Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2005 в 15:21:28

pasha 3 написал : Юра, списабо вам.
Kotofey, я посчитал получилось ка говорит Юра примерно 70А, но хотелось-бы с кем-то посоветоватся.

Это вводной провод в обычной девятиэтажке, то есть 2 провода, Фаза, Ноль. замурована в стене, вместе с ними замурованы еще 6 проводов, но на них нагрузка незначительная (проводка 6 медная монолит, нагрузка по 3-4 киловат. на каждый) всего получается 16-17 киловат.

Я немного непонял.
Продавцы провода говорят, 10-ка, выдержит 22 киловатт.
Электрик говорит 15 киловатт (при постояной нагруз.), сам считаю по таблице не более 11 киловат. у меня сейчас 10 киловатт, (во время отопления), хочу делать теплый пол и накопительн.бак, с ним получаеться 65-70А. Вот и не знаю как быть?

Юра, что такое расчетная или установленая мощность?

Kotofey, спасибо что объяснили, что такое расчетная, установленая мощность). Естественно я считал по установочной, при условии что все включено, так как расчетную расчитать тяжело, многие из предметов являются обогревателями.

Так все-таки сколько выдержит 10-ка медная?

22 киловат? 20 киловат? 17 киловат? 15 киловат? 11 киловат?

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 15:25:43

pasha 3 написал : Kotofey, спасибо что объяснили, что такое расчетная, установленая мощность). Естествено я считал по установочной, при условии что все включено, так как расчетную расчитат тежало. много из предметов являются обогревателями.

Так всетаки сколько выедержит 10 -ка. медная?

22 киловат? 20 киловат? 17 киловат? 15 киловат? 11 киловат?

Я бы так считал, 2,5 кв.мм - 27А, прорция для 10 кв.мм....дает 108А. Далее какая цифиря по установленной мощности получилась? Буду знать, скажу коэффициент спроса а Так напржение однофазное или трехфазное?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2005 в 15:40:25

kotofey написал : Я бы так считал, 2,5 кв.мм - 27А, прорция для 10 кв.мм....дает 108А. Далее какая цифиря по установленной мощности получилась? Буду знать, скажу коэффициент спроса а Так напржение однофазное или трехфазное?

Однофазное 220
мощность 16400 ват

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 15:43:37

pasha 3 написал : Одновазное 220
мощность 16400 ват

Если идет провод то для 10 кв.мм. это (предельно) 80А, тогда мощность для вашего случая =0,22*0,98*80=17,24 кВт

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

25.11.2005 в 15:44:53

kotofey написал : Я бы так считал, 2,5 кв.мм - 27А, прорция для 10 кв.мм....дает 108А...

Пропорцию не стоит применять. Так как площадь сечения провода растёт быстрее чем площадь поверхности (от которой зависит скорость охлаждения) провода.
Лучше просто взять из ПУЭ: 70 А.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 15:47:39

Юрка написал : Пропорцию не стоит применять. Так как площадь сечения провода растёт быстрее чем площадь поверхности (от которой зависит скорость охлаждения) провода.
Лучше просто взять из ПУЭ: 70 А.

ну 70-80 не спор. Пропорцию брать можно, но не совсем корректно, если уж быть точным, то есть формула расчетная, но по ней сложно считать человеку, никогда не делавшему сие.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2005 в 15:57:33

Мужики! спасибо вам большое!!!!!!!!!

Я уточняю. значит на ввод я ставлю рубильник 70А спокойно а нагружаю свободно до 17200ват.мах Я вас правельно понял?

еще рас спасибо.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

25.11.2005 в 16:02:19

kotofey написал : ну 70-80 не спор...

А "70 или 108" - уже спор ? :)

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 16:03:22

pasha 3 написал : Мужики! спасибо вам большое!!!!!!!!!

Я уточняю. значит на ввод я ставлю рубильник 70А спокойно а нагружаю свободно до 17200ват.мах Я вас правельно понял?

еще рас спасибо.

Еще раз - запас по току на входном рубильнике должен быть 20%, иными словами, ток отсечки вводного автомата = 1,2*расчетного тока. Ток отсечки автомата должен быть меньше максимально допустимого тока счетчика.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2005 в 16:14:24

Да, и вот еще что. Что это за обозначение на автоматах-рубильниках "С20" или "В20"? 20 понятно - это наверное ампер. А вот буквы?

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 16:17:25

pasha 3 написал : Да. и вот ище что, что это за обозначение на автоматах-рубильниках "С20" или "В20"? 20 понятно это наверное ампер. так как рубильн.на 20 а вот букви?

Буквы- время-токовая характеристика срабатывания. В- более шустрые

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу