Аватар пользователя
Rock-n-Rolla

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Ногинск

Сообщений: 63

27.01.2015 в 11:10:29

EAN написал : Посмотрел я на цены Вольтера и ... :eek:

Так любой электронный стабилизатор влетит в копеечку ;) У LIDER есть линейка "W-SD", работающая с пониженным напряжением: http://wellvolt.ru/catalog/rubric-1/series-W-SD.html

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

27.01.2015 в 16:12:04

Solovey написал : В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше. На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет

А какая разница есть ток в N если важно U ? Или я чего то не догоняю.

Solovey написал : дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?

Если по дому делить нагрузку, это упражнения со старой проводкой, которую хз кто монтировал. Коробок я не увидел. Плюс ремонт, грязь.... а стаб в гараже и СИП на улице. Конечно дешевле выйдет сделать ремонт, но питающий кабель все равно необходимо менять при установке стаба. Иначе погорит он к такой то матери и напряжение будет не просто низкое, а о :). Конечно не все 200м, а 3 пролета...

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

27.01.2015 в 16:13:30

Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?

0
Аватар пользователя
Rock-n-Rolla

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Ногинск

Сообщений: 63

27.01.2015 в 16:27:54

EAN написал : Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?

Мощность в отличие от "китайцев" теряется не будет, а вот выходное напряжение получим - 210 В.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

27.01.2015 в 16:35:05

Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?

0
Аватар пользователя
Rock-n-Rolla

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Ногинск

Сообщений: 63

27.01.2015 в 16:39:15

EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?

Нет, украинец ;)

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

01.02.2015 в 14:38:51

EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?

Видимо матчасть учить надо. 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

01.02.2015 в 21:39:51

EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности,

Иногда полезно.

EAN написал : но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли ?

http://www.stabilizator-volter.ru/models/items/snpto-14-shn.html

Ток срабатывания автоматического выключателя 63 А

Supervolt написал : 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt

При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...

0
Аватар пользователя
Supervolt

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

02.02.2015 в 13:53:24

Alex___dr написал : При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...

Не будет.У стабилизатора стоит автомат отсечки по току 63А. А там хоть с бубном хоть с балалайкой пляши отработает от по току потребления ВХОДНОМУ

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 14:26:50

Supervolt написал : У стабилизатора стоит автомат отсечки по току 63А.

Если на автомате написано 63А - это его номинал

У автомата номиналом С63 - отсечка примерно на 630 А :)

0
Аватар пользователя
CPUx286

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

02.02.2015 в 15:40:40

Solovey написал : Если на автомате написано 63А - это его номинал

У автомата номиналом С63 - отсечка примерно на 630 А :)

По току КЗ. А перегрузка 63 A.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 15:48:16

CPUx286 написал : По току КЗ. А перегрузка 63 A.

что же вы все выдумываете... при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться :)

0
Аватар пользователя
семенслепак

Местный

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

02.02.2015 в 15:52:24

Solovey написал : У автомата номиналом С63 - отсечка примерно на 630 А

Бред

0
Аватар пользователя
CPUx286

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

02.02.2015 в 15:56:50

Solovey написал : что же вы все выдумываете... при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться :)

Вы не правы. Зависит от температуры окружающего воздуха. Так что он может и при 60 отключиться. Тепловой расцепитель же!

0
Аватар пользователя
CPUx286

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

02.02.2015 в 16:00:32

семенслепак написал : Бред

Не бред)))) Отсечка электромагнитного рацепителя действительно составляет 5-10 Iн

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу