21.03.2018 в 17:37:35
Yan Bear написал: Может ноль отгорает ? Тогда надо смотреть общедомовой щит, смущает запах в районе щита, возможно подгорание контактов.
мог отгореть уже
22.03.2018 в 09:22:09
Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?
22.03.2018 в 09:33:16
У меня ввод и счетчик однофазные, со столба к дому два провода.
22.03.2018 в 10:58:07
maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?
maxinmos, а не пробовали вы вместо нескольких замен лампочек... выяснить причину смутившего вас "запаха в районе щита" и проверить надежность затяжки резьбовых соединений всех контактов в нем, причем, именно вращательными движениями с усилием отверткой, а не органами зрения и обоняния... или на крайний случай хотя бы один раз заменить ту деталь в щитке, на которой есть следы обгорелостей?
22.03.2018 в 11:02:48
maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?
maxinmos, Она то вас и спасает! У вас перекос фаз вернее не у вас а в сети к которой вы подключены, перекос зависит от нагрузки по фазам и в определенные моменты может быть все нормально
22.03.2018 в 11:38:11
Вы правы насчет сети. Оказалось что вчера аномалии были не только у меня. А сосед, у которого все нормально, уже год как на стабилизаторах сидит. Зачем мы вчера мерили его розетки не могу понять. Видимо в запарке. Везде 220! Конечно, после стабилизаторов то! Надо как то защищаться.
22.03.2018 в 11:55:18
andrus30 написал:
maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?
maxinmos, а не пробовали вы вместо нескольких замен лампочек... выяснить причину смутившего вас "запаха в районе щита" и проверить надежность затяжки резьбовых соединений всех контактов в нем, причем, именно вращательными движениями с усилием отверткой, а не органами зрения и обоняния... или на крайний случай хотя бы один раз заменить ту деталь в щитке, на которой есть следы обгорелостей?
andrus30, Да я в общем то и зашел, чтобы решить причину, а не последствия. Искал как стабилизировать напряжение, поэтому и тут. Думал "на халяву" решить вопрос, чтобы стабилизатор не покупать - купить лампочки. Но видимо...
Что то с Триколором еще случилось..
22.03.2018 в 11:57:52
Перемычка зажата крепко...
22.03.2018 в 17:52:39
maxinmos написал: andrus30, Да я в общем то и зашел, чтобы решить причину, а не последствия. Искал как стабилизировать напряжение, поэтому и тут. Думал "на халяву" решить вопрос, чтобы стабилизатор не покупать - купить лампочки. Но видимо...
Причину нужно выявлять непосредственно в щитке, если горелый запах шел из щитка, а не путем писания текстов. Вы и ваши соседи жалобы в официальном порядке в местную электросеть на высокое напряжение подавали? С другой стороны, вами излагаемое пока похоже на аналогично тому, что в журналистике называется "джинса"...
23.03.2018 в 11:21:59
Хотелось бы пообщаться с электриками, а не с журналистами. Журналисты уже всех... всем надоели.
И как Вы себе представляете "жаловаться", если в сети второй день 220? Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз. Нужен такой стабилизатор, чтобы спокойно работал при 295. Защита отключением не интересует - сидеть без света не хочу. Собираю предложения.
23.03.2018 в 12:02:10
Искать в щитке ничего не надо, особенно в тех случаях если этого там нет. Перекос фаз вызван перегрузкой подстанции. Стабилизаторами он "лечится" только в небольших пределах и на небольших нагрузках. Но спициализды всегда помогут подобрать вам стабилизатор на все случаи в жизни.
24.03.2018 в 16:42:45
maxinmos написал: Хотелось бы пообщаться с электриками, а не с журналистами. Журналисты уже всех... всем надоели.
И как Вы себе представляете "жаловаться", если в сети второй день 220? Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз. Нужен такой стабилизатор, чтобы спокойно работал при 295. Защита отключением не интересует - сидеть без света не хочу. Собираю предложения.
maxinmos, обычно в официальные инстанции жалуются тогда, когда есть свежая проблема, т.е., например, техника из строя вышла вчера-позавчера, при этом замеры напряжения в сети показали превышение нормы. Если "Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз", то лечится это периодическим самостоятельным техническим осмотром. Если немного представить вперед, то согласно жанру "джинса" вы скоро назовете по конкретной модели 2-3 конкретных марок стабилизаторов... и, естественно в самом непринужденной форме, предложите подсказать лучший из них... естественно, в конкретном вашем случае... Ждем-с ;)
29.04.2018 в 16:03:07
Кстати, если в доме или квартире для того, чтобы лампочки не моргали даже при включении/отключения домашних электроприборов, чисто для освещения делать отдельную линию, то маломощный инверторный стабилизатор вполне хорошее для этого решение, причем вполне бюджетное - в пределах 5000 руб.
Недавно в интернете наткнулся на интересный маломощный инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS350
29.04.2018 в 16:25:13
Кстати, если в доме или квартире для того, чтобы лампочки не моргали даже при включении/отключения домашних электроприборов, чисто для освещения делать отдельную линию, то маломощный инверторный стабилизатор вполне хорошее для этого решение, причем вполне бюджетное - в пределах 5000 руб.
Дуракам закон не писан. можно просто купить светодиодную лампочку со встроенным стабилизатором за 80 руб.
29.04.2018 в 18:48:45
Aтос написал:
Кстати, если в доме или квартире для того, чтобы лампочки не моргали даже при включении/отключения домашних электроприборов, чисто для освещения делать отдельную линию, то маломощный инверторный стабилизатор вполне хорошее для этого решение, причем вполне бюджетное - в пределах 5000 руб.
Дуракам закон не писан. можно просто купить светодиодную лампочку со встроенным стабилизатором за 80 руб.
Aтос, полностью с вами согласен! Дураки, которым, как вы выразились, закон не писан, потому-то попросту и покупают лампочку с якобы со стабилизатором за 80 руб. ... что путают "диапазон рабочего напряжения" и "стабилизатор напряжения". Никаких стабилизаторов напряжения в лампочках (в том числе и энергосберегающих люминесцентных и светодиодных) как раньше не было, так и сейчас нет. В пределах диапазона рабочего напряжения лампочка будет светить, но яркость свечения при этом заметно изменяется.
Если захотите опровергнуть, то сделайте над собой небольшое усилие и снимите соответствующее объективное наглядное и исчерпывающее видео и поделитесь с форумчанами. А люди просмотрят и сами смогут определить" где есть действительность, а где есть чисто умозрительное "Я так считаю!"...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу