Благодарю за советы! По поводу ПВХ все понял, буду думать..
Еще раз уточню, что прокладываться будет большей частью на бетонной ленте забора, и только в некоторых местах под землей..
NYM,я так понял, не предназначен для наружной прокладки без дополнительной изоляции или в принципе (даже в трубе)?
Подключаться пока что будет к розетке, но в будущем предполагается к щитку. Собственно что будет если соединить 2,5кв питающий розетку и 4кв (который к сараю), дополнительный нагрев контактов? Или если не превышать расчетную нагрузку 2,5 кв все будет в порядке?
spleet написал :
Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).
ПВХ гофра не предназначена для наружной прокладки и не стойка к ультрафиолету. ПНД гофра устойчива к условиям внешней среды, но не является механической защитой для кабеля, впрочем как и ПНД водопроводная труба. Т.е. оба варинта нуждаются в механической защите либо прокладке выше 2 метров от уровня грунта, либо на глубине 0,7 м. Возможен вариант прокладки в металлрукаве, защищенном от коррозии.
Необходимо протянуть кабель от дома к сараю (расстояние ~ 50м)
Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).
Вопросы:
Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ? Есть ли разница (при прокладке в трубе)?
Макс. нагрузка ~ 3 кВт поэтому сечение предполагается 2,5 мм^2. Или лучше взять сечение побольше (4 мм^2) (есть ли какие-либо ограничения по сопротивлению ??)
Есть еще жесткие трубы, может лучше использовать их (какие плюсы минусы)??
Заранее спасибо!