АА написал : После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.
А это Ваши взгляды
АА написал : 16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
:)
15.07.2010 в 11:33:27
АА написал : После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.
А это Ваши взгляды
АА написал : 16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
:)
15.07.2010 в 11:54:53
АА написал :
- Внимательно читайте ПУЭ. Обратите внимание на способы прокладки проводов и кабелей.
Что из ПУЭ я невнимательно прочитал? (конкретнее).
АА написал :
- Посмотрите документацию на автоматы и обратите внимание на кривую отключения.
Я тоже советую прежде чем это постить почитать каталог производителя АВ (много интересного в том числе и коректировка теплового расцепителя), ТТХ кабеля ну хотя-бы ВВГ сложите вместе полученные данные и получите как минимум таблицу 1.3.4 для медного провода две жилы в трубе.
АА написал :
- Неплохо бы посмотреть еще, какой допустимый ток указан на бытовых розетках, выключателях и светильниках
И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.
АА написал : После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.
успехов.
15.07.2010 в 12:02:20
sanykrimea написал : А это Ваши взгляды Цитата:Сообщение от АА 16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
И что здесь не так?
15.07.2010 в 12:12:12
АА написал : И что здесь не так?
1.5 - для освещения. 2.5 - для силовых. Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля. По току холодильника - всё так.
15.07.2010 в 12:13:50
filvik написал : И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.
Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
15.07.2010 в 12:16:38
sanykrimea написал : Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля.
При автомате 10А, в данном случае, вы ничего мощнее 2,5кВт не включите.
15.07.2010 в 12:16:43
sanykrimea написал : 1.5 - для освещения. 2.5 - для силовых.
Это чудо откуда?
sanykrimea написал : Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля.
Кабель 1.5кв.мм достойно живет под 16А АВ. (и не важно что он обслуживает).
15.07.2010 в 12:19:59
2filvik
avmal написал : Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
Другими словами - сечения проводов к номиналам АВ Вы указали правильно, но речь шла о защите конкретных групповых линий и потребителей.
15.07.2010 в 12:20:27
avmal написал : Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии.
Откуда инфа поконкретнее, средняя температура по больничке не подходит, ПУЭ я вам приводил конкретно.
avmal написал : Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
А это уже вам, будет полезно.
15.07.2010 в 12:22:31
sanykrimea написал : но речь шла о защите конкретных групповых линий и потребителей.
Откуда вы это берете, просил-же конкретнее, нуно ссылка на документ, а не голый треп.
15.07.2010 в 15:19:01
Господа, не сортесь! ))) Не которые из Вас действительно отличные мастера своего дела! Я, к сожалению, в Вашем деле, ну ничегошеньки не понимаю. Единственное, что поняла на 100% так это то, что 2avmal и 2АА были правы, когда сказали, что я с таким щитком в пролёте и что «мастера» все-таки накосячили…
Передо мной теперь стоит задача найти настоящего мастера, который все это исправил бы на месте (м. Преображенская площадь)…
Буду признательна за конкретную помощь в исправлении ситуации, условия, думаю, можно обсудить в «личке»
*Пожалуйста, не гоните меня в «ищу мастера» … ребята, что собрали такой щиток нашлись именно там…
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу