pulsar
pulsar
Новичок

Регистрация: 03.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

02.08.2010 в 13:21:03

Вроде одна из фич инверторов - экономия электроэнергии. Но есть странность.

В комнате 25, ставим на пульте cool и 28. Внутренний блок останавливает вентилятор пока в комнате не станет более чем 28. А вот внешний - вентилятор все время вращается. Какая же тут экономия? Или это Бага?

Кондей Панас.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.08.2010 в 19:21:57

работает , потому что работает и компрессор ... вентилятор потребляет от силы ватт 15 ,а экомия идет за счет другого... заметь к тому же он работает с разной скоростью/ мощностью - такая фича :)

0
То_Ник
То_Ник
Местный

Регистрация: 28.11.2005

Донецк

Сообщений: 238

03.08.2010 в 12:53:26

Вообще-то отключается и наружный блок. Выставляю 27 (под потолком), в комнате около 25 получается. Если стоит режим "авто" на вентиляторе, то при достижении порогоа отключается и он и наружный. Если скорость постоянна, то отключается компрессор наружного блока. Не знаю насколько эти временные отключения хороши, но иногда задрачивает звук запуска :)

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.08.2010 в 13:05:09

2То_Ник

То_Ник написал : Вообще-то отключается и наружный блок.

вы вообще поняли о чем автор спаршивал ?
какая у вас модель кондиционера ?

0
То_Ник
То_Ник
Местный

Регистрация: 28.11.2005

Донецк

Сообщений: 238

03.08.2010 в 13:13:55

кондей аналогичный, инверторный панас

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.08.2010 в 13:16:26

То_Ник написал : кондей аналогичный, инверторный панас

я вас конкретоно спросил - какая у вас маркировка блоков ?

0
То_Ник
То_Ник
Местный

Регистрация: 28.11.2005

Донецк

Сообщений: 238

03.08.2010 в 13:23:16

у меня E9HKDW в первоисточнике модель, кстати, не указана

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.08.2010 в 13:30:23

То_Ник написал : у меня E9HKDW

попробуйте включить его в режим АВТО на 27 и понаблюдайте...

0
То_Ник
То_Ник
Местный

Регистрация: 28.11.2005

Донецк

Сообщений: 238

03.08.2010 в 13:32:28

А в режиме COOL, как у автора? Кстати, какой режим для инверторов предпочтительнее Авто или Сool?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.08.2010 в 13:40:02

То_Ник написал : А в режиме COOL, как у автора?

я не уточнил АВТО это для Вентилятора, COOL для кондиционера ...

0
То_Ник
То_Ник
Местный

Регистрация: 28.11.2005

Донецк

Сообщений: 238

03.08.2010 в 13:47:10

Гм, про это я и говорил в сам начале, подразумевая, что выставлен режим Cool для кондиционера.
Наружный блок отключается, что там происходит на самом деле для меня загадка, но при включении вентилятора внутреннего блока происходит запуск наружного.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу