Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2012 в 01:17:17

Или получается что могу? Получается что я подключаю 3 однофазные нагрузки по 12квт. что на 10кв , мощность до 15квт? Значит нормально? Но надо учитывать сто потом я приведу эти 3 пв-3 в трехфазный автомат. Блин мозг сломаю(((

0
ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

11.10.2012 в 19:43:42

Тут мозг ломать негде... 6 мм2 достаточно, хотите 10мм2 - ставьте, "кашу маслом не испортишь". Байпаса может не быть, но шкаф коммутации у вас по всей видимости есть, вот такой. Если подключать как 3 однофазника, то он не нужен, его задача - обеспечение защиты от пропадания одной или нескольких фаз. Если нагрузка 1 фазная, выход можно сразу на свою группу автоматов. А вход от вводного..

0
dim44635
dim44635
Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

13.10.2012 в 21:52:54

Как правильно подключить три стабилизатора на трехфазный дом? Интересует подключение только "нуля". Тему не смог осилить, голова уже не соображает. В моем представлении: три "входных" на стабы в общий нуль, три "выходных" со стабов в общий и на шину в РЩ. Как-то давно подключал три стаба вообще одним проводом, на "входах-выходах" перемычки ставил и в РЩ с последнего заводил. По сей день работают. Но вот как правильно подключить? Стоит нули на входе и выходе разделять? Ведь при работе по байпасу отключается только фазный вход, значит нули внутри и так соединены?

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.10.2012 в 12:00:02

dim44635 написал : Стоит нули на входе и выходе разделять?

НЕТ. внутри любого стаба между Nвх. и Nвых. стоит перемычка.

0
john77
john77
Местный

Регистрация: 19.08.2009

Москва

Сообщений: 115

18.10.2012 в 17:46:46

Насяльника написал : НЕТ. внутри любого стаба между Nвх. и Nвых. стоит перемычка.

это 100% по крайней мере китайские стабилизаторы все такие

0
dim44635
dim44635
Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

21.10.2012 в 01:26:15

Понял, спасибо. Я так и думал, про перемычку, но сомненья оставались. Значит не мудрствуя лукаво одним проводом все зашлейфить?

0
Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

09.11.2012 в 12:26:10

Отталкиваться нужно от ВВОДНОГО автомата который стоит до стабилизатора Если он 25А в сети 100 вольт то больше 2.5квт стаб не выдаст Ну и также смотреть характеристики стаба - зависимость мощности от входного напряжения

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.11.2012 в 13:11:31

Supervolt написал : Отталкиваться нужно от ВВОДНОГО автомата который стоит до стабилизатора Если он 25А в сети 100 вольт то больше 2.5квт стаб не выдаст Ну и также смотреть характеристики стаба - зависимость мощности от входного напряжения

Но это не значит что можно купить стабилизатор на 2500 ВА. Производители обычно указывают мощность стабилизатора при номинальном напряжении. Отсюда, например 2500/220=11А Обмотка такого стаба, и все его остальные потроха расчитаны (а у китайских может и не считал никто) на 11А При 100В входного напряжения вы с него всего 1100 ВА снимите. Дальше или отключится по перегрузу или подгорит.

0
john77
john77
Местный

Регистрация: 19.08.2009

Москва

Сообщений: 115

10.11.2012 в 20:44:04

Согласен с предыдущим оратором!

0
игорь1979
игорь1979
Новичок

Регистрация: 29.06.2011

Ялта

Сообщений: 20

12.11.2012 в 03:36:56

Здравствуйте! Помогите решить данную проблему! После переезда на другое место жительства, во время с 17:00 до 22:00 ежедневно, было выявлено самопроизвольное выключение компьютера с последующим включением, естественно с ошибками. Проверка напряжения показала 180 - 200 вольт в это время. Дальнейшие наблюдения - при падении до 190 вольт комп вырубался и пытался включиться заново. Как выход из положения был приобретен стабилизатор LUXEON LDR-1000VA. ЭФФЕКТА - НОЛЬ! Подскажите пожалуйста в чем проблема и что делать.

Стабилизатор - релейный. Нужен ли для решения этой проблемы именно бесперебойник, если да то какой? Блок питания пк - 500 ватт + монитор.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.11.2012 в 04:53:43

игорь1979, имхо - время переключения катушек превышает время, при котором БП компа не отрубается по просадке напряжения. там миллисекунды всего. в стандарте на БП форм-фактора ATХ надо искать. а дешевые китайцы ему вряд ли соответствуют, тем более что 190 - не так уж и плохо (хотя в пике наверно и меньше, просто тетстером такие кратковременные просадки невозможно обнаружить).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу