10.07.2012 в 18:44:39
;) да, последняя составляющая самая быстроразвивающая...
11.07.2012 в 15:26:00
WLM написал : У нас часто напряжение летом до 120 вольт падает, а зимой нередко 265 бывает.
По жаре еще и кипятком моются? Или сколько той жары и нужно не успеть расплавиться как мороженное? Обычно зимой напряжение падает больше у банального населенного пункта. Как то филейную часть в тепле держать хочется. Правда у богатых свои примочки ....
По поводу китайцев. Слабинка в конструкции (шнур) помогла выжить самому стабу. Правда это маленький стабилизатор. Электрики на вводе попутали провода при подключении. Фазы пошла на землю. Выгорел шнурок и выбило автоматы.
11.07.2012 в 16:58:09
Вопрос следующий: коллеги поставили в трехфазную сеть на две фазы по стабилизатору (трехфазной нагрузки нет) а одна фаза просто там свет без стабилизатора, все работало нормально несколько дней, потом как-то пришли домой, а оба стабилизатора вышибло (причем выбило автоматы) и стоят выключены при попытке включить загорается ошибка. В чем может быть причина? Из-за чего так произошло?
12.07.2012 в 11:44:09
john77 написал : да, последняя составляющая самая быстроразвивающая...
Похоже, что всё-таки исправляются:
И кто у них там названия придумывает интересно ;)
13.07.2012 в 16:04:45
NAP написал : По жаре еще и кипятком моются? Или сколько той жары и нужно не успеть расплавиться как мороженное? Обычно зимой напряжение падает больше у банального населенного пункта. Как то филейную часть в тепле держать хочется. Правда у богатых свои примочки ....
А что электроэнергия по вашему нужна только для кипятильников и нагревателей? У меня дом в Астрахани и летом до 46 град в тени не редкость. И кондиционер (и не один) в каждом доме и квартире. И когда все это хозяйство молотит по всему городу то сами понимаете, что происходит с сетями. И причем здесь богатые? Это вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности и стабилизаторы как и насосы для воды ставят не от жиру, а по необходимости.
13.07.2012 в 17:13:39
Для пользователей возносящих Lider до небес... У меня Lider PS7500SQ-25 и Progress 8000L в эксплуатации больше 3х лет. Быстродействие обоих далеко от желаемого: при скачках Uвх лампы освещения моргают ,линейно-интерактивные ИБП, стоящие за стабилизатором начинают сами регулировать напряжения, а иногда и на батареи переходят. Второй момент, который досаждает гораздо больше: у моего Лидера, в момент когда входное напряжение переваливает за 232В (при нарастании) или проходит 234 (при понижении) видимо срабатывает реле (слышен щелчок. со слов инженера СЦ является нормальной работой данного стабилизатора) на выходе получаем скачок напряжения. Особенно это убивает если входное напряжение "плавает" в диапазоне от 230В до 235В, в итоге светомузыка вместо освещения в комнатах (когда Лидер щелкает 2-3 раза в секунду). Фактически значение входного напряжения изменилось на 2В (с 231В до 233В), к примеру, а на выходе скачок в 8-10В - ПЦ просто как стабилизатор напряжение отстабилизоровал! :mad: У Прогресса те же болезни, только, видимо, порог срабатывания реле другой - в районе 214В. Ну и ещё работает шумнее Лидера...
13.07.2012 в 17:39:52
AlexT82 написал : лампы освещения моргают
ну а че им не моргать? обмотки переключаются когда напруга переходит установленные диапазоны, у каждой обмотки он свой.
AlexT82 написал : Фактически значение входного напряжения изменилось на 2В (с 231В до 233В), к примеру, а на выходе скачок в 8-10В - ПЦ просто как стабилизатор напряжение отстабилизоровал!
ну не предусмотрен гистерезис в 5-7В, что поделать...
13.07.2012 в 17:52:07
andrewkhv написал : ну а че им не моргать? обмотки переключаются когда напруга переходит установленные диапазоны, у каждой обмотки он свой.
Да вот как то сам факт наличия этого реле, да и причем срабатывающего на таком "ходовом" диапазоне (нет бы срабатывало при 250В :)) в дорогущем стабилизаторе на тиристорных ключах напрягает. Да и заявленая точность стабилизации в 0.9% как то не прослеживается...
13.07.2012 в 18:04:16
Блин, он же на тиристорах. тогда не знаю, что там за реле щелкает :o
13.07.2012 в 21:38:00
AlexT82, да меня моргание тоже напрягает... я даже звонил на завод изготовитель, но они разводят руками. Если бы переделали алгоритм регулирования, например в диапазоне 220-240 вольт не происходило бы регулирования, то скачков (морганий) было бы значительно меньше.
17.07.2012 в 19:23:55
вопрос: лучше ли использовать два стабилизатора 2000 и 1500 кВт запитанных от одной линии розеток, чем один на 3500 наппример?
18.07.2012 в 10:27:17
Поддержу вопрос И если потребители находятся в разных строениях на расстоянии 15м
18.07.2012 в 16:52:18
AlexT82 написал : Для пользователей возносящих Lider до небес... Второй момент, который досаждает гораздо больше: у моего Лидера, в момент когда входное напряжение переваливает за 232В (при нарастании) или проходит 234 (при понижении) видимо срабатывает реле (слышен щелчок. со слов инженера СЦ является нормальной работой данного стабилизатора) на выходе получаем скачок напряжения. У Прогресса те же болезни, только, видимо, порог срабатывания реле другой - в районе 214В. Ну и ещё работает шумнее Лидера...
Может быть у Вас старая модель - раньше вроде бы использовалось реле для перевода из одного диапазона в другой, а затем регулировалось ключами. Сейчас в конструкции только одно реле - пусковое, во время работы его не слышно. По-крайней мере, я не слышу.
18.07.2012 в 18:53:42
mrt написал : вопрос: лучше ли использовать два стабилизатора 2000 и 1500 кВт запитанных от одной линии розеток, чем один на 3500 наппример?
на мой взгляд лучше один использовать, во-первых уровень загрузки повышается с 1500 до 3500, во-вторых верятность брака уменьшается в два раза :)
18.07.2012 в 19:02:19
NAP написал : Поддержу вопрос И если потребители находятся в разных строениях на расстоянии 15м
Я тут тоже думаю одного хватит, ведь на дом ставят один стабилизатор, на входе, а в большом доме бывает и 30-40 метров по проводам разводки расстояние от стабилизатора до нагрузки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.