04.08.2010 в 14:37:33
Orenburg1969 написал : Простите за сарказм,это обращение к читающим,дабы вовремя задумались...
Да все нормально. Обидно то, что задумывался. Вытряхивал информацию из "специалистов". Беда в том, что настоящими специалистами можно назвать лишь 5-10% из тех что называют себя таковыми :( А ведь аргументы лежат на поверхности.
07.08.2010 в 16:35:34
Проверил тестером розетки в обесточенных комнатах - закорочены. О чем это может говорить? Может ли этот факт как-то помочь в поиске обрыва?
07.08.2010 в 16:51:31
Возможно замкнуло в коробке и провод со стороны ввода отгорел
07.08.2010 в 18:29:14
anth написал : Проверил тестером розетки в обесточенных комнатах - закорочены.
А питание розеток и питание освещения идёт с одной питающей линии? Если да , то может включен в комнате включен выключатель? У вас ведь обрыв нуля?
07.08.2010 в 21:08:32
Насколько можно понять – дом старый. Правда, при этом, непонятно, как может быть, что вводится 5 линий? Насколько понимаю – двух проводка? И, насколько понимаю, нет желания (или денег) нанять грамотного профи, имеющего, кроме отвертки, еще и детектор, который в считанные минуты покажет место обрыва? Вообще-то, такой электрик съэкономил бы Вам и время и деньги. И, по-видимому, Вы, как это стало модным в последние годы, заштукатурили коробки, не сделав предварительно эскизы их нахождения. Хотя, возможно, это сделали те, кто жил в этой квартире прежде. Ну, попробуем, хотя, разумеется, через компьютер это сделать сложно. Значит так. Прежде всего, путем отключения автоматов (АВ), опредилите, какой отвечает за неисправную цепь. Нарисуйте план квартиры, нанесите на него розетки, лампы и выключатели, и попробуйте представить путь, по которому могли проложить провода. Коробки обычно располагаются над розетками и выключателями, сантиметрах в 20 от потолка. Попробуйте выстучать Вашу коробку. Понимаю, без опыта это сделать трудно, но иного пути нет. Берется молоток и, слегка постукивая по стене рукояткой, слушают, в каком месте пустота. Конечно, гарантии нет, т.б. у Вас нет в этом деле опыта. Подумайте, может стоит пригласить спеца. Судя по тому, что я читал в этом, и в других форумах, такая операция должна обойтись тысячи в 3 - 4. Сколько стоит детектор в Ваших краях – ну, тоже тысячи 3. В общем, подумайте.
09.08.2010 в 12:17:35
лев написал : Юпитание розеток и питание освещения идёт с одной питающей линии? Если да , то может включен в комнате включен выключатель? У вас ведь обрыв нуля?
Да, как оказалось по одной. Да, обрыв нуля.
Там было два выключателя. Один двойной, другой - диммер. У того который двойной, не двигается одна клавиша - видимо там тоже подгорел. Этот двойной выключатель я отсоединил (все контакты) Диммер не трогал, есть вероятность что его тоже пробило?
09.08.2010 в 12:34:48
Нет, дом новый. Я писал выше, правда не в самом первом посте.
igor1 написал : нанять грамотного профи
Где эти профи? Мало их к сожалению. :( Пока подыскиваю электрика, кое что пытаюсь сделать сам. Приобрел прибор, место обрыва найти не получилось, потому, что коробка оказалась скрытой под потолком (гипсокартон). Кроме того идут помехи от проходящей рядом рабочей ветки. Т.е. в квартиру заходит линия, затем она где-то расходится на две ветки. Где - вопрос. Далее, за разветвлением одна из них закорочена. В итоге получаем две ветки подключенные к одной линии. Одна работает другая нет. Отлючить в щитке можно только обе.
Только что мысль пришла - подать фазу не от щитка а со стороны розеток.
09.08.2010 в 12:58:11
anth написал : Только что мысль пришла - подать фазу не от щитка а со стороны розеток.
Вы хотите бросить времянку внутри квартиры называется (подключит через зад….у). Если КЗ нет то все будет работать. Но есть подводный камень, вы не можете исключить из работы поврежденный участок (на который будет подаваться напряжение) а это нужно при этом сделать. Как выглядит место повреждения (и как себя поведет) не известно.
09.08.2010 в 14:22:34
Так я подам только фазу. Провод же закорочен. Что там может случиться? Сейчас там и так фаза на двух проводах.
09.08.2010 в 22:23:08
anth написал : Провод же закорочен.
Провод закорочен в повреждённой линии? (Вы замеряли?) Или на втором наводка(обрыв нуля)? Если К.З то времянка не пойдёт. Если обрыв нуля , будем искать дальше.
10.08.2010 в 10:12:56
Набросал схемку.
10.08.2010 в 11:01:56
Если на (Б) действительно (живая) фаза. И между (А – Б) нет связи.
То, подав НОЛЬ на (А) линия заработает (времянку, в квартире). Предварительно желательно промегерить всю сеть с входа (выключатели в выключенном состоянии, розетки свободные). Это даст оценку состояния линий (бросить на время поиска времянку или уже искать место повреждения). И не исключено что обрыв нуля произошел в коробке. Там же и подключена вторая линия (возможен и ее отказ со временем). Если в коробке сборная солянка то вскрывать однозначно.
10.08.2010 в 16:55:18
Bladiclab написал : И между (А – Б) нет связи.
Как это нет связи? Самая прямая связь ;) я же говорю, сопртивление - ноль. Т.е. закорочены.
10.08.2010 в 17:27:59
Попробуйте обратиться в обслуживающею организацию они обязаны предоставить ксерокопию из проекта разводки квартиры.
anth написал : разветвление и точка обрыва находятся под потолком (гипсокартон).
Если факт установлен то вскрывать.
10.08.2010 в 21:11:39
anth написал : bндикатор в точках А и Б показывает фазу.
Проверьте контролькой обе фазы или одна а вторая наводка? Будете проверять-выключите все выключателии всё из розеток. Если обе фазы то дело дрянь: искать коробки и смотреть( обычно провод повреждается на соеденениях) Если одна фаза то можно подкинуть времянку для проверки.