28.06.2010 в 13:46:30
Частный домик с отоплением от котла Vaillant 24 кВт. Сейчас сделано так - 2 контура с примерно одинаковым количеством радиаторов на каждом, плюс один контур с одним нерегулируемым радиатором в самой бойлерной. Используется приблизительно половина мощности котла.
Сейчас дом перестроили и он стал больше на 64 м2. В новую часть нужно тянуть отопление. Получается так, что удобно было бы включиться только в один из контуров. Можно конечно нарастить оба контура, но тогда придётся тянуть значительно больше труб. Разводка полипропиленом, циркуляция принудительная - в котле встроенный насос.
Вопрос - важно ли при принудительной циркуляции, чтобы на каждом контуре висело примерно одинаковое количество потребителей, или это абсолютно по барабану?
28.06.2010 в 14:36:56
Уважаемый! Прежде чем что-либо сделать хорошее, вначале набросайте схемку, сделайте поверочный расчет по тепловым нагрузкам, составьте спецификацию. Иначе хорошая идея может не сработать!...
28.06.2010 в 15:06:52
Хотелось бы получить простой ответ на простой вопрос - нормально ли для двухтрубной схемы отопления с принудительной циркуляцией воды иметь два контура отопления сильно отличающиеся по мощности - один скажем 6 кВт, второй - 12 кВт.
28.06.2010 в 23:11:51
Mitya написал : Хотелось бы получить простой ответ на простой вопрос - нормально ли для двухтрубной схемы отопления с принудительной циркуляцией воды иметь два контура отопления сильно отличающиеся по мощности - один скажем 6 кВт, второй - 12 кВт.
нормально. только балансировать придется. На контуры поставьте балансировочные вентили. тогда все будет проще. если без них, тогда бегать от радиатора к радиатору и прижимать/отпускать. если на приборах термостаты, то система сама себя отбалансирует.
29.06.2010 в 08:50:36
Basil79 написал : нормально. только балансировать придется. На контуры поставьте балансировочные вентили.
+1
29.06.2010 в 15:59:52
Спасибо, буду пробовать.