11.07.2010 в 12:34:16
Добрый день. У меня частный дом постройки 1980 г. Соответственно и отопление было сделано по тем же стандартам: АГВ-80, две ветки труб от агв в разные части дома, расширительный бачок на крыше. В этом году заменили котел на АКГВ-23,2-1 (просто со старым уже страшно в зиму уходить, новый - это временный вариант, пока не построим второй этаж). Площадь старой части лома - 70 кв.м. Также в этом году пристроили пристройку (33 кв.м.), полы - бетонная стяжка. Чистовые полы будут - плитка. Вопрос - в пристройке хочется организовать теплые водяные полы. Подскажите возможно ли это в моей ситуации, и если да - как это можно организовать.
11.07.2010 в 13:01:07
Сначал придется сделать принудительную циркуляцию в СО.
Я бы заморачивался данным вопросом после окончания строительства.
11.07.2010 в 14:07:31
Второй этаж будем строить через пару лет. а в пристройке должен быть санузел - а то без него жить как то неуютно - собственно отсюда и вопрос...
11.07.2010 в 16:49:05
Может проще элетрический пол сделать, раз только санузел топить?
11.07.2010 в 17:02:03
Mi$hGun написал : в пристройке хочется организовать теплые водяные полы
Муруйте трубы в стяжку. Выведите их к коллектору. Когда всё сделаете, подключите коллектор.
11.07.2010 в 17:57:13
Может проще элетрический пол сделать, раз только санузел топить?
санузел + прихожая 33 кв.м. - я думаю что дешевле в итоге заморочится с водяным полом
12.07.2010 в 11:52:58
Теплый пол это выход из ситуации. Советую. Правда мы укладывали электрический. Насчет водяного не знаю, мне кажется тяжелее в монтаже. Мы даже в бане электрический укладывали.
12.07.2010 в 12:32:52
С водяным ТП проблем нет, укладывайте PEX или МП в стяжку с шагом 15 см. Под стяжку утеплитель ЭППС. Контура сильно длинные не делайте, метров 30-40 не более, никаких соединений труб в стяжке. Заводите все это добро на коллектор с регулировочными вентилями. Другое дело, что на этот ТП придется делать свой контур с насосом и терморегулятором, т.к. температура в нем должна быть ниже, чем в радиаторах. Соответственно, придется ставить насос и расширительный бак в остальную систему, превращая ее в систему с принудительной циркуляцией. Два насоса - примерно 8 тыс. руб.
12.07.2010 в 14:23:39
2dmvt1 А почему нельзя обойтись одним насосом в купе с коллектором и термокраном на тёплый пол?
12.07.2010 в 15:01:31
В принципе, можно и одним, но придется ставить более мощный насос. По деньгам то на то и выйдет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу