28.08.2013 в 15:38:19
пяпа написал : Я для холодильника ВестФрост покупал стаб релейный Люксеон на 500ВА, перегревается стаб и отрубается по тепловой защите. Из этого делаю вывод, мало 500ВА для холодрыльника. Сейчас этот стаб телек ЛЭД 40" Филипс и проигрыватель и ресивер цифровой Т2 обслуживает, нормально, щелкает правда стаб то редко, то часто.
500VA это 350Вт при нормальном напряжении а при заниженном и того меньше. На даче старенький Днепр2м на 1000VA периодически захлебывается пытаясь запуститься .Замеры показывают в этот момент 150-155Вольт в розетке.
30.08.2013 в 01:52:14
Вопрос: сварочный инвертор можно через стаб включать или стабу сразу кирдык наступит?
30.08.2013 в 06:56:54
Minivan написал : Вопрос: сварочный инвертор можно через стаб включать или стабу сразу кирдык наступит?
Если сеть довольно мощная и стаб 10кВА - работать должен. Если сеть просаживается - в стабе быстро релюшки выгорят :(
30.08.2013 в 07:41:47
а что за инвертор? есть модели с заявленным диапазоном от 180В, если не ошибаюсь
30.08.2013 в 11:17:20
ksiman написал : Если сеть довольно мощная и стаб 10кВА - работать должен. Если сеть просаживается - в стабе быстро релюшки выгорят
У меня знакомая хочет поставить стаб в дачный дом, у них по выходным лампочки в пол.накала горят. Стаб возможно подключать придется мне+ нужно ей что то сварить на участке, вот и спросил, можно ли инвертор включать через стаб.
30.08.2013 в 11:18:27
andrewkhv написал : а что за инвертор?
У меня сварог, но могут включить и другие инверторы(не зная что стаб стоит, например).
30.08.2013 в 20:42:30
Minivan написал : У меня сварог, но могут включить и другие инверторы(не зная что стаб стоит, например).
Когда выбирал стабилизатор, то специалисты рекомендовали электронный, учитывая, что он сглаживает импульсы и сварка более качественная. Но это я интересовался про обычный сварочник. Главное, чтобы мощность стаба была не меньше, чем у инвертора, а лучше с запасом раза в полтора.
30.08.2013 в 23:32:29
ЛЕВА написал : Когда выбирал стабилизатор, то специалисты рекомендовали электронный, учитывая, что он сглаживает импульсы и сварка более качественная
Дык электронный, если имеется ввиду семисторный, или тиристорный по все параметрам, особенно по быстродействию, лучше остальных, серво моторных и релейных. Все бы хорошо, но это самые дорогие стабы из всех.
30.08.2013 в 23:33:49
Minivan написал : Вопрос: сварочный инвертор можно через стаб включать или стабу сразу кирдык наступит?
Мне кацца кирдык будет и возможно долго ждать не придётся. Рваные токи, режимы, чирк, чирк...дело ваше.
31.08.2013 в 09:37:19
пяпа написал : Дык электронный, если имеется ввиду семисторный, или тиристорный по все параметрам, особенно по быстродействию, лучше остальных, серво моторных и релейных. Все бы хорошо, но это самые дорогие стабы из всех.
Ну это надо решать, что лучше. "за копейку канарейку, что бы пела и не ела" -это в сказках. Здесь много написано о других решениях проблем с напряжением. Стабилизатор на 10 квт - это сечение провода и прочее....
01.09.2013 в 11:16:36
Minivan написал : Вопрос: сварочный инвертор можно через стаб включать или стабу сразу кирдык наступит?
Вполне... Но необходимо учитывать характеристики оборудования и параметры сети. Стаб Ресанта 10 кВА (электромеханика) по первичке ограничен АВ 32А вполне справляется с ЭМ сварочным трансом (зверюга заводская овер 8кВт по железу) на слабой сети... Стаб щелкает громко и часто, с задержкой в несколько секунд реагирует на электрод.
05.09.2013 в 13:37:32
ЛЕВА написал : Когда выбирал стабилизатор, то специалисты рекомендовали электронный, учитывая, что он сглаживает импульсы и сварка более качественная. Но это я интересовался про обычный сварочник. Главное, чтобы мощность стаба была не меньше, чем у инвертора, а лучше с запасом раза в полтора.
Опытным путем проверяли, стабилизатор SUNTEK 11000 ВА релейный, спокойно позволяет работать с инверторной сваркой 180А при 140 Вольтах входящих
05.09.2013 в 13:45:33
Supervolt написал : У Вольт Эко 1200 именно 1200Вт. Это соизмеримо с китайскими 2000VA.
А откуда такое познание электротехники?? Почему это 1200Вт украинских равно 2000 ВА китайских??? Читайте мат. часть, тогда поймете, что Ватт - это активная часть нагрузки, а Вольт-Ампер ( полная) включает в себя активную (Вт) и реактивную ( Вар). Поэтому тут к стране изготовления это не имеет никакой привязки, все зависит от честности производителя. С точки зрения физики правильно писать всегда ВА -вольт амперы, при отсутствии реактивной составляющей ( например у нагревателей и ламп она небольшая) получится что Вольт-Ампер будет практически равен Ватту.
06.09.2013 в 10:20:11
Подскажите , а могу я стабилизатор поставить на всю квартиру и смонтировать около счетчика? Да и какой подойдёт?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.