Спасибо, попозже пойду попробую. А где мне найти землю? она ведь не профодит через диф? где-то вниз?
Не вынимая автомат, можно перемычками посмотреть или опасно? На площадке выскачит всеравно?
13.08.2010 в 19:32:05
Спасибо, попозже пойду попробую. А где мне найти землю? она ведь не профодит через диф? где-то вниз?
Не вынимая автомат, можно перемычками посмотреть или опасно? На площадке выскачит всеравно?
13.08.2010 в 19:32:46
Ничего, все пусто провода расставленны в стороны. Просто все все работало, мы ничего не меняли, а потом БАХ!
Bladiclab написал : Что конкретно на этой группе сидит? Все ли потребители отключены при повторном включении дифа? Визуально (розетки, патроны, выключатели) чистые (без следов короткого замыкания)?
13.08.2010 в 19:39:10
rostovtsev написал : Ничего, все пусто провода расставленны в стороны.
А зачем было подано напряжение, если эта линия не в работе (в процессе монтажа). Я так понял что это отдельная линия для питания одной розетки в ванной, которая пока не установлена, а концы, заизолированные и разведены?
13.08.2010 в 19:42:04
Bladiclab написал : А зачем было подано напряжение, если эта линия не в работе (в процессе монтажа). Я так понял что это отдельная линия для питания одной розетки в ванной, которая пока не установлена, а концы, заизолированные и разведены?
Нет, это линия нужна нам была раньше и сейчас тоже - это 5 проводов. 4 верхнего освещения и 1 провод на розетку в ванне. Все разведено. НО провода были с каплями.
Меня волнует только одно. Мог ли испортится провод под стяжкой! Расспайки у нас на WAGO в глубоких подрозетниках!
13.08.2010 в 19:43:32
Отключить от выхода ДИФа отходящую линию и проверить без нагрузки. Если взводится и не выбивает - проблема в линии, нет - ДИФ с браком. Работает - вначале подкинуть ноль отходящей линии. Если не выбивает, значит, ноль на землю нигде не коротит. Потом таким же макаром можно проверить фазный проводник, отключив отходящий ноль. Да, перед проверкой отключить ВСЕ потребители с этой линии.
13.08.2010 в 19:43:34
rostovtsev написал : Не вынимая автомат, можно перемычками посмотреть или опасно?
Я имел ввиду вашим тестером проверить, наверно лучше дождитесь ваших спецов, пусть они все сделают. Либо выключите вводной АВ (полность обесточить квартиру) своим тестером прозвоните 1контакт вашего дифа и землю (желто-зеленые провода на шине) - пищит, значит есть утечка, если не пищит то 2ой контакт дифа и землю. Все работы проводить только при полностью обесточенной квартире.
13.08.2010 в 19:44:58
ink_mast написал :
Понял! Попробую еще протестить землю.
А мог провод загнуться потому что он капал и что же делать?
13.08.2010 в 19:45:45
ink_mast написал : Все работы проводить только при полностью обесточенной квартире.
Правильно, забыл. если будете производить проверку по моей методике, перед всеми манипуляциями отключайте вводной автомат.
13.08.2010 в 19:46:56
rostovtsev написал : Меня волнует только одно. Мог ли испортится провод под стяжкой!
Скажет только мегомметр (прибор для проверки сопротивления изоляции).
rostovtsev написал : Расспайки у нас на WAGO в глубоких подразетниках!
А вот здесь не мешало визуально проверить.
13.08.2010 в 19:48:48
А что может сначала все работать а потом через месяц распайка заглючить?
Bladiclab написал : А вот здесь не мешало визуально проверить.
13.08.2010 в 19:48:58
Блин, да установите, кто виноват - линия или ДИФ. Потом уже разводку курочьте. ДИФ в щитке более доступен, чем десятки метров кабеля и несколько РК
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу