Юра, спасибо вам большое, кабель у меня уже заложен, в жгуте на остальные провода нагрузки почти не будет (то есть они не греются).
Я пересчитал свою нагрузку на этот кабель (10 медная монолит) (длина провода 4 метра всего) у меня получилось 17200 киловатт.
Выдержит столько? Или долбать стену, менять ввод на сечения 16 медь?
Заранее спасибо!
pasha 3 написал :
...получилось 17200 киловатт. выдержит столько? или долбать стену менять ввод на сичения 16 медь?...
Я думаю, 16 мм. кв. явно лишними не будут, даже на пределе... Например, по нормам IEC: 16 мм.кв. при открытой укладке держат 76 ампер (16.7 кВт). По ПУЭ правда это уже 100 ампер (22 кВт при cos (фи) = 1).
Но давать совет долбить/не долбить не берусь, так как в строительстве не работал, проектированием не занимался, нормативы знаю только приблизительно.
pasha 3 написал :
А на сколько ампер МАХ можно поставить входной автомат на првод (10 медная моналит)?
Не больше 80 ампер.
Вообще-то у меня сомнения:
1) У Вас точно однофазная нагрузка на 17.2 кВт ?
2) Нейтраль проходит рядом с фазным проводом ? Тогда имеем дело с двумя греющимися проводами. Ток не может быть выше 70 ампер.
3) 17.2 кВт - это установленная или расчётная мощность, учитывающая коэффициент одновременности ?
Юрка написал :
Не больше 80 ампер.
Вообще-то у меня сомнения:
1) У Вас точно однофазная нагрузка на 17.2 кВт ?
2) Нейтраль проходит рядом с фазным проводом ? Тогда имеем дело с двумя греющимися проводами. Ток не может быть выше 70 ампер.
3) 17.2 кВт - это установленная или расчётная мощность, учитывающая коэффициент одновременности ?
Я еще добавлю-необходимо знать cos fi или знать характер нагрузки (смешанная, активная)
Юра, спасибо вам.
Kotofey, я посчитал получилось, как говорит Юра - примерно 70А, но хотелось бы с кем-то посоветоваться.
Это вводной провод в обычной девятиэтажке, то есть 2 провода - Фаза, Ноль - замурована в стене, вместе с ними замурованы еще 6 проводов, но на них нагрузка незначительная (проводка 6 медная монолит, нагрузка по 3-4 киловатт на каждый), всего получается 16-17 киловатт.
Я немного непонял.
Продавцы провода говорят, 10-ка выдержит 22 киловатт.
Электрик говорит 15 киловатт (при постояной нагруз.), сам считаю по таблице - не более 11 киловатт. У меня сейчас 10 киловатт (во время отопления), хочу делать теплый пол и накопительный бак, с ним получается 65-70А. Вот и не знаю как быть?
Юра, что такое расчетная или установленная мощность?
Установленная мощность- сумма (по шильдикам или паспортам) мощностей всех потребителей. Расчетная мощность- реальная мощность, которая будет потребляться с учетом того, что не вся техника работает одновременно. Поправочный коэффициент называется коэффициент неодновременности или коэффициент спроса. Правильнее последнее.
pasha 3 написал :
Юра, списабо вам.
Kotofey, я посчитал получилось ка говорит Юра примерно 70А, но хотелось-бы с кем-то посоветоватся.
Это вводной провод в обычной девятиэтажке, тоесть 2 провода, Фаза, Ноль. замурована в стене, вмести с ними замурованы еще 6 проводов, но на них нагрузка незначистельная ( провода 6 медная монолит, нагрузка по 3-4 киловат. на каждый ) всего получаеться 16 - 17 киловат.
Я немного непонял.
Продавцы провода говорят, 10-ка, выдержит 22 киловат.
Электрик говорит 15 киловат (при постояной нагруз.), сам считаю по таблици не более 11 киловат.
у меня сейчас 10 киловат,(во время отопления), хочу делать теплый пол и накопительн.бак, с ним получаеться 65-70А.
Вот и не знаю как быть?
Юра, что такое расчетная или установленая мощность?