21.05.2014 в 11:58:55
Dirhand написал : но этот класс почему-то не развивается
У меня бесперебойник от того же производителя. Их общий недостаток - принудительная вентиляция. Без неё с двойным преобразованием не бывает. А это - очень весомый недостаток!
21.05.2014 в 12:02:48
Конструктор написал : На стиралку, думаю, пойдёт.
Не факт. У стиралки нагреватель и мощная индуктивная нагрузка - электродвигатель. 2кВа может не выдержать пусковой ток.
21.05.2014 в 12:05:07
Конструктор написал : Сколько нужно такому сварочному, интересно просто.
Сварочные инверторы есть с разными диапазонами входного напряжения. Для пониженных напряжений есть специальные модификации.
21.05.2014 в 12:33:14
Vladimir_Vas написал : Их общий недостаток - принудительная вентиляция.
Да-да...а их ещё и в компы ставят(даже больше 2-х!...и даже в стабилизаторы. Страшно неудобно!;)
21.05.2014 в 12:56:00
Dirhand шум я думаю-вот не удобство.
21.05.2014 в 13:32:00
пяпа написал : На 9 мало по моим прикидкам (ИМХО), так чтоб с запасом 12, а лучше 15 на весь дом. Во первых стаб не должен на пределе работать, должен быть запас по мощности. Во вторых при малых входящих напряжениях у стаба капитально падает мощность. Кому понравится сидеть без света, потому что
Ну в принципе нет такой нагрузки чтобы 9кВт на максимум нагрузить. То что падает мощность при пониженной напряжении это конечно известно, но тем мы сильнее грузим трансформатор СНТ :) У меня только 2-3кВт на обогреватели конвекторы ( и то они периодически выключаются ), (0.7кВт\1.3кВт\2кВт бойлер два ТЭНА на нём) Ну электроплита есть (которую никто на максимуме 4мя блинами не использует), ну и проточник 5кВт, который чаще всего наодном ТЭНе работает 2 или 3кВт. В сумме может быть киловатт 5-8, и это реальный максимум.
21.05.2014 в 15:25:10
Dirhand написал : Да-да...а их ещё и в компы ставят
У меня - беззвучный и дома и на работе.
Dirhand написал : Страшно неудобно!
В жилом доме - конешно! У меня слышно как комар летит - а тут этот гудеж! А стаб у меня - Лидер, без вентилятора и беззвучный. И еще - часы в доме все с плавным движением стрелки, ибо обычные - тикают как копер при забивании свай! ;)
21.05.2014 в 15:35:18
Мастер220 написал : У стиралки нагреватель и мощная индуктивная нагрузка - электродвигатель.
движок у стиралки 100-300 Вт. Смехота.
21.05.2014 в 17:14:49
Synopsis написал : Ну в принципе нет такой нагрузки чтобы 9кВт на максимум нагрузить. То что падает мощность при пониженной напряжении это конечно известно, но тем мы сильнее грузим трансформатор СНТ У меня только 2-3Квт на обогреватели конвекторы ( и то они периодически выключаются ), (0.7Квт\1.3кВт\2Квт бойлер два ТЭНА на нём) Ну электроплита есть (которую никто на максимуме 4мя блинами не использует), ну и проточник 5Квт, который чаще всего наодном ТЭНе работает 2 или 3Квт. В сумме может быть киловатт 5-8, и это реальный максимум.
ТЭН ам и прочим нагревателям конвекторам и тд. совершенно не нужно стабильное напряжение, тем более проточнику. Я у себя дома (обычный частный дом, станков нету) считал мощности (кроме всего, что греет) "набежал" стаб в 12-15 кВт, а кВА это еще больше. Дело ваше, может и хватит 10000 кВА.
21.05.2014 в 17:43:27
пяпа написал : ТЭН ам и прочим нагревателям конвекторам и тд. совершенно не нужно стабильное напряжение, тем более проточнику. Я у себя дома (обычный частный дом, станков нету) считал мощности (кроме всего, что греет) "набежал" стаб в 12-15 кВт, а кВА это еще больше. Дело ваше, может и хватит 10000 кВА.
Просто стабилизатор нужен, а брать на отдельную цепь освещения и приборов на 4-5кВт смысла не вижу, лучше уж сразу на весь дом 9кВт. А когда с напряжением туго, надо наоборот нагрузку на сеть снижать :) Электроплите кстати более менее нормальное напряжение нужно, а то когда просадка большая даже котлеты не жарятся :(
21.05.2014 в 22:07:39
Synopsis написал : А когда с напряжением туго, надо наоборот нагрузку на сеть снижать
Реле напряжения на "прожорливые" приборы. Как напруга упадет, реле отключит эту нагрузку.
21.05.2014 в 23:53:40
пяпа написал : Реле напряжения на "прожорливые" приборы. Как напруга упадет, реле отключит эту нагрузку.
У нас напруга может упасть на несколько дней! Так сидеть в холоде и голодным? :swoon
22.05.2014 в 01:11:49
Synopsis написал : У нас напруга может упасть на несколько дней! Так сидеть в холоде и голодным?
А чего голодным? На кухню это реле не распространяется. Речь шла про эл. отопление и бойлер. По месту смотреть надо, подстроить порог срабатывания, у меня это уже реализовано дома на бойлере.
Теперь еще надо реле максимального тока добавить пару тройку штук. Меня еще и по амперажу РЭС ограничила.
26.05.2014 в 14:41:13
Купил вот что и второй 5000й
26.05.2014 в 23:55:14
я себе взял Voltron РСН-10000h а по поводу заземления, заземляются вроде как все токопроводящие части корпусов электрооборудования, так что заземлять надо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.