Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

01.07.2010 в 15:13:20

На днях планирую сделать новый ввод в дом, есть несколько вопросов если не трудно подскажите. 1 так и не нашел у нас в магазинах нормального кабеля на ввод есть только ПВС 2х6 ВВГ нг 3х4 и ВВГ нг ls 3х2.5 можно ли подключать два кабеля параллельно?2. Сейчас заземление ТТ и провод снаружи подсоединен к стальному пруту а в щите к щиту и к шинке, если поменять на ТN-С-S можно ли просто на улице соединить провод с N что идет со столба на заземление. 3. как лучше привернуть СИП к голой линии просто скруткой или плашками и если плашками надо ли их смазывать. Пока вроде все, спасибо

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

01.07.2010 в 16:30:14

Для СИП есть сжимы прокалывающие (название начинается на букву Р) и непрокалывающие - для отвода от неизолированной линии ( название с буквы N) P625 и N645 к примеру. На сайтах Симель и Нилед есть про ети ответвительные сжимы более точно и таблицы их взаимозаменяемости. А менее крупным планом нет первой фотографии? Там сколько до земли?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

01.07.2010 в 16:49:40

До земли там около 3м вобщем в норму 2.75 укладывается, а ПВС если без наконечников в автомат вставить, не будет греться? автомат будет под пломбой не подтянешь

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.07.2010 в 01:10:35

Slavka.sav написал : можно ли подключать два кабеля параллельно?

Нет.

Slavka.sav написал : Сейчас заземление ТТ и провод снаружи подсоединен к стальному пруту а в щите к щиту и к шинке

В ТТ РЕ в состав кабеля должен входить после УЗО! Нужно провод от ЗУ отдельно подвести к шинке РЕ щита.

Slavka.sav написал : если поменять на ТN-С-S можно ли просто на улице соединить провод с N что идет со столба на заземление.

Это получится корявая ТN-С-S. Какая у Вас будет защита, если Вы сделаете такую ТN-С-S, в случае не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода двухпроводного ответвления идущего от столба к вводу из-за чего на корпусах электроприборов клас защиты 1 появится опасный потенциал?! НИ какой!!! Это не говоря о том что в ТN-С-S нейтральный провод идущий от ввода до ЗУ должен быть не менее 10 мм2 по меди!

В ТN-С-S чем ближе деление к источнику питания тем луше. Действующие нормы при построениии новых ТП и распределительных сетей 0,4 кВ рекомендуют делать ТN-S, в ней РЕ прямо с ТП идет отдельно.

Если питающая ВЛ от ТП не изолированая или того хуже вдоль улицы однофазная оставляйте ТТ с как минимум двухступенчатой дифзащитой.

ПУЭ написал : 1.7.134. ... Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. ...

2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ...

http://news.elteh.ru/aq/?&p=19 написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения

Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Slavka.sav написал : как лучше привернуть СИП к голой линии просто скруткой или плашками и если плашками надо ли их смазывать.

Только специальными прокалывающими, герметичными зажимами предназначеными для подключения СИП к неизолированой ВЛ! На крайний случай плашечными, теми что три штуки на фотографии.

НИ в коем случае зажимами для подключения СИП к СИП, как иногда пытаются впарить продавцы! Такой зажим повреждает не изолированый провод ВЛ из-за чего он может оборваться!

При подсоединени провод ВЛ нужно аккуратно почистить и смазать. Обычно смазка уже есть на зажимах.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.07.2010 в 06:26:55

Спасибо за помощь, к сожалению выбор в магазинах небольших городков небольшой, а ехать куда то искать время нет приходится выбирать не между хорошо и плохо, а из двух зол. На ввод тогда остается ПВС 2х6, наконечников нет просто будет он заходить в автомат шо под пломбой и как лучше: облудить и зажать или просто как есть и можно ли его с СИП зажать прокалывающим зажимом. И если при ТТ нельзя заземление вводить одним кабелем , то можно ли его подсоединить не в щиток а где нибудь к розетки?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.07.2010 в 06:51:34

Slavka.sav написал : облудить и зажать или просто как есть

Плотно скрутить и зажать просто как есть, но для деревяного домика лучше напрягитесь и купите кабель с моножильными проводами или как минимум купите наконечники для многожильного провода ПВ-3.

Slavka.sav написал : можно ли его с СИП зажать прокалывающим зажимом

Нет таких зажимов, или они мне не попадались, так как такого не делаю.

Slavka.sav написал : И если при ТТ нельзя заземление вводить одним кабелем , то можно ли его подсоединить не в щиток а где нибудь к розетки?

Нет. От ЗУ провод не менее 10 мм2 по меди должен идти к шине РЕ щита!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.07.2010 в 08:32:33

Slavka.sav написал : облудить и зажать

Ну почему каждый новый посетитель форума думает, что "Важные" темы вверху раздела - они просто так, "для мебели"? :( Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.07.2010 в 09:58:19

Да я читал важные темы, но не все там нашел поэтому и хотел уточнить и потом не всегда все однозначно написано один так пишет, другой по другому

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

03.07.2010 в 22:24:23

Посититель Есть не прокалывающие сжимы для СИП. Ето. к примеру, N640. Одна сторона на магистральный голый провод -там не пралывающий сжим а вторая сторона на отвод СИПом -уже прокалывающий. Не прокалывающий почти такой-же но нет прокалывающих зубцов а просто пластина с выемкой в середине

Это две стороны одного зажима ответвительного N640

0
Вложение
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

03.07.2010 в 23:05:11

AliBaba написал : Есть не прокалывающие сжимы для СИП. Ето. к примеру, N640. Одна сторона на магистральный голый провод -там не пралывающий сжим а вторая сторона на отвод СИПом -уже прокалывающий.

Я точно про такой зажим и говорил и фото привел именно токого зажима в 4 сообщении!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

04.07.2010 в 01:01:35

Если орешки залить солидолом? Как солидол в этом деле?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу