sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 11:33:27

АА написал : После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.

А это Ваши взгляды

АА написал : 16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А

:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2010 в 11:54:53

АА написал :

  1. Внимательно читайте ПУЭ. Обратите внимание на способы прокладки проводов и кабелей.

Что из ПУЭ я невнимательно прочитал? (конкретнее).

АА написал :

  1. Посмотрите документацию на автоматы и обратите внимание на кривую отключения.

Я тоже советую прежде чем это постить почитать каталог производителя АВ (много интересного в том числе и коректировка теплового расцепителя), ТТХ кабеля ну хотя-бы ВВГ сложите вместе полученные данные и получите как минимум таблицу 1.3.4 для медного провода две жилы в трубе.

АА написал :

  1. Неплохо бы посмотреть еще, какой допустимый ток указан на бытовых розетках, выключателях и светильниках

И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.

АА написал : После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.

успехов.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

15.07.2010 в 12:02:20

sanykrimea написал : А это Ваши взгляды Цитата:Сообщение от АА 16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А

И что здесь не так?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 12:12:12

АА написал : И что здесь не так?

1.5 - для освещения. 2.5 - для силовых. Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля. По току холодильника - всё так.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2010 в 12:13:50

filvik написал : И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.

Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2010 в 12:16:38

sanykrimea написал : Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля.

При автомате 10А, в данном случае, вы ничего мощнее 2,5кВт не включите.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2010 в 12:16:43

sanykrimea написал : 1.5 - для освещения. 2.5 - для силовых.

Это чудо откуда?

sanykrimea написал : Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля.

Кабель 1.5кв.мм достойно живет под 16А АВ. (и не важно что он обслуживает).

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 12:19:59

2filvik

avmal написал : Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.

Другими словами - сечения проводов к номиналам АВ Вы указали правильно, но речь шла о защите конкретных групповых линий и потребителей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2010 в 12:20:27

avmal написал : Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии.

Откуда инфа поконкретнее, средняя температура по больничке не подходит, ПУЭ я вам приводил конкретно.

avmal написал : Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.

А это уже вам, будет полезно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2010 в 12:22:31

sanykrimea написал : но речь шла о защите конкретных групповых линий и потребителей.

Откуда вы это берете, просил-же конкретнее, нуно ссылка на документ, а не голый треп.

0
Svetlana B
Svetlana B
Новичок

Регистрация: 11.06.2010

Москва

Сообщений: 55

15.07.2010 в 15:19:01

Господа, не сортесь! ))) Не которые из Вас действительно отличные мастера своего дела! Я, к сожалению, в Вашем деле, ну ничегошеньки не понимаю. Единственное, что поняла на 100% так это то, что 2avmal и 2АА были правы, когда сказали, что я с таким щитком в пролёте и что «мастера» все-таки накосячили…
Передо мной теперь стоит задача найти настоящего мастера, который все это исправил бы на месте (м. Преображенская площадь)… Буду признательна за конкретную помощь в исправлении ситуации, условия, думаю, можно обсудить в «личке» *Пожалуйста, не гоните меня в «ищу мастера» … ребята, что собрали такой щиток нашлись именно там…

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу