Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

25.07.2010 в 18:22:15

#1925925

В кратце дело вот в чем котел Протерм Тигр 12 КТЗ переделанный под ПРОПАН он 2х контурный зимой все было в норме грел воду и в отопление и для хоз нужд. А этим летом отопление естественно на ноль . А гор вода нужна НО котел периодически выдает ошибку F1. После перезагрузки все включается и работает нормально ( вода греется до нужной температуры). После долгих наблюдений за ним выяснилось следующее . Загораются не все 6 рожков у горелки крайние левые периодически не воспламеняются (когда горят когда нет). От чего все это не пойму. Мэтры подскажите В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.07.2010 в 19:30:23

#1926018

Горелку надо чистить однако.Сажа.

Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

25.07.2010 в 20:02:00

#1926054

При полном разборе с вытаскиванием горелки никаких дефектов не обнаружено в том числе и сажи. Также проведена чистка и продувка жиклеров.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.07.2010 в 20:07:20

#1926061

Настройку мин. давления на горелке делали?Ответ типа делали когда включали Означает "не делали".

Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

25.07.2010 в 22:36:44

#1926233

На счет мин давления на горелке врать не буду но слышу первый раз. Пожалуйста разьясните что это или ткните носом где читать. Давлением газа там заведует клапан который настроен на давление газа природного а у меня идет газ из балонов (пропан)

З.Ы Я не инженер.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.07.2010 в 23:04:11

#1926270

В руководстве все сказано.Перевод на сжиженный газ-отдельная тема.Перевод включает замену форсунок и настройку газового клапана на минимальное и максимальное давление.Думается,что у вас не хватает газа ,из-за низкого давления.Возможно забит фильтр.Во всяком случае лучше обратится в сервис.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.07.2010 в 23:12:11

#1926284

Или все наоборот.Слишком высокое давление .Идет так называемый отрыв пламени.Газ просто улетает в трубу.

Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

25.07.2010 в 23:55:05

#1926349

Пожалуйста подскажите где этот фильтр находится! Сервис отпадает (я даже нужные форсунки найти в свое время не мог) Опытный газовщик после осмотра клапана сказал что он годен для всех газов и настраивать его не надо. Бесит то что с отоплением он работает а в режиме "лето" Выдает ошибку F1(нехватка газа) Кстати в руководстве (родная была на чешском) нет ни чего по нужным темам за то есть инструкция как воду сливать.

Аватар пользователя
crusaider

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

26.07.2010 в 10:38:45

#1926652

Может у Вас просто автоматика не настроена на режим "лето", раз вы говорите что зимой все работает отменно :)

Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

26.07.2010 в 11:24:22

#1926696

Там автоматика электроклапан да термостаты ну как их настроить подскажите.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.07.2010 в 22:22:23

#1927262

Проверьте давление на горелке.

Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

26.07.2010 в 23:06:52

#1927320

Как ?

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.07.2010 в 23:40:44

#1927369

Пригласите газовика.Или -простейший манометр:Пластиковая прозрачная трубка Д6-8мм (1м длиной)приматывается к ученической линейке (40см) прозрачным скотчем в форме "U" под крышкой котла установле газовый клапан.На нем есть патрубки для замеров давления ON и IN .Трубку наполняют водой до половины(по высоте) и отворачивают заглушку и присоединяют к патрубку трубку.Включают котел на полную мощность.Разность высоты столбов воды естьдавление.Для замера мин. давления Требуется отключить модуляцию .Вобщем дешевле вызвать газовика .Нормального.

Аватар пользователя
Борщев А.Н.

Местный

Регистрация: 18.07.2010

Москва

Сообщений: 8

27.07.2010 в 00:14:16

#1927414

Спасибо все понял. Буду искать.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу