Александр К.
Александр К.
Местный

Регистрация: 19.10.2009

Чернигов

Сообщений: 224

11.07.2010 в 23:44:35

Газифицируют село, и предстоит установка газового настенного котла в старую гравитационную систему отопления, где уже установлен чугунный 4-х секционный котел. Общался с монтажниками, собираются ставить два отсекающих крана по настенному котлу и два по старому чугунному, объясняя это тем, что старый котел надо полностью отсекать, чтобы не протек под давлением, система то будет закрытой. Но я беспокоюсь о безопасности, что будет, если, например, кто-то из домашних задумает затопить чугунный котел, не открыв отсекающие краны. Возможно неконтролируемое поднятие давления и взрыв котла, так как расширительный бак будет недоступен для чугунного котла, из-за закрытых отсекающих кранов.
Считаю, что чугунный котел надо отсекать одним краном, в таком случае, даже если кран окажется закрытым, расширительный бак не даст резко подняться давлению в системе, когда затопят чугунный котел. Предлагаю обсудить данный вопрос, как правильно сделать, чтобы система была безопасной в любых случаях, то есть, рассчитана на «дурака».

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.07.2010 в 23:48:08

Поставьте на чугунный котел свою группу безопасности и расширительный бак.

0
Александр К.
Александр К.
Местный

Регистрация: 19.10.2009

Чернигов

Сообщений: 224

12.07.2010 в 00:03:53

Второй бак, понятно, а что такое группа безопасности?

0
Grunvald
Grunvald
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Гродно

Сообщений: 26

12.07.2010 в 00:14:52

Александр К. написал : Второй бак, понятно, а что такое группа безопасности?

Гугл всё знает, а если кратко - сбросной клапан, воздухоотводчик и манометр, установленные на общем коллекторе.

0
Александр К.
Александр К.
Местный

Регистрация: 19.10.2009

Чернигов

Сообщений: 224

12.07.2010 в 00:22:22

Спасибо, я первый раз с этим сталкиваюсь. Но монтажники могут и не поставить эту группу безопасности, если я не потребую?

0
moris76
moris76
Новичок

Регистрация: 18.04.2010

Сумы

Сообщений: 12

12.07.2010 в 20:08:49

Стоит такая-же система- чугунный к ч м -2 и иммергаз, за 6 лет чугунный теч не дал. Давление в системе 1-2 атм.

0
Александр К.
Александр К.
Местный

Регистрация: 19.10.2009

Чернигов

Сообщений: 224

12.07.2010 в 21:37:48

moris76, сколько отсекающих кранов по чугунному котлу, один или два? Я так понял, Ваш чугунный котел полностью не отсечен, если Вы пишете, что под давлением 1...2 атм.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.07.2010 в 23:01:45

Я думаю что надо всетаки два-перекрыть обе ветки.Всякое может быть через пару лет.

0
moris76
moris76
Новичок

Регистрация: 18.04.2010

Сумы

Сообщений: 12

19.07.2010 в 22:39:27

стоит два крана. на случай ремонта и т.д. иммергаз находиться в доме. к ч м в летней кухне. сначало планировалось подсоединять его к системе только в случае *ядерной войны*, но после первого сезона (2004 год- газовая война) решил оставить включенным в систему. в летней кухне зимой выполняет роль радиатора , температура воздуха+ 5- 10. в случае топки к ч м , иммергаз не отсекаю, т.е. к ч м использует группу безопастности иммергаза.

0
moris76
moris76
Новичок

Регистрация: 18.04.2010

Сумы

Сообщений: 12

19.07.2010 в 22:46:02

в смысле два крана на к ч м. подача и обратка.Два крана на иммергаз. Привык, чтоб в случае выхода из строя какого-либо сегмента, в какой- либо системе, оставшаяся часть продолжала работать.

0
Александр К.
Александр К.
Местный

Регистрация: 19.10.2009

Чернигов

Сообщений: 224

20.07.2010 в 06:43:51

У меня чугунный котел подключен к системе трубой, диаметром 50 мм. То, что в moris76, чугунный котел включен в сеть постоянно, то я думаю, он подключен трубой значительно меньшего диаметра, чем у меня. ИМХО, через трубы 50 мм чугунный котел будет работать, как радиатор, а вот, вся остальная система, будет шунтирована этим котлом, и получит намного меньше воды, чем без котла, значит, система в целом, с таким образом подключенным к.ч.м., будет работать хуже.
Есть у меня такая идея: чтоб использовать к.ч.м (чугунный котел) как радиатор, при работе газового, параллельно крану (50) на подаче котла, врезать трубу-перемычку 20, или 15, со своим шаровым краном. Работает к.ч.м, открыт кран 50; работает газовый, а к.ч.м. как батарея, открыт кран 20, а 50 закрыт; надо полностью отсекти к.ч.м, закрываем оба крана 20 и 50.
Как идея? moris76, трубой какого диаметра у у вас подключен чугунный котел в летней кухне?

0