17.02.2014 в 15:19:27
andrewkhv написал : поскольку линии разные, такие финты запрещены ПУЭ.
линия одна и та-же ноль с распред коробки идёт только на лампочку, фаза на выключатель, по условиям задачи переложить от коробки невозможно, стыковать невозможно....
по нагрузке ничего страшного не произойдёт, просто отрубит данную группу освещения (если соблюли всё остальное) а вот если нет узо на этой группе освещения, то розетка это очень плохо.....
естественно на ав в схеме сделать пометку - освещение балкона плюс розетка балкона.... фиг их знает что там у них - я выше написал - обесточить и забыть об этой линии, раз отремонтировать нельзя
18.02.2014 в 02:35:35
Интересная тема. Первые сообщения avmal-а, как раз в день регистрации :)
18.02.2014 в 03:02:25
и сразу холивар за скрутки...))))))))
18.02.2014 в 09:16:15
Another holy war!!!-Blind Guardian!!! флуд.немного))
18.02.2014 в 10:18:35
avmal написал : Затем надо сделать вставку, соединив концы скруткой - это самое надежное соединение ( скрутки получатся около 50мм ) и очень хорошо заизолировать ПВХ-изолентой. Тут надо обратить внимание на однородность соединяемых проводов - медь-медь, 1,5 квадрата-1,5 квадрата и т.д. Ну а там останется только как следует углубить штробу, чтобы все это хозяйство уместилось и посадить на алебастр... Такое соединение прослужит не меньше проводки.
avmal написал : После выполнения скрутки для ее окультуривания вы бокорезами обкусываете кончик скрутки - получается т.н. холодная сварка.
Для соединения проводов использую опрессовку медными гильзами. А тут задумался... Может действительно имеет смысл перейти на грамотную скрутку с "холодной сваркой" бокорезами?
Ваго ведь тоже не вариант:
avmal написал : А WAGO тоже не панацея - пружина со временем стареет и ослабевает. Это уже не из теории, а из практики ...
18.02.2014 в 11:30:01
Костян челяб написал : если к стене подходит кабель, то отвесно от него сверлить нельзя?
Вот товарищ мой тоже так думал, поэтому отступил от вертикали и попал прямехонько в кабель идущий по диагонали :(
18.02.2014 в 12:49:11
Викторыч, тогда этот косяк всецело электрика. Или хозяина, если не проинструктировал товарища. Или товарища - не допросил ни хозяина ни электрика.
18.02.2014 в 13:03:28
Костян челяб,Товарисч и есть хозяин квартиры, полочку вешал. "Косяк" еще от застройщика, дому лет 20.
18.02.2014 в 13:16:12
Викторыч, ну тады "ой"
18.02.2014 в 15:17:38
Andrew Nik написал : смысл перейти на грамотную скрутку с "холодной сваркой" бокорезами?
Ваго ведь тоже не вариант:
сизом не забудьте зафиксировать
сварочный буду ваять обязательно, вопрос как только фильтровать от него помехи в сеть....
впрочем всё уже изложено
18.02.2014 в 15:22:38
Andrew Nik написал : перейти на грамотную скрутку с "холодной сваркой" бокорезами?
какие-то нанотехнологии поперли, сварка бокорезами...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.