19.07.2010 в 13:01:08
Доброго дня, Услышал от одного старого вентиляционщика что объем воздуха который должен быть сменен в помещении не должен превышать 2х кратного его объема иначе будет ощущаться ветер. С другой стороны здесь на форуме читал что по нормам должно быть 60 кубов в час на одного человека. Давайте теперь представим что в жилом многоэтажном доме спальня 11м квадратных. По нормам получается 120 кубов в час (два человека) что превосходит объем комнаты в 4.3 раза.
Так какой же действительно объем воздуха надо обменивать с улицей в час что бы было комфортно? Вопрос из за того, что бы выбрать правильно приточно-вытяжную установку.
Спасибо Сергей
19.07.2010 в 13:50:57
А чем плохо ощущение движения воздуха? Лично мне как раз нравиться, когда легкий ветерок. Я думаю, это во многом субъективно. В том числе и комфорт. По нормам да, вроде или 50 или 60 кубов на человека. То есть, не меньше. А при превышении нормы, комфорт уже может зависеть не только от объема, а скорее от температуры подаваемого воздуха.
К примеру, у меня комната 50 кубов. На приточке вентилятор с заявленной характеристикой 280 кубов в час. С учетом сопротивления от фильтра и канала, ну, скажем, кубов 200 остается. Если на выход канала надет диффузор, то никакого ветра не ощущается на расстоянии 3 метра. Легкое движение воздуха, не более того. Рядом, конечно, дует. Но в целом, когда на улице не дубак, то даже снимаю диффузор, чтобы дуло более направленно ко мне))
Помимо этого, в моем случае там две скорости. Можно включать более низкую. При желании, можно собрать или купить приточку и с более ступенчатой регуляцией.
19.07.2010 в 17:29:24
По нормам вам сказали все правильно, или 60 кубов на человека или 1-кратный воздухообмен, что превышает. Для спальни можно и меньше, до 20 на человека, но разницу между 120 и 60 кубами сложно регулировать и измерять :)