Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.08.2010 в 22:08:18

2Arhimed суровый коллектор , но раз все нормально работает - можете никого не слушать и наслаждаться прохладой

Да, с прохладой жить стало веселей. Теперь тёща мёрзнет и ходит в другую комнату греться.

0
Аватар пользователя
FF_Group

Местный

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 441

12.08.2010 в 10:46:09

а может кто-то даст ссылочку ввиде наглядного пособия как собирать и вакуумировать систему?

0
Аватар пользователя
PAPIruss

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 141

12.08.2010 в 17:07:37

На волне эйфории по поводу предыдущих установок кондиционеров, решил реанимировать старый сплит. Наружный блок Fuji AOY14ANE на R22, внутринний Митсубиси SRK405HENF. Когда то эта связка прекрасно охлаждала серверную комнату 9к метров с кучей горячего железа ) Но вот уже года 3 пылится на складе. Сегодня я ее откопал из под руин почистил продул промыл. Собрал трассу 1,5 метра, отвакуумировал и открыл краны. Было слышно как фреон хлынул в трубки, нажал ниппель на сервисном порту, пшикнуло. Включаю, идет еле прохладный воздух, мерю давление, меньше 3 и газовый кран покрывается инеем. Хочу попробовать заправить по новой, по весам, тем более руководство разрешило купить баллон 22 фреона, он мне потом я думаю не раз пригодится. Собственно вопрос, как лучше стравить старый газ? Тупа выпустить в атмосферу, потом отвакуумировать? Или сразу подключить вакуумный насос включить его и работающим прикрутить к сервисному порту? Таким образом и фреон уйдет и сразу как он уйдет начнется процесс вакуумации компрессора. Еще интересен момент не уйдет ли вместе с фреоном из компрессора масло? В общем если можно подскажите процедуру удаления фреона по шагам. И не пинайте ногами за разрушение озонового слоя, ну нет у меня специальной станции для эвакуации фреона…

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.08.2010 в 18:22:52

PAPIruss написал : Собственно вопрос, как лучше стравить старый газ?

медленно , чтобы еле шипело - так масло почти не выбрасывается...

0
Аватар пользователя
x601aa

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 12

12.08.2010 в 18:46:32

называется Mini Z-1.5B стоит 1700 рублей

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

12.08.2010 в 19:36:16

PAPIruss написал : Собственно вопрос, как лучше стравить старый газ? Тупа выпустить в атмосферу, потом отвакуумировать?

так точно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

13.08.2010 в 00:00:33

fon@ написал : особой разницы с эталонной рефкой замечено не было,

До какого давления он откачивает у вас ? По манометру?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

13.08.2010 в 07:33:33

Какое значение вакуума дает одноконтурный насос и какое двухконтурный (примерно)?

0
Аватар пользователя
PAPIruss

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 141

13.08.2010 в 07:55:56

ломастер написал : медленно , чтобы еле шипело - так масло почти не выбрасывается...

Благодарю!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

13.08.2010 в 11:30:45

2ломастер Вакуумировать до остаточного давления 60мм рт столба = 0,08 АТМ
недостаточно для R22 ?

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

13.08.2010 в 19:01:08

BV написал : Какое значение вакуума дает одноконтурный насос и какое двухконтурный (примерно)?

двухступенчатые 0.02 милибар(рефко) одноступ. где то на 2 порядка хуже.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

14.08.2010 в 10:01:33

x601aa написал : называется Mini Z-1.5B стоит 1700 рублей

А это к чему? И какое остаточное давление он даёт? Не по тех данным, а по манометру?

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.08.2010 в 10:14:42

BV написал : по манометру?

Взял поюзать американский вакуумник Mastercool 90060. Двухступенчатый масляный. По манометру хорошо поюзанного коллектора Морена он откачивает до нуля.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

14.08.2010 в 12:13:01

Нашел на одном форуме - повеселило :)

Re: Самостоятельная установка кондиционера


вальцовка то зачем взял две металлические планки сложил вместе, зажал в тисках, по границе стыка сверлишь 2 отверстия, чуть меньше диаметра трубок раскручиваешь тиски , между планок вставляешь трубку, греешь , и керном вальцуешь, молоточком подравниваешь

0
Аватар пользователя
дятька

Местный

Регистрация: 05.04.2010

Москва

Сообщений: 350

24.08.2010 в 21:40:59

решил такой сплит взять када цены пореальнее будут http://projectclimat.ru/catalogue/index.php?ELEMENT_ID=4629&SECTION_ID=1009&r1=yandext&r2= вопрос к сведущим людям ,магистраль под каким давлением опрессовывать или в мануале будут данные ? и можно ли углекислотный огнетушитель использовать? меди ничо не будет ?,потом один хрен прдувать и вакуумировать ?:eek: и чото вроде где то читал шо магистраль в месте присоединения к испарителю на таких моделях гиморно монтировать ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу