aid33 написал : есть ли прошивка
Это не версия. Такая конструкция.
14.01.2014 в 23:46:05
Попробуйте режимными кнопочками поклацать, удерживая каждую по 10 секунд, может это (как на моём опыте) получите:
У меня при нажатии кнопки "Дисплей" он (нормализатор 7,3 кВА) показывает реальное входное напряжение, и горит жёлтый светодиод ("входное"), потом снова загорается зелёный светодиод ("выходное") и индикатор показывает "220", если на выходе напряжение в пределах 205-235 Вольт (правду пишет, если напряжение выходит за эти рамки). Для того, чтобы он не врал мне, я зажимаю и удерживаю кнопку "Дисплей" до тех пор, когда красный светодиод начинает мигать, при этом зелёный светодиод тоже мигает, и на дисплее отображается истинное выходное напряжение (до временного пропадания сетевого напряжения). При этом автоматического переключения с индикации входного напряжения на индикацию выходного напряжения и наоборот не происходит - переключение осуществляется кратковременным нажатием кнопки "Дисплей".
15.01.2014 в 10:34:16
aid33 написал : Буду покупать себе такой-же
Может сделаете себе стабилизатор из тиристоров? Можно на любую мощность. Например Т-320 или Т-500, держат нагрузку 320 ампер или 500ампер.
У меня иногда бывает больше чем 220В. 230В, 240В. Я собрал ограничитель на 15В и теперь в доме напряжение 225 или 215В. Меня это устраивает. И даже собрал защиту на тиристоре, где отключает полностью дом, если прилетит 245 - 250В.
15.01.2014 в 21:00:58
Электрик 40 написал : Может сделаете себе стабилизатор из тиристоров? Можно на любую мощность. Например Т-320 или Т-500, держат нагрузку 320 ампер или 500ампер.
Че мелочиться.Давайте уж на 1000 Ампер . Вот блин чудит народ. Или еще празднуете НГ ?
16.01.2014 в 16:10:55
Да нет, просто эти тиристоры могут иметь небольшие радиаторы. Делал на Т-160, которые могут держать 160А, но им нужны более обдуваемые радиаторы.
А вот Т-320 держат дом при бойлерной в 3кВт. Все приборы - ТВ, ДВД, холодильники, компьютеры и так далее, работают прекрасно. Но если к дому подходит нестабильное напряжение и оно бывает ниже чем 220В, то тогда нужно иметь автотрансформатор и он также управляется этими тиристорами.
Но нужно включать два тиристора навстречу друг другу в симисторном режиме. И тогда управление этими тиристорами производят тиристорами меньшей мощности со стабилизацией по напряжению. Стабильность но напряжению может быть + - 1В.
Обслуживал выпрямители, где стабильность по напряжению такая же 1В при токе в 3000А. А релейные регуляторы ненадежны и недолговечные.
16.01.2014 в 17:45:37
Управляемый выпрямитель и стабилизатор - немного разные вещи с разным принципом действия. Или Вы предлагаете изменять сетевое напряжение обрезая синусоиду по типу диммера?
16.01.2014 в 18:05:47
Да почему разное? Тоже самое, у Вас в доме 220 вольт, а в выпрямителе 24В. Та же переменка. и если нет скачков ниже чем 220В, то стабильность обеспечивают только два тиристора, а если напряжение скачет и ниже, чем 220В, то тогда нужен автотрансформатор.
Он изначально дает завышенное напряжение на ту величину, на которою падает напряжение в сети. (например 180-240В) И тогда тиристоры держат напряжение в Вашем доме 220В (+ - 1В) с выхода автотрансформатора.
Отрицательным можно считать только то, что постоянно включен автотрансформатор и потребляет ток. Если держать 5кВт, то это 200-250Вт. паразитной (ненужной) нагрузки.
Но если это так необходимо, то можно с этим смириться. В моем случае бывает только повышение и поэтому счетчик ничего не мотает лишнего, тиристоры не берут ничего из сети, при холостом ходе.
16.01.2014 в 20:35:51
Негоже в бытовой сети так искажать синусоиду. Многим устройствам это может не понравиться :(
17.01.2014 в 10:00:13
Ну все приборы работают нормально. Это - компьютеры, телевизоры, холодильники (электронные), ДВД плееры, ДВД записывающие рекордеры, и даже радиостанции (трансиверы) эфир чистый от 1,7МГц, до 28МГц. Шум эфира бывает от 2 баллов до 6 баллов и не меняется от включения и выключения этого стабилизатора.
Но вообще то нужно действительно посмотреть на синусоиду на осциллографе. Меня волновало только состояние эфира, помех от работы тиристоров и увидев, что эфир чист, дальше не проводил исследования. Ведь гасят они всего 10-15В и это видимо не значительно для помех, наверное если бы они работали в режиме одной трети или половина амплитуды, то тогда меандра производила мне помеху.
Сегодня посмотрю на синусоиду.
17.01.2014 в 10:03:57
Думаю, что при таком ассортименте приборов, можно что то и померить.Это только пятая часть того, что находится в лаборатории.
18.01.2014 в 09:21:41
Респект! НАШ ЧЕЛОВЕК !:applause: