Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

20.07.2010 в 21:18:36

Сброс заводских настроек не делал(не знаю как), каких либо потеков нигде нет,тонкая трубка когда запускался не обмерзала,вентилятор на внешнем блоке запускается одновременно с включением,открыл наружный блок(к сожалению потерял тестер поэтому проверить напряжение не смог),компрессор не включается примерно 2 минуты, затем обороты вентилятора падают немного и начинает работать компрессор секунд через 10 раздается то самое дзиньканье(из под черной крышки на верху корпуса компрессора куда уходит пучок проводов питания компрессора - и стоит насколько я понял тепловой датчик),нагревается сильно трубка выходящая сверху компрессора (примерно сантиметров 8) , компрессор отключается, процесс повторяется.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

20.07.2010 в 21:39:52

придется тестер то все таки найти - замерить обмотки компрессора. а так же в первую очередь пусковую емкость - возможно в ней проблема ,но для ее проверки нужны токовые клещи, если этого нет - попробуйте подоткнуть заведомо рабочую тако же номинала...

0
Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

20.07.2010 в 21:52:52

обмотки компрессора на обрыв проверить?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

20.07.2010 в 22:00:19

да

0
Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

20.07.2010 в 22:09:50

конденсатор навряд ли найду быстро, что еще можно проверить до того, соленоид снимал -эффекта нет

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

20.07.2010 в 22:16:02

свой написал : что еще можно проверить до того

проверьте приходит ли питание на компрессор при работе наружника, пусковую емкость, и обмотки компрессора - их надо прозванивать когда компрессор холодный( это важно).

0
Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

23.07.2010 в 22:53:45

проверил, обмотки целы, похоже пробит конденсатор ,перебрали сегодня кучку - на такой номинал есть только такие как используются в радиоаппаратуре,завтра попробую-авось не взорвется,если не выйдет придется бумажные подбирать долго и муторно

0
Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

25.07.2010 в 21:16:36

Ура !!!с электролитич кондером проработал 30секунд и взорвался -но компрессор работал!!!!Осталось мелочи где найти аналог (35мкфх460в) или найти бумажных на такую емкость

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.07.2010 в 21:40:42

свой написал : 30секунд и взорвался

вы это , там осторожнее :) теперь я могу открывать услугу " Лечу кондиционеры по фотографиям, сервис на растоянии ." :D вам надо именно пусковой конденсатор кот работает на переменном токе непродолжительное время ( помоему они маслянные, но я не сильно разбираюсь в их типах- поэтому не подскажу), у меня они просто есть :)

0
Вложение
Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

25.07.2010 в 23:15:43

Внешний вид среднего на фото-только слева у моего две клеммы, а у вас четыре,но дело не в этом-он судя по всему электролитический,родной по ходу типа бумажного Маркировка же синего совпадает один в один (за исключением фарад-у меня 35мкф),найдете 35мкф - куплю на Ваших условиях...

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

26.07.2010 в 15:39:12

есть 30 и 40 мФ , в принципе и 40 подойдет ... я конечно могу поискать и 35, если вам надо...

0
Аватар пользователя
свой

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Саратов

Сообщений: 31

26.07.2010 в 22:12:54

Очень надо!!!!!

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

26.07.2010 в 23:04:17

из бумажных рекомендую брать
МБГЧ 250В ( расчитаны на работу 50Гц ) но лучше К78-17 250в 50Гц (полипропиленовые) емкость можно брать с разбросом -+ 5мкФ не критично.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

27.07.2010 в 00:54:40

johnlc написал : МБГЧ 250В ( расчитаны на работу 50Гц )

все пусковые на однофазных движках промаркированы 400 - 450 V

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

27.07.2010 в 09:45:52

2 свой см личку

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу