11.08.2010 в 13:03:20
anth написал : ...я же говорю, сопртивление - ноль.
А ноль показывает, когда все потребители (чайники, холодильники итд.) от розеток отключены?
11.08.2010 в 22:57:53
StikS написал : А ноль показывает
Чем замеряли?
12.08.2010 в 10:40:20
лев написал : Чем замеряли?
Я? Ничем. Слава богу, я со своей проводкой год назад разобрался. Думаю лет 10 она меня тревожить не будет.
06.09.2010 в 10:14:45
Был напряг на работе. Сейчас вернулся к проблеме. Свет на кухне восстановил переключив в распредкоробке все что можно на другую линию. Однако проблема осталась. Обесточена еще одна комната.
StikS написал : А ноль показывает, когда все потребители (чайники, холодильники итд.) от розеток отключены?
Нуля нет. Есть две фазы. Почему я думаю что две фазы:
Приходил еще один специалист. Обрыв не нашел.
Сказал что от приборов толку мало, обрыв все равно не найти. Он прав?
Посоветовал задействовать провод-земля вместо нуля и чтобы работало либо отключить УЗО, либо провод земля в щитке подключить к нулю. Можно ли так?
06.09.2010 в 10:29:22
я для начала вскрыл бы все розетки в комнатах, возможно разрушение одной из них.
06.09.2010 в 10:47:19
даже те которые не были нагружены в момент короткого замыкания?
06.09.2010 в 10:56:45
да, возможно что в одной розетке из всего шлейфа контакты разрушились (открутились, сломались) и перемкнулись. самое легкое, но со счетов скидывать не стоит подобный вариант.
08.09.2010 в 14:21:58
Как успехи?
08.09.2010 в 19:24:22
Да пока никак :(
нет ответов на вопросы:
anth написал : Приходил еще один специалист. Обрыв не нашел. Сказал что от приборов толку мало, обрыв все равно не найти. Он прав? Посоветовал задействовать провод-земля вместо нуля и чтобы работало либо отключить УЗО, либо провод земля в щитке подключить к нулю. Можно ли так?
08.09.2010 в 20:18:29
anth написал : Однако проблема осталась. Обесточена еще одна комната.
Розетки не работающие идут шлейфом или через коробки (в розетках по три провода)? Для диагностики не пробовали в эт. щите отключить по неисправной линии (фазу, ноль, землю) и промегерить со стороны комнаты.
08.09.2010 в 21:17:42
anth, начертите подробную схему со всеми розетками , выключателями, люстрами и распредкоробками на этой линии. Будем действовать последовательно. Пока что точно не понятно, что там у вас.
Ждём схему, хотя бы приблизительную, но по подробнее той что вы начертили.
08.09.2010 в 22:13:31
anth написал : Посоветовал задействовать провод-земля вместо нуля и чтобы работало либо отключить УЗО, либо провод земля в щитке подключить к нулю. Можно ли так?
Данные предложения не приемлемы (в корне опасны).
Решения:
09.09.2010 в 13:25:41
anth написал :
- сопротивление между гнездами розетки 0
отключаете в щитке автоматы , берете аккумулятор 12в мультиметр и лампочку автомобильную 21 вт лампочку включаете через гнезда (фаза ноль) в розетке к аккумулятору и меряете напряжение между гнездами при горящей лампочке , и так по всем нерабочим розеткам та розетка где будет самое низкое напряжение будет ближе всего к месту повреждения кабеля. затем через разделительный трансформатор запитываете через эту розетку лампу 220в и прибором для скрытой проводки идете от розетки вдоль трассы - в точке КЗ сигнал пропадет.
20.11.2010 в 19:55:19
Сегодня наконец нашел и устранил проблему!!!
Напомню, после короткого замыкания в двух комнатах во всех розетках две фазы.
Не хотелось все ломать. Для начала решил собрать информацию.
Побывал в проектной организации, которая проектировала проводку дома. Взял схему проводки.
Поинтересовался почему на одну линию (2.5мм алюминий) "повесили" ванную и кухню. Ответили, что по нормам
на ванную и кухню положено УЗО устаналивать. Понимай как хочешь, то ли проектировщики норму не смогли осмыслить,
то ли на еще одном УЗО сэкономили. Еще посоветовали не включать стиралку и чайник одновременно!
Короче говоря взять с них нечего, только схему.
Далее позвонил в строительную контору, те дали контакты субподрядчика по электрике. В итоге нашел специалистов,
которые делали проводку в моей квартире. Электрик с помощью моих фотографий, сделанных в процессе строительства,
с трудом вспомнил расположение проводки. Показал места коробок, некоторые были замурованы :(
Последним шагом вызвонил строителей, которые уже после сдачи дома делали мне ремонт. Сегодня приехали электрики. Вспомнили, что рядом с существующей в коридоре коробкой была еще одна. Вскрыли, проблемная линия оказалась там замурована, но скрутки все целые. Далее парни оказались в тупике. Что делать не знают. Предложили использовать землю вместо нуля.
Я же решил копать дальше и найти причину. Во вскрытой коробке подключил входную фазу на ноль проблемной линии.
Дальше все просто, взял прибор обнаружения скрытой проводки (
двинулся вниз по ходу провода.
Ниже, где-то полтора метра от коробки был обнаружен обрыв. Вскрыли. Предположения оправдались.
Отгорел ноль и сплавился с фазой, почему собственно в розетках и было две фазы.
Единственное чего не ожидал, проблемы на ровном участке провода. Никаких соединений вблизи обрыва.
Фото отчет: Слева вскрытая коробка. Скрутки этой коробки заменены на клеммники WAGO.
Вот проблемное место
Пришлось скрыть выше и ниже чтобы добраться до нормального провода.
Что хотелось бы сказать еще.
О приборе ОСП (
сторон размером со спичечный коробок). В моем случае погрешность была около 4-5 см.
Для поиска места для сверления не подходит однозначно.
Одно хорошо, высокая чувствительность. Искать кабель в лесу наверное будет удобно :)
И тем не менее, прибор свою задачу выполнил. Если бы в свое время не приобрел, сейчас бы проблему не решил.
Большое спасибо всем откликнувшимся! Спасибо за советы, очень многое пригодилось! :applause: