Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

21.07.2010 в 16:07:31

Тема такая. Есть исправный кондиционер, все хорошо. Было. Пока ТСЖ не заметил (жара, вода льется весь день), что дренаж поливает газовую трубу. Ну, до предписания не дошло, дружески попросили исправить.

Отверстие сразу за внутренним блоком, силовой провод, какой-то менее силовой, тепловые трубки в изоляции. Изнутри доступ есть. Дергать страшно - а если дренаж подмотан к остальному?

Снаружи дернуть может только самоубийца. Дренаж - трубка 20/16.

Есть возможность просверлить сковзное отверстие в стене, но ниже и правее на 1.5 метра. В штробе заложить дренажный шланг.

  1. Это верное решение?
  2. Где в Питере купить метра 3-4 дренажного шланга. Неужели Мерл.н? Спасибо.
0
Аватар пользователя
sergogo

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

21.07.2010 в 16:25:09

Дренаж наверняка подмотан Отстегиваете ВН блок, отключаете дренаж, подключаете новый В чем проблема то ?

0
Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

21.07.2010 в 16:40:12

sergogo написал : В чем проблема то ?

проблема в том, что нужно удлинить трубку, выходящую снаружи.
ее не выдернуть и не заменить.

0
Аватар пользователя
sergogo

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

21.07.2010 в 17:41:06

Либо я чет не понимаю.... Старую трубку хороните, под новую делаете штробу и отверстие в месте, где на трубу не попадете Либо снаружи удлинить старую и отвести от трубы

0
Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

21.07.2010 в 20:19:22

Владимир_С написал : Снаружи дернуть может только самоубийца.

Почему надо обязательно что-то дёргать? Удлинить нельзя? Вы ведь всё равно будете вызывать мастера.

0
Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

21.07.2010 в 21:51:52

Valeriy68 написал : Удлинить нельзя?

Можно. В двух случаях: обрести крылья, вызвать альпиниста. Если бы я умел летать, то не задавал бы дурацких вопросов в конференции. Штатный удлинитель от внутреннего блока у меня есть. Но левитация в России запрещена.

Valeriy68 написал : Вы ведь всё равно будете вызывать мастера.

Нет, вот этого я и хочу избежать. В сезон мастера несговорчивы и дороги.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

21.07.2010 в 23:05:08

..если через стену-то снять поддон\ванночку,в зоне слива(подсоединения дренажной трубки) сверлом 22\1000 наискось(уклоном вниз)просверлить вставить трубку(гофр.)Есть и другие варианты-надо видить схему.

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

21.07.2010 в 23:57:06

Владимир_С написал :

  1. Это верное решение?

вполне рабочее. у кондея штатный шланг дренажа длиной не больше ширины вн блока так что то что у вас на улице - нарощенный кусок - ищите стык ( обычно где то за вн блоком ) отсоединяете и цепляете новый кусок уложенный в штробу. если стык таки в стене (бывает) придется поработать ручками - разбираете внутренний блок и внимательно изучаете поддон на предмет заглушенных альтернативных отверстий для слива после непродолжительного репочесательного процесса :) обычно находятся способы ч.л. туда присобачить для слива конденсата в нужное место. старое же отверстие глушится

0
Аватар пользователя
НиколайР

Местный

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

22.07.2010 в 09:48:37

Владимир_С написал : что дренаж поливает газовую трубу

Извините за оффтоп, но какой вред это может принести трубе?

0
Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

22.07.2010 в 09:51:50

НиколайР написал : Извините за оффтоп, но какой вред это может принести трубе?

Какой - не знаю. Вероятно - коррозия.

0
Аватар пользователя
НиколайР

Местный

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

22.07.2010 в 10:06:19

Владимир_С Я в Питере был один раз и очень давно. Но думаю, что у вас там месяцев 8 в году идут дожди и всякий снег. ТСЖ же это не беспокоит.

У знакомого дренаж капает на крышу балкона, расположенного на три этажа ниже. Крыша покрыта оцинковкой. Звук как при ударе по барабану. Вот тут уж действительно проблема.

0
Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

22.07.2010 в 10:26:34

НиколайР написал : Я в Питере был один раз и очень давно. Но думаю, что у вас там месяцев 8 в году идут дожди и всякий снег. ТСЖ же это не беспокоит.

Если ходить под дождем, то голове ничего не будет, а если начать лить на нее 20 литров капель в сутки, то могут начаться необратимые изменения. Тереть терки с ТСЖ мне нет смысла, они правы. И это их беспокоит, трубы красились прошлой осенью.

Fresh написал : ..если через стену-то снять поддон\ванночку,в зоне слива(подсоединения дренажной трубки) сверлом 22\1000 наискось(уклоном вниз)просверлить вставить трубку(гофр.)Есть и другие варианты-надо видить схему.

Спасибо, все уже сделали. Перфоратором сделали отверстие ниже (в зоне доступности с балкона, т.к. есть только бур 25/600), дренажный вывод перенесли на другую сторону внутреннего блока.

0
Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

22.07.2010 в 20:02:28

Заодно (на период ремонта) сделали статистику объема воды, сливаемой кондиционером. Всегда думал - сколько же он сливает на улицу. 12 литров в сутки. Эти сутки кондиционер "плакал" в канистру в комнате.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.08.2010 в 11:55:37

Привет! Может и не совсем в тему, но раз уж заговорили о дренаже... Приехали ко мне чудо-мастера-установщики. Провода перепутали, дренаж сделали криво. После них приглашал мастера заправить кондей, с ним то мы и восстановили нормальное подключение проводов. А уже позже выяснилось, что проблема еще и с дренажом, через пару часов стала течь вода из внутреннего блока. Я посмотрел на шланг - там, где он входит в стену болталась вода. Подумал, что может в стене наклона нет, или он обратный - добил дырку, чтобы был наклон - вода уже не болтается, стекает вниз. Но кондей все равно течет...

Обратил внимание, что на выходе из внутреннего блока дренажная трубка расположена над трубками подвода/отвода (которые в изоляции). Таким образом, видимо, получился небольшой горб дренажной трубки. Может из-за этого течь? А с другой стороны, видел, что конденсат довольно бодро по трубке стекал за борт...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу