На днях разобрал стабилизатор RUCELF SRWII-12000-L 12кВА или примерно 10кВт и чуток модернизировал. Посмотрите что внутри;)

Многожильный провод не опрессован:(. НШВИ от КВТ говорят о 6 мм2 (если не изменяет память то 6мм2-32А-7кВт)

При монтаже будте внимательны! Клеммная колодка может надавить на крышку реле и получите кз.

Транс намотан люминькой:(

выводы делайте сами...:confused:

0
Вложение
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

19.06.2014 в 18:45:56

ipont написал : выводы делайте сами...

как-то монтаж проводов в "навал", не аккуратно. Но я не знаю, какая "красота" в других стабах.

0
Конструктор
Конструктор
Местный

Регистрация: 08.12.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 502

19.06.2014 в 18:54:41

ipont написал : На днях разобрал стабилизатор RUCELF SRWII-12000-L

это релейный?/ извиняюсь, заранее, не электрик )

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.06.2014 в 19:10:22

ipont написал : Посмотрите что внутри

Ничего выдающегося :( Более-менее прилично собрана только процессорная печатная плата. Обмотки транса как соединялись с проводами?

Конструктор написал : это релейный?/ извиняюсь, заранее, не электрик )

Да, релейный

0
ipont
ipont
Новичок

Регистрация: 28.04.2014

Майкоп

Сообщений: 15

20.06.2014 в 01:07:26

ksiman написал : Обмотки транса как соединялись с проводами?

Пайка залитая лаком сверху изоляция

0
Мастер220
Мастер220
Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

20.06.2014 в 04:13:42

ipont написал : чуток модернизировал

А что конкретно Вы модернизировали?

0
Мастер220
Мастер220
Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

20.06.2014 в 04:25:30

пяпа написал : как-то монтаж проводов в "навал", не аккуратно

В качестве сердечника и части обмотки используется автотрансформатор от сервоприводного стабилизатора, а последовательно с его обмоткой намотан алюминиевый провод, порядка 100 витков (1 виток на 1 Вольт) с отводами. Внавал - значения не имеет - здесь не требуется ровная поверхность, т.к. обмотка однослойная.

ksiman написал : Обмотки транса как соединялись с проводами?

Пайка специальным припоем для Cu-Al. Я обычно дополнительно использую обжим.

0
Вложение
Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

21.06.2014 в 23:02:13

ipont написал : Многожильный провод не опрессован

Сколько китайцев видел ни в одном гильзы а-ля НШВИ не используют - экономия однако

ipont написал : Транс намотан люминькой

Дык всегда так было в китайских релейках- и ничего , работают Медь подавай , концы опрессуй , может еще скажите чтоб стабилизировал еще :D Много требуете за такие деньги от китайезы. Надо было брать тиристорный с медным трансом Например Элекс ГЕРЦ-М-16-40/1. Тут и медный трансформатор , и 16 ступеней (точность 2%) и монтаж на высшем уровне.

0
Мастер220
Мастер220
Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

22.06.2014 в 02:20:47

Supervolt написал : Сколько китайцев видел ни в одном гильзы а-ля НШВИ не используют

Возможно, это связано с конструкцией используемых клеммников. Посередине зажима проходит винт - более уместно использование вилочных наконечников. Я думаю, они предполагают раздвоение многопроволочного проводника, и симметричный зажим в клеммнике. А работяги на сборке могут это требование просто игнорировать - пролетариат, что поделаешь? НШВИ - не панацея. При зажиме он станет плоским, и провод из него просто выскользнет. Я всегда делаю зачистку больше длины гильзы и немного распушаю торчащий конец - помогает

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

22.06.2014 в 16:00:27

Supervolt написал : Медь подавай , концы опрессуй , может еще скажите чтоб стабилизировал еще Много требуете за такие деньги от китайезы. Надо было брать тиристорный с медным трансом

Релейные стабы относительно дёшевы. Вот китайцы и алюминий используют. Да и стараются на всём другом тоже экономить. Тиристорные - это уже другой уровень. Выше уровень.

0

ИМХО (IMHO)

пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.06.2014 в 16:02:45

Мастер220 написал : Я всегда делаю зачистку больше длины гильзы и немного распушаю торчащий конец - помогает

О, спс, берем на заметку:)