MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

17.08.2010 в 00:23:41

ink_mast написал : Берете хомут на трубу, а к нему уже РЕ

Спасибо! То есть обычный хомут (буквой Омега), которым крепят трубы, а под один из шупупов цепляем провод, опрессованный, например, "колечком". Правильно?

Все части этого "водопровода" соединить такими кусочками, или, (ни дай бог), нужно к каждому кусочку тянуть PE?

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

17.08.2010 в 00:26:31

АА написал : Все соединения уплотняются негорючим материалом.

Спасибо за фото! А каким негорючим материалом? У меня будет от счетчика до кухни несколько кусков оцинкованной трубы и несколько уголков. Между собой соединять их муфтами или на резьбе мне кажется очень сложно... Как, например, накручивать уголок, когда внутри (и трубы, и уголка) уже лежит негибкий NYM? (Провод после сборки, думаю, уже будет не засунуть в этот "водопровод").

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

17.08.2010 в 00:51:23

MP42B написал : Спасибо за фото! А каким негорючим материалом?

На выбор: размоченный асбокартон (принимает любую форму), асбестовый шнур в глиняном растворе, печной герметик, тугоплавкая базальтовая вата, применяемая для печных труб типа сендвич, алебастр и т.п.

MP42B написал : У меня будет от счетчика до кухни несколько кусков оцинкованной трубы и несколько уголков. Между собой соединять их муфтами или на резьбе мне кажется очень сложно... Как, например, накручивать уголок, когда внутри (и трубы, и уголка) уже лежит негибкий NYM? (Провод после сборки, думаю, уже будет не засунуть в этот "водопровод").

Соединения труб на резьбе следует применять для кабелей счением более 2,5кв.мм, т.е. для тех, где нормируется толщина стенки согласно табл.14.1. СП 31-110. Обычно это кабели ввода и магистрали к этажным щитам. Все реально соединяется. Продергиваем кабель через отдельные части и скручиваем. В некоторых случаях, для удобства используем сгоны. Абсолютной герметичности Правила не требуют. Для Г3 достаточно IP-4Х

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

18.08.2010 в 10:38:43

2АА , спасибо за информацию. Герметик печной у меня есть.

АА написал : Все реально соединяется. Продергиваем кабель через отдельные части и скручиваем. В некоторых случаях, для удобства используем сгоны. Абсолютной герметичности Правила не требуют. Для Г3 достаточно IP-4Х

Да, думаю, без сгонов тяжело кое-где будет... А как вы думаете, обязательно ли на кухню тянуть 4 мм кв? Предполагается на эту ветку "кухонную" 2 розетки над столами (для чайников, микроволновок, посудомоек и т.д.) и еще две для маломощных потребителей (плита газовая и холодильник).

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.08.2010 в 20:55:40

MP42B написал : А как вы думаете, обязательно ли на кухню тянуть 4 мм кв?

Нет, лучше несколько линий по 2,5кв мм.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

18.08.2010 в 21:37:41

ink_mast написал : Нет, лучше несколько линий по 2,5кв мм.

А почему? Я думал, на этот кабель "повесить", как минимум, 2 сдвоенных розетки. У меня дома, например, мало техники, но 4 розетки мне как раз: кофеварка, плита, кофемолка, чайник, светильник подвесной... А если у людей будет еще варочная плита, посудомойка, микроволновка... Если на даже на один кабель повесить одну сдвоенную розетку, то может получиться перегруз, если одновременно включат, например, микроволновку (с грилем) и чайник - это порядка 4 кВт, 18 А.... А если варочная плита (вроде до 7 кВт по-максимуму)...

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.08.2010 в 21:44:01

4 квадрата трудно подсоединять, на розетку автомат не более 16 А , поэтому 2.5 лучше

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.08.2010 в 21:44:10

нЕСКОЛЬКО лет делаю электрику в деревянных домах. Один из вариантов проводки в металлопласте. Надежнее чем гофра. Видел как гофра прогорела насквозь в трех местах. А китайский металлопласт испытывал сам спиралью от электроплитки и бросанием в костер (попробуете сами). По цене доступно, радиус загиба (без видимого перегиба) до 300мм возможен, металлопласт одновременно токопроводен и изолирован, не поедается мышами и не ржавеет, внутри стены при случайной попытке пробить его гвоздем или саморезом уходит в сторону не повреждаясь.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.08.2010 в 21:47:38

MP42B написал : А почему?

Каким номиналом АВ защищать? Поэтому несколько линий 2,5 лучше и мощных потребителей развести на разные (иногда отдельные) линии. Тогда

MP42B написал : если одновременно включат, например, микроволновку (с грилем) и чайник

не доставит ни каких неудобств, если они будут на разных линиях.

MP42B написал : А если варочная плита (вроде до 7 кВт по-максимуму)

Таких потребителей на свою отдельную линию, соответствующего сечения и номиналом АВ.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

18.08.2010 в 21:55:48

2ink_mast, Спасибо!

ink_mast написал : АВ

  • это что? Автомат защиты?

ink_mast написал : и мощных потребителей развести на разные (иногда отдельные) линии.

А разные могут быть не отдельные?

А вообще, так делают? Или это из разряда "хорошо бы"? Во всех домах, где мне приходилось работать, я видел обычно 2 группы - свет и розетки. В последние годы стали делать по 50 розеток в квартире и по 50/3 = 17 автоматов. Но чтобы на кухню к розеткам шло 2 кабеля - еще не видел... Мне ж тогда, по уму, нужно три кабеля кидать - два "мощных" и один - для холодильника и газовой плиты.... Не много ли? Как думаете?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.08.2010 в 22:11:30

MP42B написал : это что? Автомат защиты?

да, автоматический выклычатель нагрузки.

MP42B написал : А разные могут быть не отдельные?

Имел ввиду "разные" линии могут быть для группы потребытелей, а "отдельная" линия только для одного потребителя, как например

MP42B написал : варочная плита (вроде до 7 кВт по-максимуму)

MP42B написал : А вообще, так делают? Или это из разряда "хорошо бы"?

Делают, потому, что хорошо бы.

MP42B написал : Но чтобы на кухню к розеткам шло 2 кабеля - еще не видел

Скорее всего, потому, что мощные потребители на отдельных линия, а все что осталось (мелочевка) на 1 линию 16А.

MP42B написал : Мне ж тогда, по уму, нужно три кабеля кидать - два "мощных" и один - для холодильника и газовой плиты.... Не много ли? Как думаете?

Думаю, что много, это когда все потребители сидят на отдельных линия под своим АВ (это в основном на предприятиях). А в вашем случае зависит от мощности потребителей и желания их одновременного использования, иначе АВ будет срабатывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу