Andreich58 написал :

  1. Бойлер накопительного типа макс.мощность 2 кВт

Святым духом будет питаться? Или уберите его со схемы, чтобы глаза не мозолил.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

21.07.2010 в 21:34:44

coctic написал : А с какого перепуга МГСН, принятые правительством Москвы, действуют в Московской области?

Не с перепугу, а обязательности при расширении Москвы за счет области, которые были в описании к этим нормам, в которых писалось что для Москвы и области, Вам повезло что ссылку не сохранил. Даже если это не так то по любому двухступенчатая дифзащита лучше одноступенчатой и тем более лучше чем полное отсутствие УЗО!

coctic написал : И кстати, как насчет действительности этих норм?

Обычное дело в постсовковом пространстве или в долгий ящик или вообще забить на полезное новшество. А что Вы цепляетесь, хотите сказать что двухступенчатая дифзащита хуже одноступенчатой и тем более хуже чем полное отсутствие УЗО, особенно в одноквартирном доме?!

СП 31-110-2003 написал : А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.

Не хотите, не ставте себе вообще УЗО если Вам наплевать на собственнуюю безопасность и безопасность близких!

Я считаю что аморально советовать делать как по проще, особенно предлагая это делать с нарушением действующих норм, предлагая делить PEN когда не известно в каком состоянии питающая сеть и особенно когда известно что в питающей сети и в одноквартирном доме куча не соблюденных пунктов действующих норм! Я предлагаю как лучше, что не противоречит действующим нормам, а каждый сам решит исходя из своих финансовых возможностей на сколько сможет повысить безопасность!

AlexandrL написал : А насколько критично установить УЗИП 1 и 2 класса после вводного автомата и счётчика

Критично настолько на сколько качественно сделан сам УЗИП и какой опыт у того кто будет разрабатывать схему включения и производить монтаж и дальнейшее обслуживание.

Andreich58 написал : Провода изолированные и идут вместе. Как мне сказали что это провода сечением 16мм2 и они самонесущие. Я так понимаю что это и есть СИП?

Да, СИП.

Andreich58 написал : 2.Как определить какая система заземления используется в садовом тов-ве чтобы я смог все правильно сделать у себя ( диф.автоматы, земля и т.д.)?

Питающяя сеть стандартная с глухозаземленной нейтралью.

Выбор "диф.автоматы, земля и т.д." не зависят от того по какой системе будет питаться дом!

Система защитного заземления для питания одноквартирного дома выбирается в зависимости от того соответсвует ли питающая ВЛ от ТП до ввов действующим нормам, смотрите моё сообщение 57, 4 цитата снизу! Двухпроводное ответвление говорит что Вам нужно питать дом по системе ТТ, пункт 1.7.132, даже если ВЛ соответствует действующим нормам, смотрите мое сообщение 57, 5 цитата сверху и ниже мои пояснения, особенно третий абзац после цитаты.

По действующим нормам одноквартирный дом должен питаться от сети напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S!

СП 31-106-2002 написал : 10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S. …

То есть до ввода PEN, который согласно пункту 1.7.131 может быть в 3-х фазных сетях, должен быть уже разделен!

Питание одноквартирного дома по системе TN-C-S это когда от ТП идет 4-х проводная сеть 380/220 В по сисеме TN-C с совмещенным PEN, в каком-то месте питающей сети, а не после ввода, происходит деление PEN, и дальше уже N и PE идут раздельно об чем говорит буква -S, 5-ти проводная 3-х фазная 380/220 сеть или 3-х проводная 1-но фазная 220 сеть, то есть при 3-х фазном питании к вводу должно подходить 5 проводов, а при 1-но фазном 3 провода.

Сейчас одноквартирные дома в основном питают по старинке, при 3-х фазном питании 4-х проводной системой TN-C, при однофазном 2-х проводном питании дома питаются что-то на подобие TI, а некоторые игнорируя действующие нормы при 2-х проводном питании делают питание дома "TN-C", то есть запитывают домом что то на подобие розетки питаемой по двум проводам с перемычкой возле розетки с N на PE.

Andreich58 написал : Набросал схему подключения и заземления с разделением Рen на Pe и Pe

От не контакта, обрыва, отгорания, перехлестывания нейтрального провода не изолированой питающей ВЛ или особенно от не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода ответвления к дому при 2-х проводном питании на корпусах электроприборов возможно появление напряжения вплоть до 220 вольт, УЗО от этого не защищает, а куча пунктов действующих норм предназначенных обеспечить надлежащую безопасность у Вас ни на ВЛ ни в доме не выполнены!

Kamikaze написал : Однако, сей МГСН к этому случаю абсолютно никаким боком, ибо он подразумевает TN-(C-)S.

Вот именно, даже если только для Москвы при TN-C-S, даже если только для небоскребов при TN-C-S, даже если временно при TN-C-S, то для одноквартирных домов при системе ТТ и подавно нужна как минимум двухтупенчатая дифзащита!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

22.07.2010 в 09:54:46

Посититель написал : Не с перепугу, а обязательности при расширении Москвы за счет области

А не напомните, когда в последний раз Москва за счет области расширялась? И как на такое смотрит правительство Московской области?

Посититель написал : А что Вы цепляетесь, хотите сказать что двухступенчатая дифзащита хуже одноступенчатой и тем более хуже чем полное отсутствие УЗО, особенно в одноквартирном доме?!

Разве я то где-то говорил? Цитату, пожалуйста. Я всего лишь обратил внимание, что Вы ссылаетесь не недействующие правила, к тому же, по-видимому, необоснованно расширяя область их действия. К разумности или неразумности их содержимого этого не имеет никакого отношения, это имеет отношение к обязательности их применения.

Посититель написал : Вот именно, даже если только для Москвы при TN-C-S, даже если только для небоскребов при TN-C-S, даже если временно при TN-C-S, то для одноквартирных домов при системе ТТ и подавно нужна как минимум двухтупенчатая дифзащита!

Так полезности двухступенчатой дифзащиты вроде никто и не отрицает, но тем не менее обязательности ее применения в документах нет.

Посититель написал : По действующим нормам одноквартирный дом должен питаться от сети напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S! Quote Originally Posted by СП 31-106-2002 10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S. …

Заметьте, электроснабжение жилого дома. Дача, например, не является жилым домом.

Посититель написал : Quote Originally Posted by СП 31-110-2003 А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.

Заметьте, что эта конкретная цитата из рекомендуемого (т.е. не совсем обязательного) приложения, которое описывает применение УЗО.

0