Нужна помощь с планированием замены электропроводки. Квартира сталинка, была сделана реконструкция электропроводки в конце 80-х, стояк 4-х проводный, кабель маложильный - медь 25 квадратов, ЭП с занулением. Планирую в щитке на площадке оставить ввод 63А и счетчик, дальше 16 квадратов медь в квартирный щиток, далее по группам. Электрик ЖЕКа предложил закрепиться орехами на фазу и нейтраль, причем защитное зануление предложил также орехом снять с нейтрали. Наваял схемку квартирного щитка, посоветуйте, где что не так.

З.Ы. Стиралка будет стоять на кухне. Провод NYM 2,5 везде, кроме Эл. Плиты (4) и освещения (1,5). Розетки в гофре в полу (засыпной-ДСП- ламинат), освещение гофрой открыто над подвесным потолком.

0
Вложение
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

12.08.2010 в 09:01:51

Сперва на перво я бы узнал у электриков в ЖЭКе разрешенную мощность , выделенную на Вашу квартиру. От этого будет зависить номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля. На мой взгляд 16 мм2 - это перебор. А по представленной схеме замечания такие:

  1. На эл.плиту лучше проложить кабель 3х6 мм2.
  2. УЗО, идущие на [ЭП розетки, СМ, Ванну и холодильник] не защищены автоматами. Поставть перед ними автоматы на 16А, а узо замените на 25А. Ток утечки оставть такой же.
  3. Вх УЗО на 63А я бы заменил на порядок выше, т.к. нет автомата, его защищающего, кроме вводного на 63А.
  4. На розетки у Вас не проложен заземляющий провод. А надо бы. Да и к освещению не мешалобы кинуть (если есть такая возможность).
  5. На кухню УЗО 63А многовато. Нужно разделить ЭП и розетки на разные автоматы и линии.
  6. Перед автоматами на [розетки] не мешало бы поставить УЗО с током утечки 30мА и током на 40А.
0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

12.08.2010 в 11:56:31

На кухне на плиту и розетки тяните разные кабели.

0
Вложение
Renga
Renga
Новичок

Регистрация: 03.08.2010

Петрозаводск

Сообщений: 28

12.08.2010 в 14:20:29

Извиняюсь, протупил. Конечно же везде диффы, а не узо. Плита 8,8 кВ, 6 квадратов с запасом получается? А на розетки и освещение разве можно землю, там же на стояке зануление?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

12.08.2010 в 15:28:23

Вот смотрите, у вас на этой линии(плита) будет стоять автомат ну на 40 ампер.И если от этой линии у вас будут подключены розетки кухни, то что можем получить в итоге? Кабель до розеток будет 2,5 кв.мм, максимальный допустимый ток по нему 25 ампер.В случае, например короткого в чайнике, у вас по плавится, включая чайник, вся эта линия, пока сработает автомат на 40А.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

12.08.2010 в 15:40:53

4 мм2 для плиты - провод не годится, можно сказать, что работь плита будет не гране фола. Заложите 6 мм2. Вместо дифа 63А разбейте его на два 32А - для плиты - это защита Ваших 6 мм2 и вторая линия с дифом 16А на кухонные розетки. А ставить диф на 63А для 4 мм2 - это может привести к пожару!!!

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

12.08.2010 в 15:44:37

Renga написал : А на розетки и освещение разве можно землю, там же на стояке зануление?

А зачем Вы тогда провели землю на кухню и к СМ?

0
Renga
Renga
Новичок

Регистрация: 03.08.2010

Петрозаводск

Сообщений: 28

12.08.2010 в 19:08:12

Левша-мастер написал : А зачем Вы тогда провели землю на кухню и к СМ?

Так там линии защищены Диффами, а на розеточной группе и освещении защиты нет. Если вести землю везде, тогда я так понимаю УЗО ставить в группах. С УЗО на свет понятно, 40 А 30 мА, а на розетки какой номинал?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

12.08.2010 в 19:44:24

Для нормальной работы узо земля не обязательна, как и наоборот.Вопрос в другом- можно ли с вашим этажным щитом применять трехпроводку.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2010 в 19:53:04

Rodnoi написал : Для нормальной работы узо земля не обязательна,

Может вы имели ввиду что при двухпроводке УЗО обязательно. А если есть заземление или зануление, то электробезопасность на порядок выше.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

12.08.2010 в 20:10:10

Нет, узо по барабану, трехпроводка или нет.Читайте на что я отвечал. А так с вашими выводами согласен.