под них какие-то свои монтажные коробки, или все стандартные?
28.06.2010 в 11:32:50
md5 написал : Короче для подводки кабеля к розеткам использовать пв3 3X2.5. Правильно?
Нет - ВВГнг или NYM.
md5 написал : А какаими проводами соединять внутри блока розеток???
Жилы указанных кабелей без оболочки или ПВ-1.
28.06.2010 в 13:56:06
Чета я запутался с кабелем, сначала написали пв3 теперь ВВГнг или NYM? Так каким подводить к блокам розеток от распаячной коробки?
28.06.2010 в 14:25:54
md5 написал : сначала написали пв3
Где написали? На заборе?
28.06.2010 в 14:29:56
SVKan написал : Но прямого запрета нигде нет
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
28.06.2010 в 14:41:31
2sanykrimea И где вы там обнаружили какую-либо причастность механизмов розеток к открытым частям электроустановок?
28.06.2010 в 14:47:22
avmal написал : Цитата: Сообщение от md5 сначала написали пв3 Где написали? На заборе?
Пост N2
28.06.2010 в 15:06:49
md5 написал : Пост N2
Не встретил там ни одного упоминания про ПВ-3. :confused:
28.06.2010 в 15:24:40
avmal написал : И где вы там обнаружили какую-либо причастность механизмов розеток к открытым частям электроустановок?
ГОСТ Р 50571.1-93
3.5 Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки( не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением.
В механизмах - заземляющие контакты, далее, через штепсельные соединения - корпуса электроприёмников.