Andreich58
Andreich58
Новичок

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

15.07.2010 в 12:18:51

Всем огромное спасибо!!! Часть вопросов ясна. Если будут еще вопросы то я Вашего разрешения еще немного Вас помучаю.
Вы не против!?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 14:38:47

Andreich58 написал : Всем огромное спасибо!!! Часть вопросов ясна. Если будут еще вопросы то я Вашего разрешения еще немного Вас помучаю.
Вы не против!?

Для этого и форум.

0
Andreich58
Andreich58
Новичок

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

19.07.2010 в 10:44:11

Всеми привет! Набросал схему подключения и заземления с разделением Рen на Pe и Pe(как сумел). Хотел выложить для обсуждения и рекомендаций. А вот как выложить и в каком формате не знаю!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2010 в 11:48:20

coctic написал : А с какого перепуга МГСН, принятые правительством Москвы, действуют в Московской области?

И кстати, как насчет действительности этих норм?

Это Вам, на оф. сайт правительства Москвы, вопросы задавать нужно.. И отдельно областной сайтеГ вопрошать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2010 в 11:52:50

Andreich58 написал : Всеми привет! Набросал схему подключения и заземления с разделением Рen на Pe и Pe(как сумел). Хотел выложить для обсуждения и рекомендаций. А вот как выложить и в каком формате не знаю!

Снизу, кнопочка : Расширенный ответ. ТЫЦ. Потом кнопочка : Управление вложениями. ТЫЦ. :p ФАК по форуму - это инструкция, а не ругательство.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

19.07.2010 в 13:11:54

ПPOPAБ написал : Это Вам, на оф. сайт правительства Москвы, вопросы задавать нужно.. И отдельно областной сайтеГ вопрошать.

Эээ, стоп. Это Вы делаете утверждение, что эти нормы действуют для Москвы и области, и ссылаетесь на них. Я же привел два вопроса: почему они действуют в области (ничего про это нигде не написано), и по-моему, они вообще не действуют. Так что, почтеннейший, обоснуйте вообще корректность ссылки на эти нормы, и корректность Вашего утверждения, что они действуют в области.

0
Andreich58
Andreich58
Новичок

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

19.07.2010 в 14:49:37

Всем привет! Нарисовал как умел схему разводки электрики на даче. Буду признателен за оценку и за советы и рекомендации!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.07.2010 в 15:25:27

coctic написал : Эээ, стоп. Это Вы делаете утверждение, что эти нормы действуют для Москвы и области, и ссылаетесь на них. Я же привел два вопроса: почему они действуют в области (ничего про это нигде не написано), и по-моему, они вообще не действуют. Так что, почтеннейший, обоснуйте вообще корректность ссылки на эти нормы, и корректность Вашего утверждения, что они действуют в области.

Это Посититель делает такие утверждением и размахивает тут этим МГСНом, пытаясь подтвердить им мою давнюю настоятельную рекомендацию применять при ТТ двухступенчатую дифзащиту. Однако, сей МГСН к этому случаю абсолютно никаким боком, ибо он подразумевает TN-(C-)S.

Andreich58 написал : Всем привет! Нарисовал как умел схему разводки электрики на даче. Буду признателен за оценку и за советы и рекомендации!

См. 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме PEN ввода д.б. подключен прямиком на шину РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2010 в 15:26:44

Andreich58 написал : Нарисовал как умел схему разводки электрики на даче. Буду признателен за оценку и за советы и рекомендации!

Что же это за схема без единого номинала и сечения? Бойлер на дровах?

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

19.07.2010 в 15:34:46

Kamikaze написал : Это Посититель делает такие утверждением и размахивает тут этим МГСНом

Ошибся, извиняюсь, вопрос адресуется Поситителю, но ответ услышать бы хотелось.

0
Andreich58
Andreich58
Новичок

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

19.07.2010 в 17:44:14

Полностью с Вами согласен и признаю ошибки!

  1. Входной автомат ABB 16A
  2. Кабель NYM 3х2,5 мм2. Диф.Автоматы ABB 16A 30mA
  3. Бойлер накопительного типа макс.мощность 2 кВт
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.