PAPIruss
PAPIruss
Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 141

11.08.2010 в 09:15:55

Понятно. Спасибо за разъяснения! А как можно самому на инверторе понять что в системе мало или много хладагента? Только когда совсем холодить перестанет?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.08.2010 в 13:12:44

PAPIruss написал : А как можно самому на инверторе понять что в системе мало или много хладагента? Только когда совсем холодить перестанет?

Самому только по снижению производительности и увеличению нагрузки на инвертор ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

11.08.2010 в 19:19:42

Бориска66 написал : он будет всё время пытаться держать перегрев 5К компенсируя недостаток или переизбыток хладагента

с избытком понятно - как организуется компенсанция недостатка ?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.08.2010 в 20:38:53

johnlc написал : с избытком понятно - как организуется компенсанция недостатка ?

В правильных инверторах повышением частоты компрессора ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

халтурщик
халтурщик
Местный

Регистрация: 12.01.2008

Серпухов

Сообщений: 153

12.08.2010 в 21:42:48

Дабы не создавать новую тему спрошу сдесь Подскажите пожалуйста правильно ли определили мастера диагноз "утечка хладогента" "необходима дозаправка"????

Сплит Панасоник 7-ка установлен в июне 2006 года до сего момента проблем не было холодил отменно. А сейчас что 27С ставишь, что 19С разница в выходящей из внутреннего блока воздушном потоке вообще не ощущается!!! Внутренний блок чистый, не плачет, конденсат исправно стекает по дренажной трубочке. Внешний блок тоже чистый пылесошу его сам, вентиля и трубки на нем не обмерзают. Трасса примерно 2 метра. Тип используемого хлодогента R22.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.08.2010 в 22:28:49

халтурщик написал : Сплит Панасоник 7-ка установлен в июне 2006 года до сего момента проблем не было холодил отменно. А сейчас что 27С ставишь, что 19С разница в выходящей из внутреннего блока воздушном потоке вообще не ощущается!!! Внутренний блок чистый, не плачет, конденсат исправно стекает по дренажной трубочке. Внешний блок тоже чистый пылесошу его сам, вентиля и трубки на нем не обмерзают. Трасса примерно 2 метра. Тип используемого хлодогента R22.

Василий Иванович и Петька летят на самолёте ... ВИ: Петька приборы !!! П: 70 !!! ВИ: Что 70 ??? П: А что приборы ?

Как-то такой же вопрос у Вас ....

Что измеряли как измеряли, непонятно, на чём основан вывод так же загадка ....

Вот такую карту заполните:

Вот после заполнения её можно будет говорить о том, чего хватает а чего нет ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

халтурщик
халтурщик
Местный

Регистрация: 12.01.2008

Серпухов

Сообщений: 153

12.08.2010 в 22:41:44

Ничего пока еще не замеряли. Такой диагноз прозвучал по телефону после моих описаний симптомов. При этом они уже готовы приехать дозаправить кондер фрионом за 1500руб. Другие спецы сказали что надо промывать! Х.з. че делать то других людей в нашем городке не знаю.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.08.2010 в 22:52:28

халтурщик написал : Другие спецы сказали что надо промывать! Х.з. че делать то других людей в нашем городке не знаю.

Заставить по приезду заполнить подобную карту ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

халтурщик
халтурщик
Местный

Регистрация: 12.01.2008

Серпухов

Сообщений: 153

12.08.2010 в 22:55:11

И...? Что дальше должно произойти?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.08.2010 в 23:00:29

халтурщик написал : И...? Что дальше должно произойти?

А вот дальше самое интересное произойдёт, если специалисты, то замеры снимут без вопросов за 5мин ... Да и работать заставят оборудование сразу (если ещё работоспособно) ....

А если нет, сначала кучу лапши на уши получите, выпады типа: "какой ........ это придумал", "да никому это не надо" и т.п. ( естественно заполнять ничего не будут, либо от балды заполнят - это для особо продуманных!!!) ....

Как-то так .....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

халтурщик
халтурщик
Местный

Регистрация: 12.01.2008

Серпухов

Сообщений: 153

12.08.2010 в 23:07:04

Т.е. у них с собой должно быть какой то набор необходимого оборудования? Подскажите что должно быть пожалуйста?!