Готовлюсь к укладке водяного теплого пола, у сантехников есть опасения что давления может не хватить на продавливание петли из трубы 16 мм рекомендуют использовать трубу 20мм по их утверждениям ее легче продавить. Действительно трубу 20 мм легче продавить чем 16мм ? с уважением Андрей.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

14.07.2010 в 18:36:24

Всё зависит от длины контуров. 20 см трубы 16мм продавить намного проще чем 20 метров трубы 20 мм

0
Аватар пользователя
Komok

Местный

Регистрация: 01.01.2008

Москва

Сообщений: 18

15.07.2010 в 12:52:25

Длинна петель одинаковая

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

15.07.2010 в 13:50:10

Komok написал : рекомендуют использовать трубу 20мм по их утверждениям ее легче продавить. Действительно трубу 20 мм легче продавить чем 16мм ? с уважением Андрей.

Думаю они вас не обманывают.

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

19.07.2010 в 13:46:46

А что у Вас там с давлением совсем беда? Вам же не бассейн наполнять, а только чтоб тихонько текло подогревая пол... Понятно что 20ку продавить легче, но подавляющее большинство полов делают 16мп, в первую очередь из-за стяжки.

Но в целом если Вам мастера кажутся адекватными, то лучше согласиться, т.к. им на месте виднее что и как чем нам. + есть такой момент, что если таки греть не будет, то Вам не начнут говорить: Ну мы же предупреждали... мол надо 20ку... А скорее всего начнут искать свои косяки, ставить воздухоотводчики и т.д.

0
Аватар пользователя
Lyapis

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

19.07.2010 в 19:53:33

Скорость потока в петлях теплого пола ничтожно мала и необходимый расход теплоносителя невелик. Соответственно, в данном случае, прокладка 20-мм трубы - выброшенные деньги. 16-й трубы по гидравлике хватит за глаза.

0
Аватар пользователя
crusaider

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

21.07.2010 в 15:11:16

А вот вопрос где это все ставиться, и от куда идет это отопление на сам пол? (в квартире или коттедже?)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

21.07.2010 в 19:50:17

2Komok
Для эффективной работы ОДНОГО контура ВТП 16 МП трубы будет достаточно для длины не более 80м/пог ,если же длина контура составляет 100м/пог , тогда следует применять МП20

0
Аватар пользователя
crusaider

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

22.07.2010 в 00:32:38

Tehnik-san написал : Для эффективной работы ОДНОГО контура ВТП 16 МП трубы будет достаточно для длины не более 80м/пог ,если же длина контура составляет 100м/пог , тогда следует применять МП20

А не подскажите где посмотреть нормативы или ГОСТы?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

22.07.2010 в 01:09:04

2crusaider

См. компьютерные программы на основе таблиц Шевелева Ф.А. и Добромыслова А.Я. для гидравлических расчетов напорных трубопроводов . Расчёты производятся по заданным значениям расхода воды, вида и диаметра трубопровода.