27.01.2015 в 11:10:29
EAN написал : Посмотрел я на цены Вольтера и ... :eek:
Так любой электронный стабилизатор влетит в копеечку ;) У LIDER есть линейка "W-SD", работающая с пониженным напряжением:
27.01.2015 в 16:12:04
Solovey написал : В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше. На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет
А какая разница есть ток в N если важно U ? Или я чего то не догоняю.
Solovey написал : дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?
Если по дому делить нагрузку, это упражнения со старой проводкой, которую хз кто монтировал. Коробок я не увидел. Плюс ремонт, грязь.... а стаб в гараже и СИП на улице. Конечно дешевле выйдет сделать ремонт, но питающий кабель все равно необходимо менять при установке стаба. Иначе погорит он к такой то матери и напряжение будет не просто низкое, а о :). Конечно не все 200м, а 3 пролета...
27.01.2015 в 16:13:30
Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?
27.01.2015 в 16:27:54
EAN написал : Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?
Мощность в отличие от "китайцев" теряется не будет, а вот выходное напряжение получим - 210 В.
27.01.2015 в 16:35:05
Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
27.01.2015 в 16:39:15
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
Нет, украинец ;)
01.02.2015 в 14:38:51
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
Видимо матчасть учить надо. 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt
01.02.2015 в 21:39:51
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности,
Иногда полезно.
EAN написал : но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли ?
Ток срабатывания автоматического выключателя 63 А
Supervolt написал : 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt
При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...
02.02.2015 в 13:53:24
Alex___dr написал : При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...
Не будет.У стабилизатора стоит автомат отсечки по току 63А. А там хоть с бубном хоть с балалайкой пляши отработает от по току потребления ВХОДНОМУ
02.02.2015 в 14:26:50
Supervolt написал : У стабилизатора стоит автомат отсечки по току 63А.
Если на автомате написано 63А - это его номинал
У автомата номиналом С63 - отсечка примерно на 630 А :)
02.02.2015 в 15:40:40
Solovey написал : Если на автомате написано 63А - это его номинал
У автомата номиналом С63 - отсечка примерно на 630 А :)
По току КЗ. А перегрузка 63 A.
02.02.2015 в 15:48:16
CPUx286 написал : По току КЗ. А перегрузка 63 A.
что же вы все выдумываете... при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться :)
02.02.2015 в 15:56:50
Solovey написал : что же вы все выдумываете... при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться :)
Вы не правы. Зависит от температуры окружающего воздуха. Так что он может и при 60 отключиться. Тепловой расцепитель же!
02.02.2015 в 16:00:32
семенслепак написал : Бред
Не бред)))) Отсечка электромагнитного рацепителя действительно составляет 5-10 Iн
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.