15.07.2010 в 18:02:50
Доброго времени суток! помогите пож. рассчитать давление отключения насоса в скважине, для наполнения гидроаккумулятора. Условия такие на данный момент:
19.07.2010 в 10:58:30
Интересные у вас данные, откуда эти ужасные 70%. "Обычный" рабочий объём это 1/3, ну максимум можно нагнать 50% играясь регулировкой давления.
19.07.2010 в 11:02:43
По вашим данным при расчёте (конечно усреднённом, зависит от типа и формы гидроаккумулятора), получается объём выдаваемой воды 45,6л, как раз это и есть 30%. Если около этой величины-у вас всё нормально.
19.07.2010 в 14:44:38
Гидроаккумулятор вертикальный. Ну да, примерно столько и выдаёт, а про 70 % где-то тут на форуме и прочитал, потому и задумался , что то не так. И на кой тогда надо ГА покупать на 150 литров если всё равно только 45 выдавит, а потом сиди жди когда наберётся. Проще маленький поставить для нужд техники (гор вода, стиралки, подпитка отопления) и большой накопительный бак вверху для всего остального Спасибо за помощь! а то б я его доканал однажды :)
19.07.2010 в 15:12:23
У вас, наверно, неполное представление о назначении гидроаккумулятора. Как это "накой"?, судя по вашему "потом сиди жди когда наберётся" для вас это просто накопитель понадобившийся потому, что вода поступает медленно. Если так, то да гидроаакумулятор для этого мало эффективен, как сами видите. Лучше сделать как вы написали, но потребуется дополнительный насос. Лучше поставить "тот" насос в скважине с нужной производительностью, если дебит скважины позволяет.
19.07.2010 в 17:36:39
Да, вода действительно поступает медленно, но насос (вроде) установлен нормальной производительности. Грешу на всеобщуу засуху. зимой таких проблем не замечалось.
19.07.2010 в 19:26:20
Несмотря на то, что вопрос отпал, обращу Ваше внимание на то, что давление газовой подушки в баке стоит сверить с паспортом. Большинство производителей рекомендуют устанавливать давление газовой подушки (при пустом баке) на 0,5 бар ниже давления включения насоса. Из личного опыта - реальный рабочий объем бака при правильной настройке системы - около 45-50% от номинального.
20.07.2010 в 09:03:40
По паспорту (на стенке написано) рабочее давление груши 1,5 бар. закачано мною - 1,9 бар, давление включения насоса - 2,2 (замерено экспериментально). Если я уменьшу давление в груше до заводских 1,5 это увеличит наполняемость ГА?
20.07.2010 в 11:24:14
Давление подушки в Вашем случае стоит несколько снизить. Относительно давления выключения насоса: у мембранника есть верхняя "планка" (паспортная) - можете до нее и гнать. Но выигрыш будет весьма сомнительный по объему воды, а вот на потребителях "плавание" давления будет ощущаться.
20.07.2010 в 12:49:26
Спасибо! сегодня попробую уменьшить давление в груше до заводского. Увеличивать давление отключения насоса не буду. Посмотрю на результат. Завтра отпишусь.
06.08.2010 в 17:47:47
To kod20
Как прошел эксперимент с давлением?
13.08.2010 в 10:06:04
Эксперимент большого выигрыша в наполнении ГА не дал. Имеет смысл ставить накопительный бак где-то повыше. Теперь вот думаю, как правильно ввести в схему накопительный бак и ГА одновременно, да ещё, желательно, чтобы накопитель наполнялся до нужного уровня самостоятельно. Это уже от человеческой лени, бегать смотреть сколько там воды осталось просто влом ;)
11.05.2011 в 18:16:26
вот прошла зима и хочу написать чем всё это закончилось, да и закончилось ли!.
11.05.2011 в 18:27:48
kod20 написал : какой то горе-сантехник-олух почти до конца закрыл шаровый кран прямо у выхода насоса , оставив маааленькую щель
как это,где был этот кран?в скважине самой?А какое его там предназначение?
Сантехнические работы Москва и область
12.05.2011 в 09:27:32
Кран на выходе из обсадной трубы, я так понял , что его основное назначение - соединение пластиковой трубы водопровода с трубой насоса, потому как он с американкой с одной стороны. После него ещё пластиковый кран стоит для отключения водопровода от насоса.