кто может подсказать при вакуумировании системы нужно чтобы оба крана были открыты (низкое и высокое давление)

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

05.08.2010 в 04:48:55

xace написал : при вакуумировании системы нужно чтобы оба крана были открыты (низкое и высокое давление)

нет нужно что бы они были закрыты- смысл в удаление воздуха из внутреннего блока и трубок, краны открывают после вакумации...

0
Аватар пользователя
xace

Местный

Регистрация: 03.08.2010

Москва

Сообщений: 25

05.08.2010 в 09:01:42

А воздух что в компрессоре и внешнем блоке??

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115461

05.08.2010 в 10:15:26

2ломастер При открытии крана шестигранником насколько надо выкручивать "пробку"? Там есть ограничитель чтоб совсем не вывалилась?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115461

05.08.2010 в 10:30:10

fon@ написал : шланги и манометры не понравились, купили в морене в итоге

to ALL

Все же если брать там, какой из этих для R22 (нужен будет пару тройку раз, потом продам...)

ТМ-601-36G - R22; R12; R502 http://www.chinair.ru/cat/product124.htm 1000руб

СТ-572G - R22; 12; R502
http://www.chinair.ru/cat/product51.htm 1000руб

СТА-572G - R134; R22; R407 (со СМОТРОВЫМ окном ) http://www.chinair.ru/cat/product50.htm 1300руб

Кстати, зачем нужно окно?

Или какой присоветуете примерно за те же деньги в Морене? http://www.morena.su/online_store/?query=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&brand=&category=

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

05.08.2010 в 18:07:33

xace написал : А воздух что в компрессоре и внешнем блоке??

в наружнем блоке (за кранами ) фреон...

BV написал : насколько надо выкручивать "пробку"?

там есть стопор, но прилагать особых усилий не нужно.

BV написал : Кстати, зачем нужно окно?

что бы наблюдать за волшебными пузырями :)

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

05.08.2010 в 18:49:16

xace написал : А воздух что в компрессоре и внешнем блоке??

там нет воздуха, только фреон

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115461

05.08.2010 в 19:29:10

2ломастер Спасибо за ответы :) Вы как всегда выручаете!

to All - где бы взять 5 метров трубы 3/8 ... ну или бухту 15метров (если бухту, то не по космической цене)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2010 в 22:36:20

Достала жара и не реальные цены на установку кондиционеров , вопрос следущий смогу ли я вакуммировать систему вот таким http://www.voborote.ua/Picture.ashx?id=82672 компрессором или надо искать чото другое ,остальное проблем не вызывает,просьба ответить конкретно ,продувка магистрали фреоном отпадает нет опыта ,магистраль 5м

Вчера за вакуумировал кондиционер. Есть в наличии воздушный кондиционер в качестве головы использован компрессор от холодильника. Проверял на вакуум. Даёт разрежение по манометру -0,9 атм. Хотел использовать его но поразмыслив передумал. Внешний блок на стене. Нужен длинный шланг и тд. и тп. Вышел из положения с помощью старого компрессора от холодильника. Разрежение дал -0,94 атм. Купил специальную трубку для подключения к зарядному ниппелю на внешнем блоке. Краны были на промежутке, зарядная трубка манометр компрессор, от старого медицинского оборудования. Перед тем как ставить на вакууммацию проверил всё на стенде на утечки. Далее провёл процесс вакуумирования в три приёма. Благо время было.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

07.08.2010 в 07:53:45

Arhimed написал : Далее провёл процесс вакуумирования в три приёма.

это как ?

0
Аватар пользователя
pusander

Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

07.08.2010 в 17:22:57

ломастер с двумя перекурами!!!

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

07.08.2010 в 20:26:30

pusander а дым в трассу через шланг надо вдувать ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2010 в 23:07:14

Цитата Сообщение от Arhimed Далее провёл процесс вакуумирования в три приёма. это как ?

  1. Откачивал при закрытых кранах 15 минут. Закрыл кран на вакуумник и ждал 30 мин. Проверка на герметичность.
  2. Пустил немного фреона из жидкостной линии. Пока манометр не встал на 0. Провёл вторую откачку. Выдержка 30 мин.,проверка на герметичность и время испариться влаге.
  3. Провёл повторную откачку 10 мин. Пустил фреон из жидкостной линии до небольшого превышения давления. Отсоединил жёлтый шланг. Открыл газовую линию. Открыл жидкостную линию. Закрутил пробки. Длинна линии 4 метра.
  4. Запустил кондиционер на охлаждение. Всё. Расходы: Специальный шланг жёлтый 175 руб. Труборез 120 руб. Развальцовка была куплена давно за сколько не помню но не дорогая рублей 250 сейчас. 5 метров трубы 6.35 мм, и 5 метров 9,52 мм за 1000 руб. 5- жильный кабель нашёлся в запасниках в гараже. 165 руб сверло нв 45 мм. для магистрали и кабеля. Термофлекс 4 м для 6 мм линии и столько же для 9 мм линии по 13 и 15 руб за метр. Два штуцера переходника по 50 руб каждый, только ради специфической резьбы 3/8, чтобы состыковать шланг с вакуум компрессором. Ну и паяльник припой.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.08.2010 в 20:37:24

Не разобрался как сделать подписи под фото. Ну, да и так понятно.

0
Вложение
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

11.08.2010 в 20:43:16

2Arhimed суровый коллектор , но раз все нормально работает - можете никого не слушать и наслаждаться прохладой :)