alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

29.05.2006 в 12:32:07

Андрей, Кунцево написал : А у меня розетка для ванной комнаты стоИт снаружи, в коридоре, рядом с дверным проёмом ванной комнаты. Провод - три жилы по 6 кв. мм.(запас карман не тянет), и отдельное УЗО -10 миллиампер, защищающее только эту розетку. Считаю, что так безопаснее.

у меня сейчас тоже пользуются внешей, т.к внутренняя через трансформатор слабая и давно не работает.
хотел убрать транформатор вообще , а на его место поставить узо на внешнюю розектку (фен 1200вт ) + свет ванная и туалет.
можно ли так сделать. ?

0
SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

29.05.2006 в 12:54:24

alex_k написал : посмотрите по каталогу и выше бывают. серия plexo 66 -IP 66
пром. разъемы P17 -есть IP44 и IP66/67

То что _разъемы_ бывают -- это я верю. Думаю есть даже 68. )) А plexo -- это какой производитель?

0
lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

29.05.2006 в 13:06:27

Kinst написал :

  1. можно
  2. влагозащищенная с крышкой класс защиты минимум 65

Какой Вы строгий ;-Р А почитать ГОСТ 50571.11 не судьба? :)

701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
и учитвая что розетку можно ставить только в зоне 3, и из ванны проходной двор делать не будем.получаем что по нормам требуется всего то последний вариант. Панятна что чем выше класс защиты розетки тем лучше. И 65 супер клева, особено учитываю что в эту розетку включаем стирмашинку класса 1. :))

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

29.05.2006 в 13:06:29

Люди. Подскажите какую-нибудь надежную, симпатичную Ip44 розетку, предназначенную для скрытого монтажа в ванне. Вообще-то нужна двойная: в одну подкл. стиральная машина, а другая служит для подключения всякой мелочевки (фена, бритвы и т.д.). У Леграна (plexo), как я понял - только наружние.

0
lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

29.05.2006 в 13:08:44

Зоны: 701.32. Классификация зон. Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок .

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

29.05.2006 в 14:14:44

SunMaster написал : То что _разъемы_ бывают -- это я верю. Думаю есть даже 68. )) А plexo -- это какой производитель?

это серия Legrand. у других тоже есть
но чтобы разобраться нужен печатный каталог,
в интернете информация неполная.

0
oleg stroy
oleg stroy
Новичок

Регистрация: 05.04.2006

Белгород

Сообщений: 58

30.05.2006 в 17:03:15

Внимательно прочитал . Думаю УЗО на 30мА, ток 25А, двухполюсное подойдет. Сходил в магазин, пристмотрелся ДЭК,ИЭК (похоже Китай) около 450-500 руб. ЛЕгранд 1500, АВВ 1700 руб. Есть ли значимая разница между фирмами, за которую стоит переплатить, и как УЗО правильно установить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу