11.07.2010 в 23:44:35
Газифицируют село, и предстоит установка газового настенного котла в старую гравитационную систему отопления, где уже установлен чугунный 4-х секционный котел. Общался с монтажниками, собираются ставить два отсекающих крана по настенному котлу и два по старому чугунному, объясняя это тем, что старый котел надо полностью отсекать, чтобы не протек под давлением, система то будет закрытой. Но я беспокоюсь о безопасности, что будет, если, например, кто-то из домашних задумает затопить чугунный котел, не открыв отсекающие краны. Возможно неконтролируемое поднятие давления и взрыв котла, так как расширительный бак будет недоступен для чугунного котла, из-за закрытых отсекающих кранов.
Считаю, что чугунный котел надо отсекать одним краном, в таком случае, даже если кран окажется закрытым, расширительный бак не даст резко подняться давлению в системе, когда затопят чугунный котел.
Предлагаю обсудить данный вопрос, как правильно сделать, чтобы система была безопасной в любых случаях, то есть, рассчитана на «дурака».
11.07.2010 в 23:48:08
Поставьте на чугунный котел свою группу безопасности и расширительный бак.
12.07.2010 в 00:03:53
Второй бак, понятно, а что такое группа безопасности?
12.07.2010 в 00:14:52
Александр К. написал : Второй бак, понятно, а что такое группа безопасности?
Гугл всё знает, а если кратко - сбросной клапан, воздухоотводчик и манометр, установленные на общем коллекторе.
12.07.2010 в 00:22:22
Спасибо, я первый раз с этим сталкиваюсь. Но монтажники могут и не поставить эту группу безопасности, если я не потребую?
12.07.2010 в 20:08:49
Стоит такая-же система- чугунный к ч м -2 и иммергаз, за 6 лет чугунный теч не дал. Давление в системе 1-2 атм.
12.07.2010 в 21:37:48
moris76, сколько отсекающих кранов по чугунному котлу, один или два? Я так понял, Ваш чугунный котел полностью не отсечен, если Вы пишете, что под давлением 1...2 атм.
12.07.2010 в 23:01:45
Я думаю что надо всетаки два-перекрыть обе ветки.Всякое может быть через пару лет.
19.07.2010 в 22:39:27
стоит два крана. на случай ремонта и т.д. иммергаз находиться в доме. к ч м в летней кухне. сначало планировалось подсоединять его к системе только в случае *ядерной войны*, но после первого сезона (2004 год- газовая война) решил оставить включенным в систему. в летней кухне зимой выполняет роль радиатора , температура воздуха+ 5- 10. в случае топки к ч м , иммергаз не отсекаю, т.е. к ч м использует группу безопастности иммергаза.
19.07.2010 в 22:46:02
в смысле два крана на к ч м. подача и обратка.Два крана на иммергаз. Привык, чтоб в случае выхода из строя какого-либо сегмента, в какой- либо системе, оставшаяся часть продолжала работать.
20.07.2010 в 06:43:51
У меня чугунный котел подключен к системе трубой, диаметром 50 мм. То, что в moris76, чугунный котел включен в сеть постоянно, то я думаю, он подключен трубой значительно меньшего диаметра, чем у меня. ИМХО, через трубы 50 мм чугунный котел будет работать, как радиатор, а вот, вся остальная система, будет шунтирована этим котлом, и получит намного меньше воды, чем без котла, значит, система в целом, с таким образом подключенным к.ч.м., будет работать хуже.
Есть у меня такая идея: чтоб использовать к.ч.м (чугунный котел) как радиатор, при работе газового, параллельно крану (50) на подаче котла, врезать трубу-перемычку 20, или 15, со своим шаровым краном. Работает к.ч.м, открыт кран 50; работает газовый, а к.ч.м. как батарея, открыт кран 20, а 50 закрыт; надо полностью отсекти к.ч.м, закрываем оба крана 20 и 50.
Как идея?
moris76, трубой какого диаметра у у вас подключен чугунный котел в летней кухне?