Нужна помощь с планированием замены электропроводки. Квартира сталинка, была сделана реконструкция электропроводки в конце 80-х, стояк 4-х проводный, кабель маложильный - медь 25 квадратов, ЭП с занулением. Планирую в щитке на площадке оставить ввод 63А и счетчик, дальше 16 квадратов медь в квартирный щиток, далее по группам. Электрик ЖЕКа предложил закрепиться орехами на фазу и нейтраль, причем защитное зануление предложил также орехом снять с нейтрали. Наваял схемку квартирного щитка, посоветуйте, где что не так.
З.Ы. Стиралка будет стоять на кухне. Провод NYM 2,5 везде, кроме Эл. Плиты (4) и освещения (1,5). Розетки в гофре в полу (засыпной-ДСП- ламинат), освещение гофрой открыто над подвесным потолком.
12.08.2010 в 09:01:51
Сперва на перво я бы узнал у электриков в ЖЭКе разрешенную мощность , выделенную на Вашу квартиру. От этого будет зависить номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля. На мой взгляд 16 мм2 - это перебор. А по представленной схеме замечания такие:
12.08.2010 в 11:56:31
На кухне на плиту и розетки тяните разные кабели.
12.08.2010 в 14:20:29
Извиняюсь, протупил. Конечно же везде диффы, а не узо. Плита 8,8 кВ, 6 квадратов с запасом получается? А на розетки и освещение разве можно землю, там же на стояке зануление?
12.08.2010 в 15:28:23
Вот смотрите, у вас на этой линии(плита) будет стоять автомат ну на 40 ампер.И если от этой линии у вас будут подключены розетки кухни, то что можем получить в итоге? Кабель до розеток будет 2,5 кв.мм, максимальный допустимый ток по нему 25 ампер.В случае, например короткого в чайнике, у вас по плавится, включая чайник, вся эта линия, пока сработает автомат на 40А.
12.08.2010 в 15:40:53
4 мм2 для плиты - провод не годится, можно сказать, что работь плита будет не гране фола. Заложите 6 мм2. Вместо дифа 63А разбейте его на два 32А - для плиты - это защита Ваших 6 мм2 и вторая линия с дифом 16А на кухонные розетки. А ставить диф на 63А для 4 мм2 - это может привести к пожару!!!
12.08.2010 в 15:44:37
Renga написал : А на розетки и освещение разве можно землю, там же на стояке зануление?
А зачем Вы тогда провели землю на кухню и к СМ?
12.08.2010 в 19:08:12
Левша-мастер написал : А зачем Вы тогда провели землю на кухню и к СМ?
Так там линии защищены Диффами, а на розеточной группе и освещении защиты нет. Если вести землю везде, тогда я так понимаю УЗО ставить в группах. С УЗО на свет понятно, 40 А 30 мА, а на розетки какой номинал?
12.08.2010 в 19:44:24
Для нормальной работы узо земля не обязательна, как и наоборот.Вопрос в другом- можно ли с вашим этажным щитом применять трехпроводку.
12.08.2010 в 19:53:04
Rodnoi написал : Для нормальной работы узо земля не обязательна,
Может вы имели ввиду что при двухпроводке УЗО обязательно. А если есть заземление или зануление, то электробезопасность на порядок выше.
12.08.2010 в 20:10:10
Нет, узо по барабану, трехпроводка или нет.Читайте на что я отвечал. А так с вашими выводами согласен.
12.08.2010 в 20:10:10
Rodnoi написал : Для нормальной работы узо земля не обязательна, как и наоборот.Вопрос в другом- можно ли с вашим этажным щитом применять трехпроводку.
Стояк 4-х проводной, отдельно PE нет. Дом с электроплитами, электроплита занулена.
Покритикуйте 2-й вариант, пожалуйста. Номинал Диффа на розеточную группу какой взять????
12.08.2010 в 22:59:43
Bladiclab написал : А если есть заземление или зануление, то электробезопасность на порядок выше.
С учетом
Renga написал : Квартира сталинка, была сделана реконструкция электропроводки в конце 80-х
Не всегда электробезопасность на порядок выше (ответ - вопрос 4)
13.08.2010 в 00:10:13
Для защиты от отгорания нуля стоит РН с контактором. Стояк 25 квадратов, PEN тоже 25 квадратов. Дифами обвешал не все, а единичных потребителей, для которых установка УЗО+Автомат будет нецелесообразной. Производитель всех девайсов либо ABB, либо Шнейдер. УЗО и Дифы тип А используются. Вводное УЗО 300мА селективное. Размеры щита 3*12 или 3*13, место установки гипсокартонная перегородка рядом с входной дверью. На схеме немного не понятно отображено место для вводного АВ и Счетчика, они будут располагаться в коридорном щитке, все остальное в квартире.
Вопрос, есть ли смысл для обесточивания контактора установить АВ на 6А? З.Ы. естественно АВ 6А на РН-111М
З.З.Ы На вопрос 3 - щит буду заказывать, проводку делать сам.